Ämnessammanfattning

Skrivet av: viktorj
« skrivet: 11 juni 2015, 06:30:44 »

Okej!Men det kommer ingen luft när du luftar varmvattensberedaren?Kan du inte ta bort fronten på varmvattensberedaren och kolla om det inte sitter filter där.

Nej ingen luft när jag luftar
Beredaren och set går inte att ta
Bort något beredaren
Skrivet av: måle10
« skrivet: 09 juni 2015, 05:28:03 »

Nu har jag kört i en  vecka utan att den löst ut. Men vill dock höja värmen på pannan då det är lite kallt i duschen. Men då löser HP ut. Inga idéer?
Okej!Men det kommer ingen luft när du luftar varmvattensberedaren?Kan du inte ta bort fronten på varmvattensberedaren och kolla om det inte sitter filter där.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 06 juni 2015, 06:35:17 »

Nu har jag kört i en  vecka utan att den löst ut. Men vill dock höja värmen på pannan då det är lite kallt i duschen. Men då löser HP ut. Inga idéer?
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 29 maj 2015, 20:43:12 »

Godkväll

Har inte hunnit lufta systemet ännu men drog ner en tempgivare till 45gr igår och nu har inte pannan stannat på 24 timmar. Kan detta ge någon ledtråd till felet? Antar att jag sänkt vattentempen
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 20:16:18 »

Tackar för det.
Den verkar fungera som den skall. Står den på tiduret växlar den från konstant ljus till mellan 2-3 blink. När man ställer den på serviceläge blinkar den 2 ggr för 2 givare. Kopplar jag bort givarn på rörut så slocknar lampan. Så allt verkar fungera så långt. Nästa steg blir väl att lufta av golvvärmen. Kan man öppna termosterna manuellt på golvvärmeplinten?? Fyller man en åt gången eller alla samtidigt?
Hej! Det är nog bäst att du får lite hjälp med luftning av golvvärmen.jag brukar spola med slang på den övre och sätter  en slang på den undre och kör tills det inte kommer någon mer luft för då vet jag att det inte finns någon luft någonstans och det fungerar bra.Kommer det någon luft ur radiatorerna när du luftar?och trycket i expansionskärlet ligger trycket stabilt(1,0)

Det skulle vara kanon om du känner någon som kan hjälpa dig på plats.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 27 maj 2015, 20:02:05 »

Hej läs igenom den här hur du kontrollerar fuktionskontrollen.
Tackar för det.
Den verkar fungera som den skall. Står den på tiduret växlar den från konstant ljus till mellan 2-3 blink. När man ställer den på serviceläge blinkar den 2 ggr för 2 givare. Kopplar jag bort givarn på rörut så slocknar lampan. Så allt verkar fungera så långt. Nästa steg blir väl att lufta av golvvärmen. Kan man öppna termosterna manuellt på golvvärmeplinten?? Fyller man en åt gången eller alla samtidigt?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 19:01:39 »

Hej läs igenom den här hur du kontrollerar fuktionskontrollen.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 27 maj 2015, 18:46:49 »

Visst kan det vara så men vilket program kör du nu?tidur eller.Prova ställ den på sparprogrammet (halvmånen)
Kör på tidur men alla piggar står utåt då klockan går förfort och dygnet blir rubbat
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 18:25:48 »

Ska prova att lufta golvvärmen imorgon. Har en liten fundering. Frugan påpekade att det blivit varmt på Övervåningen på nätterna. Pumpen stannar ju på natten. Kan det vara något med de två systemen. Typ att shunten får fnatt och stänger shunten och sen löser HP ut. Kan det vara inomhushermostaten som sitter på röret efter Shunt och cirkulation till radiatorerna. En idiots tankar bara

Visst kan det vara så men vilket program kör du nu?tidur eller.Prova ställ den på sparprogrammet (halvmånen)
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 27 maj 2015, 18:19:48 »

Ska prova att lufta golvvärmen imorgon. Har en liten fundering. Frugan påpekade att det blivit varmt på Övervåningen på nätterna. Pumpen stannar ju på natten. Kan det vara något med de två systemen. Typ att shunten får fnatt och stänger shunten och sen löser HP ut. Kan det vara inomhushermostaten som sitter på röret efter Shunt och cirkulation till radiatorerna. En idiots tankar bara
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 05:52:48 »

Hej

Har en gammal ivt energi fokus 11 från 94. Har nu problem med att det är för varmt på nedervåningen där jag har radiatorer. Sänker jag dom löser HP ut. På övervåningen med golvvärme är detmbra temp. Några idéer var som kan vara galet. Något med reglaget till shunten?
Som du beskriver det här så måste det ha att göra med flödet och det är därför du får HP-larm
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 05:28:08 »

Godkväll
Har nu provat ovanstående och löser fortfarande ut. Cirkulationspumparna snurrar. 2 st utanför samt 1 liten i pannan går. Dock kan jag inte klargöra om den stora som är till köldbäraren går. Ser oxå att det rinner lite vatten ur avloppet om det kan vara till någon hjälp
Morgon!Okej att det står och små rinner lite är din inkommande säkerhetsventil på kallvattnet som läcker i samband när den gör varmvatten och bara det inte rinner ifrån den så är det ingen fara.Du kan byta den om du vill och kostar ca 170 kr(9bar) och är inte svårt och det är den ventilen med blå hatt.Kolla om du har fått luft i radiatorerna och det är nog sista åtgärden att spola golvvärmen så att det inte är det felet och att shunten fungerar som den ska(inte kärvat fast igen) för det skulle vara tråkigt om det visar sig att det är ett skitfel.Hjälper inte det så måste du nog ringa och den börjar bli lite till åren så i värsta fall kanske det är dags för en ny maskin.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 26 maj 2015, 20:14:05 »

Morrgon! Nej låt pumparna vara och testa nu att ändra på värmekurvan på"f" det är den du ändrar värmekurvan från 1.8 till 1.4 för nu borde du få kallare och har du ingen annan reglercentral så är det förutom termostaterna du kan ändra värmekomforten.Mao ska du öppna upp termostaterna på golvvärmen(bättre flöde) och samtidigt sänka kurvan(för att få ner värmen lite) och skulle du få HP-larm nu så beror det inte på flödet och du kan gå vidare därifrån.

PS:Kolla så cirkulationspumparna snurrar nu när du ändrar.Rätt vanligt att man får HP-larm om exempel cirkulationspump står still på värmekretsen.
Godkväll
Har nu provat ovanstående och löser fortfarande ut. Cirkulationspumparna snurrar. 2 st utanför samt 1 liten i pannan går. Dock kan jag inte klargöra om den stora som är till köldbäraren går. Ser oxå att det rinner lite vatten ur avloppet om det kan vara till någon hjälp
Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 maj 2015, 05:56:59 »

Godmorgon . Återkommer när jag provat. Har hu 2 cirkulationspumpar oxå. Skulle man höjt dom oxå?
Morrgon! Nej låt pumparna vara och testa nu att ändra på värmekurvan på"f" det är den du ändrar värmekurvan från 1.8 till 1.4 för nu borde du få kallare och har du ingen annan reglercentral så är det förutom termostaterna du kan ändra värmekomforten.Mao ska du öppna upp termostaterna på golvvärmen(bättre flöde) och samtidigt sänka kurvan(för att få ner värmen lite) och skulle du få HP-larm nu så beror det inte på flödet och du kan gå vidare därifrån.

PS:Kolla så cirkulationspumparna snurrar nu när du ändrar.Rätt vanligt att man får HP-larm om exempel cirkulationspump står still på värmekretsen.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 26 maj 2015, 05:37:20 »

Hej! Okej men vad händer om du nu skulle ställa på golvvärmen,Skulle du fortfarande få HP-larm?då vet vi om larmet beror på flödet.
Godmorgon . Återkommer när jag provat. Har hu 2 cirkulationspumpar oxå. Skulle man höjt dom oxå?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 maj 2015, 05:08:50 »

Kommer när som på dygnet. Ingen skillnad om man duschar. Nu gick pannan 1 timma och sen slockna den.
Hej! Okej men vad händer om du nu skulle ställa på golvvärmen,Skulle du fortfarande få HP-larm?då vet vi om larmet beror på flödet.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 25 maj 2015, 21:36:26 »

Hej! Vet om du får HP-larmet under natten eller är det vilken tid som helst och har du kollat om HP-larmet dyker upp när någon duschar?Får väl börja att kolla om det beror på dåligt flöde eller om det orsakas av något annat för nu är ju smutsfiltret rengjort.
Kommer när som på dygnet. Ingen skillnad om man duschar. Nu gick pannan 1 timma och sen slockna den.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 maj 2015, 18:52:33 »

Yes alla termostater på Max. Dock inte på golvvärmen. Känns inte som det är lika varmt nu som innan när väl pumpen går
Hej! Vet om du får HP-larmet under natten eller är det vilken tid som helst och har du kollat om HP-larmet dyker upp när någon duschar?Får väl börja att kolla om det beror på dåligt flöde eller om det orsakas av något annat för nu är ju smutsfiltret rengjort.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 25 maj 2015, 18:21:14 »

Hej!Har du termostaterna fullt öppna nu eller?Hur är det med värmen fortfarande för varmt?

Yes alla termostater på Max. Dock inte på golvvärmen. Känns inte som det är lika varmt nu som innan när väl pumpen går
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 maj 2015, 06:05:16 »

Hej alla hjälpare

Nu har HP skyddet löst ut x antal ggr. Har ställt tebax alla värdena som det stod innan. Någon ide hur jag går vidare?
Ha en go vecka
Hej!Har du termostaterna fullt öppna nu eller?Hur är det med värmen fortfarande för varmt?
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 25 maj 2015, 05:45:30 »

Hej alla hjälpare

Nu har HP skyddet löst ut x antal ggr. Har ställt tebax alla värdena som det stod innan. Någon ide hur jag går vidare?
Ha en go vecka
Skrivet av: måle10
« skrivet: 23 maj 2015, 15:04:19 »

Hej! "h" måste det bli (den som sätter max framledningstemperatur).Märker du ingen skillnad nu så kan det vara din utegivare som är trasig eftersom du har sänkt paralellförskjutningen
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 23 maj 2015, 11:54:32 »

Hej! Om du ställer ner på den som står inställd på 60(ovan ecl3310) har för mig att det är den som styr fram radden.ställ den på 45 och avvakta lite.
Lysande. Håller tummarna. Verkar vara något som heter returtemperaturbegränsning. Hittade en broschyr på nätet.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 23 maj 2015, 11:50:35 »

Lyckades pilla bort ett lock och hittade detta. Som en skattjakt. Något jag ska skruva på?
Hej! Om du ställer ner på den som står inställd på 60(ovan ecl3310) har för mig att det är den som styr fram radden.ställ den på 45 och avvakta lite.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 23 maj 2015, 10:25:25 »

Titta där vid du ändrar +8-8 kurvan,Sitter det inte som ett spår för skruv där.
Lyckades pilla bort ett lock och hittade detta. Som en skattjakt. Något jag ska skruva på?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 23 maj 2015, 10:16:45 »

Har du någon aning vad den kan sitta?
Titta där vid du ändrar +8-8 kurvan,Sitter det inte som ett spår för skruv där.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 23 maj 2015, 10:07:25 »

Hej bara forsätta dra ner på 3-vägsventilen.Nu var det många år sedan jag var på en sådan maskin som du har men sitter det inte bakom ett plastlock en skruv som du kan sänka kurvan med(inte parallekurvan+8-8.Eftersom du har dragit ner på övervåningen så kanske du har för hög värme.
Har du någon aning vad den kan sitta?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 23 maj 2015, 09:11:12 »

Övervåningen har behaglig Temp. Dock står rumsgivarna ganska långt neddragna. Är det ok?
Hej bara forsätta dra ner på 3-vägsventilen.Nu var det många år sedan jag var på en sådan maskin som du har men sitter det inte bakom ett plastlock en skruv som du kan sänka kurvan med(inte parallekurvan+8-8.Eftersom du har dragit ner på övervåningen så kanske du har för hög värme.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 23 maj 2015, 08:40:11 »

Ja ta lite mer.Du märker ingen skillnad på övervåningen?

Övervåningen har behaglig Temp. Dock står rumsgivarna ganska långt neddragna. Är det ok?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 23 maj 2015, 07:44:09 »

Hej igen.

Det är fortfarande för varmt på nedervåningen. Hur skall jag fortsätta? Vrida ner 3vägsventilen mer? Tyvärr kan jag inte se vilken siffra den står på själva ratten saknas.

Ha en go helg
Ja ta lite mer.Du märker ingen skillnad på övervåningen?
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 23 maj 2015, 07:36:04 »

Hej igen.

Det är fortfarande för varmt på nedervåningen. Hur skall jag fortsätta? Vrida ner 3vägsventilen mer? Tyvärr kan jag inte se vilken siffra den står på själva ratten saknas.

Ha en go helg
Skrivet av: måle10
« skrivet: 21 maj 2015, 07:34:10 »

:dt:
Hej
Nu har jag sänkt 3stegsventilen 2 steg. Självs smutsfiltret var inte så smutsigt när jag tog ut det men när jag tömde systemet hade jag några svarta flarn som kom ut med vattnet. Slangen på den svarta tanken är full. Känner av vad som händer och återkommer.
Okej! Avvakta ett tag för det tar lite tid för systemet när man ändrar.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 21 maj 2015, 07:28:20 »

 :dt:
Hej!Märker du ingen större skillnad på golvvärmen att det känns kallt så avvakta med att lufta.Ja det är nog det din 3-vägventil är tillför så du kan styra flödet i källaren.Vet inte vad den står på nu men står den på exempel 5 så ställ den på typ 3 men ha termostaterna öppna.Var smutsfiltret mycket skitigt(svart)?



PS:Om du nu skulle få kallt när du ändrar till 3 på 3-vägsventilen så öka på värmen -8/+8.Det kan ju hända att det är någon givare som är trasig men testa 3-vägsventilen.

Hej
Nu har jag sänkt 3stegsventilen 2 steg. Självs smutsfiltret var inte så smutsigt när jag tog ut det men när jag tömde systemet hade jag några svarta flarn som kom ut med vattnet. Slangen på den svarta tanken är full. Känner av vad som händer och återkommer.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 21 maj 2015, 04:34:05 »

Hej! Du har väl lite koll på så att det finns "sprit" i den svarta behållaren som är brevid expansionskärlet.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 21 maj 2015, 03:30:12 »

Du är en klippa.
Inga HP larm än så länge. Får se vad som händer under natten.  Fungerar det kanske jag inte behöver lufta golvvärmesystemet? Däremot känns elementen varma. Har ställt kurvan på pannan på -8. (Är graderat mellan -8/HUS/+8. Kan man då istället strypa 3vägsventilen du pratade om sist?
Hej!Märker du ingen större skillnad på golvvärmen att det känns kallt så avvakta med att lufta.Ja det är nog det din 3-vägventil är tillför så du kan styra flödet i källaren.Vet inte vad den står på nu men står den på exempel 5 så ställ den på typ 3 men ha termostaterna öppna.Var smutsfiltret mycket skitigt(svart)?

PS:Om du nu skulle få kallt när du ändrar till 3 på 3-vägsventilen så öka på värmen -8/+8.Det kan ju hända att det är någon givare som är trasig men testa 3-vägsventilen.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 20 maj 2015, 21:20:04 »

Hej! får du fortfarande HP-larm?Japp du kopplar en gardenaslang på den övre (du ser nyckeltaget som du efter du har kopplat slangen)där tillopp och på undre som du ser nyckeltaget kopplar du returen med en gardenaslang.Du ska mao spola systemet tills det inte kommer någon luft.Du ska ha 2st slangar,En till tillopp (den övre) och den andra(undre) till avloppet (golvbrunn).

PS:Är du säker på att inga ventiler är stängda och termostaterna fullt öppna?

Du är en klippa.
Inga HP larm än så länge. Får se vad som händer under natten.  Fungerar det kanske jag inte behöver lufta golvvärmesystemet? Däremot känns elementen varma. Har ställt kurvan på pannan på -8. (Är graderat mellan -8/HUS/+8. Kan man då istället strypa 3vägsventilen du pratade om sist?



Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 maj 2015, 20:47:34 »

Nu har jag luftat systemet nere vid pannan med hjälp av nippeln som kom upp genom chassit. Ur radiatorerna kommer ingen luft. Behöver jag även lufta slingorna? Isåfall är det längst till höger på kopplingsplinten. Läst något om att komma på en gardenakoppling och vattenslang eller hur gör man?
Hej! får du fortfarande HP-larm?Japp du kopplar en gardenaslang på den övre (du ser nyckeltaget som du efter du har kopplat slangen)där tillopp och på undre som du ser nyckeltaget kopplar du returen med en gardenaslang.Du ska mao spola systemet tills det inte kommer någon luft.Du ska ha 2st slangar,En till tillopp (den övre) och den andra(undre) till avloppet (golvbrunn).

PS:Är du säker på att inga ventiler är stängda och termostaterna fullt öppna?
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 20 maj 2015, 19:22:48 »

Hej! Den sitter på bilden på pumpen(ivt energy)ovanpå.Om du tar bort fronten så du titta ovanpå varmvattensberedaren om det sitter en nippel för luftning så lufta den med.HP-larm får du om den inte kan göra sig av med värmen eller flödet blir för litet.Blev det någon skillnad nu på värmen eller är det fortfarande "för varmt"
Nu har jag luftat systemet nere vid pannan med hjälp av nippeln som kom upp genom chassit. Ur radiatorerna kommer ingen luft. Behöver jag även lufta slingorna? Isåfall är det längst till höger på kopplingsplinten. Läst något om att komma på en gardenakoppling och vattenslang eller hur gör man?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 maj 2015, 06:33:45 »

Hej!Eller är det den som sitter på varmvattensberedaren,Måste nog rätta mig för det är luftningen till varmvattensberedaren som man ser ovanpå ivt energy.Då har du nog ingen autoavluftare (tyckte det såg ut som en gammal modell avluftare) så lufta både radiatorerna och golvärmen.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 maj 2015, 06:07:47 »

Hej! Den sitter på bilden på pumpen(ivt energy)ovanpå.Om du tar bort fronten så du titta ovanpå varmvattensberedaren om det sitter en nippel för luftning så lufta den med.HP-larm får du om den inte kan göra sig av med värmen eller flödet blir för litet.Blev det någon skillnad nu på värmen eller är det fortfarande "för varmt"
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 20 maj 2015, 06:02:41 »


Hej! Bra.Testa att lufta radiatorerna för att se om du har luft i dom för dom där autoavluftarna ska man inte lita på.
Kanon. Fixar ikväll. Ska jag även försöka lufta golvvärmen? Vilken är automatluftaren?

Tackar
Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 maj 2015, 05:59:57 »

Gjorde rent smutsgiltret igår och fyllde på så trycket är
Strax över 1.0, fick motionerat upp shunten så den går. Så långt perfekt.
Men lik förbannat så löser HP-larmet ut. Vad är nästa steg. Alla radiatorer står nu på Max.
Hej! Bra.Testa att lufta radiatorerna för att se om du har luft i dom för dom där autoavluftarna ska man inte lita på.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 20 maj 2015, 05:33:27 »

Gjorde rent smutsgiltret igår och fyllde på så trycket är
Strax över 1.0, fick motionerat upp shunten så den går. Så långt perfekt.
Men lik förbannat så löser HP-larmet ut. Vad är nästa steg. Alla radiatorer står nu på Max.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 maj 2015, 04:21:53 »

Vågar man skruva ur shunten nu när systemet är trycklöst?
Hej! Om du tar lite olja på och rör på den genom att en nyckel som passar på nyckeltaget och dra den fram och tillbaka men titta på utgångsläget som den hamnar på  samma läge.Risken är att om du skruvar ur den att den inte hamnar lika och då kan det bli problem och dom brukar bara fastna.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 19 maj 2015, 19:27:48 »

Vågar man skruva ur shunten nu när systemet är trycklöst?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 19 maj 2015, 19:02:41 »

Antar att det är den svarta med (påfylln) tryckt på!? 😂
Vad bör trycket i expantionskärlet vara?
Japp det är den.Lägg dig på 1.0.Jag ser att du har automatavluftare så du kan avvakta med att lufta.
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 19 maj 2015, 18:57:17 »

Är det de två "ventilerna" längst bort till vänster?
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 19 maj 2015, 18:54:22 »

Du kan börja med golvvärmen och sedan radiatorerna.Påfyllningen sitter(lite svårt att se) mellan 2-rör strax innan expansionskärlet.Man ser den lilla svarta ratten.Verkar shunten fungera eller har den fastnat?
Antar att det är den svarta med (påfylln) tryckt på!? 😂
Vad bör trycket i expantionskärlet vara?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 19 maj 2015, 18:49:29 »

Du är en klippa. Blir att prova ikväll. 2 frågor Dock. Var bör det sitta någon form av påfyllningsventil? Jag har golvvärme uppe och radiatorer nere. Var bör jag lufta?

Och tack ännu en gång
Du kan börja med golvvärmen och sedan radiatorerna.Påfyllningen sitter(lite svårt att se) mellan 2-rör strax innan expansionskärlet.Man ser den lilla svarta ratten.Verkar shunten fungera eller har den fastnat?
Skrivet av: viktorj
« skrivet: 19 maj 2015, 18:23:21 »

Hej! Det är inte ovanligt att man sätter en 3-vägsventil på det sättet för då får man lite bättre kontroll på flödet i källaren   och tror det är därför 3-vägsventilen sitter där.Skillnaden om du ändrar på 3-vägsventilen är att flödet blir konstant och stryper du på termostaterna så blir det större påverkan eftersom du har ett nominellt flöde och risken ökar med HP-larm när termostaterna börjar reglera.Om 3-vägsventilen står på exempel 5 så sänk till 3.Det kan ju vara så att smutsfiltret är igensatt och måste göras rent och har man "smutsigt" system så bör man göra rent 1/år.

Göra rent smutsfilter.
1.Stäng av maskinen på arbetsbrytaren och stäng dom 2st röda kulventilerna men kolla så att inte cirkulationspumparna matas separat med ström.bryt strömmen till cirkulationspumparna om så är fallet.
2.Det röda kärlet (expansionskärlet) så sitter det en säkerhetsventil och om du skruvar på ratten på sidan så gör du systemet trycklöst.Trycket ska bli noll.
3.Smutsfilter sitter på returen med flexslangen och om du lossar muttern lite försiktigt så kommer det lite vatten och ställ något under men lossa inte muttern helt innan vattnet har slutat rinna.Ta bort muttern och plocka ur filtret och är det svart så är det skitigt och spola rent filtret och sätt tillbaka filtret och sätt tillbaka muttern.
4.Öppna kulventilerna och fyll på systemet och starta maskin och cirkulationspumparna.
5.Nu är det bara lufta systemet och gör det på radiatorerna och börja högst upp i huset och ha lite koll på systemet för luftar du så kommer du säkert att få fylla på mer vatten.

Lycka till..

Du är en klippa. Blir att prova ikväll. 2 frågor Dock. Var bör det sitta någon form av påfyllningsventil? Jag har golvvärme uppe och radiatorer nere. Var bör jag lufta?

Och tack ännu en gång

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!