När vi kom till fjällstugan så är värmepumpen (NIBE F370) helt död.
Vi har kollat alla säkringar (inkl huvudsäkringar) och jordfelsbrytare men den är helt släkt. Någon som har en idé om vad det kan vara?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1717
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F370 är ”död”
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2018, 21:23:59 »
Hej
När vi kom till fjällstugan så är värmepumpen (NIBE F370) helt död.
Vi har kollat alla säkringar (inkl huvudsäkringar) och jordfelsbrytare men den är helt släkt. Någon som har en idé om vad det kan vara?

Låter den om du aktiverar reservläget?

Utloggad Cykel-Erik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 är ”död”
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2018, 21:28:01 »
Ingen skillnad, det är som om den helt saknar ström. Inget lyser.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1717
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F370 är ”död”
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2018, 22:21:56 »
Ingen skillnad, det är som om den helt saknar ström. Inget lyser.


Kolla automatsäkringen inuti pumpen.

FA1 i bilden nedan (till vänster i bild)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370 är ”död”
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2018, 05:21:53 »
du har även en glassäkring på kortet AA2 4A kolla om den är trasig.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370 är ”död”
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2018, 06:01:47 »
https://www.google.se/search?client=tablet-android-samsung&biw=1280&bih=800&tbm=isch&sa=1&ei=dbgUW8bGEYyUsgH3-7KYBg&q=nibe+grundkort&oq=nibe+grundkort&gs_l=mobile-gws-wiz-img.3...7152.13200..14637...2....343.2505.3j5j5j1......0....1.......3..0j35i39j0i67j0i8i30j0i24j30i10.WfU2MQYz8Xo%3D#imgrc=XxH20T5-OBSuqM:&isa=y
Prova byt glassäkring, smäller den direkt? Om inte grattis, i annat fall gör följande!
Den lilla blå kondensatorn ovanför säkringen (platt rund sak med 2 ben), är den svart eller sprucken?
Har du multimeter, mät den med summer, piper den hela tiden, är den trasig, då klipper du ena benet på den och sätt ny säkring, startar pumpen, voila fixat 😀. Denna brinner vid spänningsspikar och åsknedslag. Kolla orsak, byt sedan ut kortet, eller kondensator 😉.
« Senast ändrad: 04 juni 2018, 06:07:38 av DonPablo »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F370 är ”död”
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2018, 07:22:17 »
Interna säkringen FA1 bryter väl manöverspänningen helt?
Sen har jag svårt att läsa schemat, bryter F1 (glassäkringen) spänningen till displayen?

Mitt råd är annars att skaffa en spänningsprovare och mät var felet sitter?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370 är ”död”
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2018, 18:39:17 »
Glassäkringen på grundkortet gör hela pumpen svart, i alla fall 1245 och 1255, tror det är samma på de andra också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!