Författare Ämne: Nibe Fighter alldeles för lÃ¥g framledningstemp.  (läst 3748 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Nicke Andersson

  • Gäst
Nicke Andersson
Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« skrivet: 09 november 2016, 20:09:02 »
Hej.

Har en Nibe Fighter 640P. Häromdagen när kylan kom till Halland så sjönk temperaturen i huset rejält.
Har nu haft mellan 18 och 19°C i huset i tre dagar. Tanten flyttar nog snart om inte värmen kommer igång ;)

Har luftat enligt manualen på ventilerna i en dag nu, men ingen skillnad.
Kontrollerat cirkulationspumpen, den snurrar och låter inte konstigt.

Panntemp och framledningstemperatur har inte förändrats på ca två dagar utan ligger konstant på 24°C.
Ibland går panntempen upp till 35-40 men bara väldigt kortvarigt, ca 5min.

Lite data:
Inomhustemp 19°C
24°C Panntemperatur
24°C Framledningstemperatur
-1°C Utetemperatur
-9°C Förångningstemperatur
-10°C Avluftstemperatur
10 Värmekurva
-1 Förskjutning vämekurva
41°C beräknad framledningstemperatur
Temperatur ut 22°C
Temperatur retur 19
Tryck 1,5 Bar.

Finns det någon som kan ge mig lite vägledning? Är inte jätte insatt i pumpar.

Tack på förhand
Nicke

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #1 skrivet: 09 november 2016, 20:11:56 »
Kolla att inte överhettningsskydded till elpatronen har löst ut.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Nicke Andersson

  • Gäst
Nicke Andersson
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #2 skrivet: 09 november 2016, 20:15:51 »
Hej purjo och tack för ett snabbt svar.
Har faktiskt kommit in på någon tråd på nätet som de pratade om överhettningsskydd.
Kikade i manualen men hittade inget sådant på min pump.

Du kanske hittar vart den kan vara?
http://rorjour.se/nibe/640pemalj.pdf

Tack!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #3 skrivet: 09 november 2016, 20:21:58 »
Nr 6 i bilden på sidan 30 skulle jag tro.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Nicke Andersson

  • Gäst
Nicke Andersson
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #4 skrivet: 09 november 2016, 20:37:43 »
Ahh, ja den har jag faktiskt vart på och försökt återställa innan, men den hade inte löst ut.
Man ser att elpatron-indikeringen är i drift.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #5 skrivet: 09 november 2016, 20:53:20 »
Man kan behöva trycka hårt på återställningsknappen. Även om den har löst ut kan den indikera att elpatronen är i drift, men den blir aldrig varm.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Nicke Andersson

  • Gäst
Nicke Andersson
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #6 skrivet: 09 november 2016, 21:06:39 »
Jag tryckte riktigt! hårt, men det kändes inte som den hade löst.
Tanken slog mig, såg att det gick kablar från reläkortet till överhettningsskyddet sedan vidare till elpatronen.
I elschemat på sidan 26 finns det en "-06" som borde vara just detta skyddet.
Ohmmäter jag över skyddet så har jag avbrott överallt. Borde nog inte vara så?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #7 skrivet: 09 november 2016, 21:56:46 »
Mät spänningen före och efter skyddet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Nicke Andersson

  • Gäst
Nicke Andersson
SV: Nibe Fighter alldeles för låg framledningstemp.
« Svar #8 skrivet: 12 november 2016, 10:27:19 »
Hej igen.

Tack för hjälpen purjo, du/"vi" var inne på helt rätt spår.
Temperaturbegränsaren som Nibe kallar den, var helt avbrott i. Så den gick inte att återställa med knappen hur hårt man än tryckte.
Öppnade upp den och såg att flärpen inte hoppade upp, som tryckte ned kontaktytorna.
Hittade en skruv som man kunde ställa in känsligheten på flärpen. Justerade den och nu fungerar allt som det skall.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 404
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!