Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Mang-E skrivet 24 mars 2004, 13:32:37

Titel: Konstigt ljud
Skrivet av: Mang-E skrivet 24 mars 2004, 13:32:37
Har en IVT C5:a som står i källaren. Ibland uppstår ett ca 2-3 sek långt ljud från källaren (pumpen).
Låter ungefär som ett "bröl". Utan att ha konstaterat det så tror jag att det är vid omslag från vv till radiatorvärme eller vice versa.
Någon som har en aning om vad det kan vara ???
Titel: Re:Konstigt ljud
Skrivet av: PerF skrivet 24 mars 2004, 15:06:35
Växelventilen. Om man tar bort motordelen från ventilen (brukar finnas en liten spärr man trycker in och sedan vrider man motorn) så ser man en pinne som sticker ut. Denna pinne trycks vid växling in av en excenter som drivs av motorn. Om smörjningen av den är dålig så kan det ljud som du beskriver uppstå vid växling. Med reservation för att du har en annan konstruktion.  ;)

Går det att manövrera ventilen manuellt med styrsystemet? Om det gör det prova och gör det och lyssna på oljud från ventilen.

Om det är ventilen så kan man prova att lägga på lite nytt fett på excentern.


Titel: Re:Konstigt ljud
Skrivet av: Leka skrivet 25 mars 2004, 07:58:01
Jag har en IVT C5 med missljud från växelventilen. Det kommer bara ibland. Håller på 10-15 sek och när den tystnar rör sig "pinnen".
Jag har fått ny växelventil men den väsnas även den.
IVT kommer att även få byta denna.
Titel: Re:Konstigt ljud
Skrivet av: Svejsan skrivet 26 mars 2004, 09:45:20
Har under mina försök att utreda vilken VP som kan var lämpad för mig fått höra att IVT haft kvalitetsproblem med just växelventiler när de gått från en amerikansk tillverkare till en italiensk. (Hört från flera oberoende källor)
Detta skall dock vara upprätt sen ungefär ett år...

Det är klart intressant att höra en del entrepenörer ljuga en rakt upp i ansiktet när man vet att det finns vissa brister och de vidhåller att nej det är helt bekymmersfritt med det här fabrikatet . Kör Installatören med öppna kort får man ju högre förtroende på det personliga planet.
Titel: Re:Konstigt ljud
Skrivet av: Mang-E skrivet 26 mars 2004, 13:25:26
Hej igen!
Måste tacka PerF för råden. Tog lite smörjning på pinnen och vips så försvann "brölet".

(Men det borde man ju veta dvs "smörj på pinnen löser det mesta") ;D
Titel: Re:Konstigt ljud
Skrivet av: TiGGrE skrivet 13 juli 2004, 19:37:16
IVT haft kvalitetsproblem med just växelventiler när de gått från en amerikansk tillverkare till en italiensk. (Hört från flera oberoende källor)
Detta skall dock vara upprätt sen ungefär ett år...

intressant, fick min utbytt idag... teknikern sa samma sak om den (fick min ivt i november 2003)

har 2 italienska prylar i min kåk, fiberkonverter och den växelventilen, och haft problem med båda... ser den röda tråden lysa kraftigt...
Titel: Re:Konstigt ljud
Skrivet av: Börje skrivet 09 november 2004, 17:03:05
IVT haft kvalitetsproblem med just växelventiler när de gått från en amerikansk tillverkare till en italiensk. (Hört från flera oberoende källor)
Detta skall dock vara upprätt sen ungefär ett år...

intressant, fick min utbytt idag... teknikern sa samma sak om den (fick min ivt i november 2003)

har 2 italienska prylar i min kåk, fiberkonverter och den växelventilen, och haft problem med båda... ser den röda tråden lysa kraftigt...

Intressant tycker även jag som på min IVT från nov 2003 med knäppningar/vibrationer sommartid också har en "Italienare".  Löste det dina problem eller byttes den preventivt?