Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1115 Varför mÃ¥ste jag öka värmen?  (läst 1439 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lffnisse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Min Nibe fighter 1115 är från nov 2005. Senaste två åren har jag tvingats höja värmen genom +/- ratten på panelen från +2 till +8. +10 är max. Är det någon som ser vad som hände? ??? :o Tacksam för synpunkter// Lffnisse

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2019, 16:26:16 »
Min Nibe fighter 1115 är från nov 2005. Senaste två åren har jag tvingats höja värmen genom +/- ratten på panelen från +2 till +8. +10 är max. Är det någon som ser vad som hände? ??? :o Tacksam för synpunkter// Lffnisse


Du tvingades höja värmen genom +/-ratten på panelen.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2019, 17:18:05 »
Du kanske skulle kolla silar i värmesystemet, och kanske backspola växlare, samt byta ut slangarna till modulen. Du kan rent av börja ha en trött kompressor också, som börjar ha slitna ventiler

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2019, 17:24:27 »
Om man behöver öka värmekurvan för att få samma temperatur inne är en trolig orsak att radiatorvattenflödet har minskat i och med att temperaturgivaren på en Nibepump sitter på framledningen. Kan bara instämma i rådet att kontrollera filtret.

Jag undrar om det kan vara frÃ¥gan om trött kompressor. En sÃ¥dan borde reglersystemet kompensera för genom ökad gÃ¥ngtid eller mer elpatrondrift.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 99meter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2019, 17:58:58 »
Har du kollat om utetemperaturgivaren visar rätt?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2019, 18:29:46 »
Har du kollat om utetemperaturgivaren visar rätt?
Bra påpekande. Det är troligaste felet, utegivaren blir ofta fuktskadad och visar högre temperatur än den verkliga. Det betyder att man måste höja värmekurvan för att få samma temperatur inne.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2019, 19:49:57 »
Utan någon som helst driftinformation är det omöjligt att svara på.
förutom det svaret kWhalp gav då...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lffnisse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2019, 20:49:09 »
Temperaturen är +6 på panelen och +2 ute så det borde göra skillnad att byta givare. Är det någon som vet hur man enklast får tag i en utegivare.

Tack för alla svar
Lffnisse

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2019, 05:56:47 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67672.msg715209#msg715209

Jag köpte en laddning motstÃ¥nd när jag behövde givare och har en hel del över.   Självkostnadspris12.50/st plus lika mycket för porto/emballage.  PMa mig.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!