Jag tyckte också att det verkade konstigt. Men han som var hör och justerade frånluften sa att han inte fick ut rätt mängd luft om inte fläkten va på 75%. Jag skulle vilja ha hjälp med att någon kolla på mina värden och berätta om det är något som inte står rätt till. Men om jag sänker fläkten så måste jag väl justera om frånluftspjällen?
Framledningstempen är hög ja, men ändra värmekurvan från nuvarande till 7, och vänta en dag eller 2 och se hur temperaturen står då.kollar man på bild 1, så har du en avluft på 21,5 och 25 grader varmt i huset, är ventilationskanalen oisolerad någonstans, eller drar den tjuvluft någonstans? 4 graders diff
Jag missade nog också vad problemet\felet var? Eller menar du att få hjälp med allmänna inställningar?Som Don Pablo sa, (och det jag själv kan utläsa är) 'För varmt inne', 'kalldrag vid ventilerna'.Utöver detta ser värmekurvan på 9(-2) helt bäng ut 120 m2 * 0,35 l/s/m2 = 42 l/s/m2 => 151,2 m3/h borde det vara enligt BBR.Ni har nästan 300 m3/h enligt BS1-givaren! Låter det inte som en smärre dammsugare i takventilerna\donen?Något du bör ändra är min.framledning i meny 1.9.3; kan inte tänka mig att det ska vara 45°C på radiatorer mitt i högsommaren? Din värmebärarpump är på 1% vilket kan tyda på att den ej är flödesoptimal.Vad har du för läge på cirkulationspumpen (I,II,III, Volym1,2,3,4) nere t.h bakom luckan på frontpanelen?
Good catch Pablo, det skulle även förklara varför ventilationsnissen får fel värden..TS, var i landet bor ni och har ni någon golvvärme i huset?
Varför vill du ha minsta framledning på 30 grader ?
Min framledning använder man om man vill ha sommarvärme i tex en källare eller liknande så ställ det värdet på 15 grader eller liknande så det inte reglerar. Du ska använda en kurva som ger lagom värme inne med alla ev termostater på max och rumsgivarfaktorn på 0 vilken kurva det är beror på isoleringen i huset och hur radiatorerna är dimensionerade så det måste provas fram.
HejVi har en IVT Vent 202 installerad oktober 2017 (tidigare en IVT 490). Fläktvarvtalet ställt på 60% av installationsfirman. Enligt tekniska data så är maximalt flöde på pumpen 70 l/s. Vårt hus är ca 170 m2. Om jag tolkar din beräkning korrekt så kommer jag fram till att beräknat värde borde vara 59,5 l/s, dvs 85% av max?
I teorin borde det ju vara nåt sånt förutsatt att 70 l/s är 100% (max 200 m2 hus enligt BBR)I praktiken spelar tryckfall och flödeshinder i kanalarna en stor roll, sen kan det vara så att fläkten maximalt mäktar med hela 100 l/s = 100% (baserat på ett linjärt förhållande mellan dina 60%=59,5l/s) och att 70% är vad de rekommenderar att man maximalt kör med för att inte maxxa fläkten/pumpen?Jag ser att du i en annan tråd anger 208 m3/h = 57.8 l/s från ventilationsprotokollet så det ska ju stämma isåfall. Är det något du upplever som avvikande med din anläggning?On-topic: Problem som TS kan ha (och vissa av punkterna bör ev. diskuteras med de som byggde huset:-Läckage på frånluftsledningarna.-Extremt dåligt isolerade frånluftsledningar.-Inget eller trasigt luftfilter i filterhållaren.-För varmt placerad innetempgivare.(-Fel på tilluft till ev. kamin eller felaktigt inkopplat imkanalen till F750???)
Påverkas den interna cp om den till rad går på lite för hög hastighet F750 har väl en liten arbetstank har jag för mig
Förstår inte vad du menar. Men om den interna ligger på 1% hastighet större delen av tiden så kan man nog få beräknad och aktuell värdet att komma närmare varandra genom att sänka pumpen under luckan med ett steg. Resultatet av detta syns inom 2 min om man bara tittar i desplayen på pannan.
Om jag inte missat nått helt har F750 en % styrd cp som sköter cirk mellan vp och utjämningskärlet och sen har det en vanlig 3 stegs cp som sköter cirk genom radiatorerna och är det så bör inte hastigheten på 3 stegaren påverka hastigheten på den % styrda men eftersom utjämningskärlet är väldigt litet kanske det påverkas ändå
Det är ingen arbetstank utan ett litet utjämningskärl. Cirkulationspumparna ligger i serie vid värmekörning.