Författare Ämne: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?  (läst 1525 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jungbin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« skrivet: 06 februari 2020, 11:55:51 »
Hej
Jag har en EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad för snart 12 år sedan, bor på västkusten. Allt har hittills funkat bra.
Nu har jag fått problem med avfrostningen som inte funkar. Servicetekniker har bytt utegivaren som visade +10 garder mer än den riktiga tempen. Givaren byttes utan att det hjälpte och där gick första tusenlapparna i sjön. Nästa åtgärd skulle vara att byta timern som styr avfrostningen, då den kändes trög vid besiktningen. Detta skulle kosta ytterligare 6-7000 utan att få någon garanti på om det kommer att hjälpa.

Fråga 1 - Har ni någon idé om hur man kan få detta avhjälpt med garanti på att det funkar och att inga extra kostnader uppkommer avseende avfrostnings-problemet.

Fråga 2 - Är det någon idé att slänga mer pengar på en 12-år gammal värmepump? Serviceteknikern säger att kompressor och övriga delar fungerar bra. Dock har den sen några år börjat låta mer från fläkten.

Fråga 3 - Serviceteknikern rekommenderar att vid byte installera en Daikin Monoblock 107 i st f EcoAir 408. Detta skulle ge en lika effektiv pump till lägre kostnad. Vilka för-/nackdelar skulle detta innebära förutom priset som skulle bli 20.000 kr billigare.

Tar tacksamt emot era råd och synpunkter
Pelle

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2020, 14:06:38 »
Du har en ON/OFF VP och laddar nog säkert mot en tank, dÃ¥ är det en inställning för max returtemp som bestämmer stopp/start. har en likadan + en 109 som jag gjort om lite dÃ¥ en ny avfrostninsgrej i orginal knappt gÃ¥r att fÃ¥ tag i ,pris  ca 3500kr och dom nya kostar ca  6000kr. Byggde in lite andra termostater,avfrostningen är ingen beräkning pÃ¥ mÃ¥nfärd, mycket simpel, känner av minus i kondensorn eller avfrost av klocka ca varje timma

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2020, 15:38:14 »
Visar den rätt värde på utetempen efter givarbytet, eller avviker det fortfarande?

Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad jungbin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2020, 16:50:57 »
Ja, ute-tempen visar rätt efter givarbytetbytet.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2020, 11:53:18 »
Avfrostningstimern är väl ett helt mekaniskt urverk drivet av en synkronmotor? Om den krånglar, så är det troligen bara frågan om allmän rengöring och smörjning av mekanismen, det är inte märkligare saker än man hittar i en gammal äggklocka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2020, 14:46:57 »
Avfrostningstimern är väl ett helt mekaniskt urverk drivet av en synkronmotor? Om den krånglar, så är det troligen bara frågan om allmän rengöring och smörjning av mekanismen, det är inte märkligare saker än man hittar i en gammal äggklocka.
Inte riktigt den är  en liten del som är knepig att ta isär och fÃ¥ ihop, det med uret har inte med avfrostningen att göra förutom att starta den,
vid vissa  cyklar ca 50 -60 min varje timma samt att det sitter en bulb i konvektorn som startar avfrostningen vid ca  minus 5 C om den tempen inträffar tidigare,  uret ska skifta 4-vägsventilen  för arbete och har en skiva med  ett jack i sig som motsvarar ca 4 -5 min som är avfrostningstiden, när bulben pÃ¥verkas startar även avfrostningen fram tills tempen är högre än ca - 5 c och Ã¥tergÃ¥r dÃ¥ automatiskt till värmeproduktion

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2020, 06:36:42 »
Vilken tempgivare byttes? Utegivaren eller den som sitter ute i EcoAir? Den som styr avfrostning kan bara läsas av ute i EcoAir på lilla panelen där.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!