Går kompressorn konstant dygnet runt?
En sak är kanske att de ändrat temperaturen för att ange värmeeffekten. Åtminstone gäller det för NIBE. Alltså en äldre modell "7 kW" motsvarar idag en "8-9 kW".
Inte när det är varmare ute (plusgrader) Troligen vid kallare temperatur, men har inte den kollen.
Läs av drifttidsmätarna för kompressor och elpatron en gång per dygn och håll samtidigt koll på vad det är för utetemperatur. Är det någorlunda konstant utetemperatur över dygnet och inställningarna är riktiga ska kompressorn gå 24 timmar per dygn innan elpatronerna kopplas in. Är de fel kan det hända att elpatronen går in fast det inte behövs. Det vore bra med värden på alla temperaturer som kan läsas av när pumpen har gått och värmt huset åtminstone en halv timme. Det kan ju vara så att det har blivit problem med cirkulationen av köldbärare eller radiatorvatten i samband med bytet.
Graferna hos temperatur.nu visar att det var minusgrader i 19 timmar (10/1 17:00 - 11/1 12:00) med en medeltemperatur runt -5°.37 kWh / 19 h = 1,94 kWh/h / 5° = 0,39 kW d.v.s. effektbehovet är 0,39 kW per 1°.Med rumstemp 21° och 1 kW egenvärme har du ett värmebehov från +18,5° d.v.s. kompressorns effekt täcker värmebehovet mellan ±0° till +18,5°.Om vi antar att kompressorn ger 7 kW som medel:7 kW / 18,5° = 0,38 kWOvanstånde beräkning tyder på att värmepumpen kompressor ger den effekt som är utlovad.
Kör den verkligen ut 52 till radiatorerna när det är fem plusgrader ute. det låter väldigt mycket. Kolla att de inte växlat fram och retur till radiatorsystemet när de bytte värmepumpen.Blir alla radiatorer varma? Radiatorerna är väl ordentligt luftade?
Han skrev något om att framledningsgivaren monterades på radiatorretur. Men det är ändå något som inte stämmer, då VB-retur är högre.
Undrar om inte Olle är inne på rätt spår. Det bör finnas en bypass och en extern cirkulationspump. Men det är något som inte stämmer. 53 grader ut från pumpen, 46 grader in till pumpen och 41 grader till radiatorerna går bara inte ihop. Det var möjligen inte så att pumpen gjorde varmvatten när avläsningarna gjordes? Det behövs värden på de tre temperaturerna när pumpen värmer huset.
Efter cirkulationspumpen sitter bypassförbindelsen som kopplar ihop anslutningen ”Framledning värmesystem” med anslutningen ”Retur värmesystem”.
Vem har missuppfattat? Så här skrev trådskaparen"Jag vill minnas att man under installationsprocessen flyttade den givaren från utgången till radiatorerna till returen av någon för mig okänd anledning"Det är ju ofta en stor skillnad på vad som är gjort, och vad som borde ha gjorts.