Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Bertil Persson skrivet 31 juli 2010, 21:10:52

Titel: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: Bertil Persson skrivet 31 juli 2010, 21:10:52
Vilken area behöver man ha på Elkabeln mellan Elcentralen och ECO-El 1550 samt mellan ECO-El 1550 och ECO-AIR 107
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: T.Johansson skrivet 31 juli 2010, 21:22:22
Vilken area behöver man ha på Elkabeln mellan Elcentralen och ECO-El 1550 samt mellan ECO-El 1550 och ECO-AIR 107

Hej
Om du har 16amp i propp så funkar det med 2,5kv
Om du har 20amp i propp så funkar det med 4kv
Om du har 25amp i propp så funkar det med 6kv
Mellan innerdel och utedel brukar vara medpackad färdig sko i ena änden
Lycka till
//Thommy J
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: Bertil Persson skrivet 31 juli 2010, 21:29:50
Tack för svaret
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 31 juli 2010, 22:11:50
hmmmm....pannan går att köra upp till 12 kw elpatron det räcker inte 2,5 till....alltså minst 4 men vet av erfarenhet att 6 är billigare än 4....
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: T.Johansson skrivet 31 juli 2010, 22:54:51
visst allt är ju relativt
men normalkåken driver man på 9kw och då räcker 16amp-5x2,5kv-6nere och 3uppe upp till 160kvm hus i våran region
har du större kåk så får du naturligtvis byta bottenplatta i proppen och uppgradera
sen är det väl så har jag för mej att det är 9+6kw man kan ha = 15kw max i elpannan,men är inte säker.
//Thommy J
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 31 juli 2010, 22:57:48
absolut har du rätt att det oftast räcker....men du är bara ett par knapptryck borta från att behöva 4 kvadrat....och om man så enkelt ställer upp effekten ska man ha kabel därefter....
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 31 juli 2010, 23:00:23
stämmer med 15 kw... Thumbsup
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: T.Johansson skrivet 31 juli 2010, 23:14:03
Man ser ju oftast vad det är för utrustning i pannrummet,och beräknar utifrån det.
Jag utgick ifrån vad han har i sitt skåp,,har han 20amp,då är det 4kv som gäller och inte 2,5kv
Oftast sitter det kanske en gammal ctc oljepanna med 12-13kw elpatron som är begränsad till 9kw och 16amp i skåpet.
och en 6:a eller 10 till c/p till och med 3x vid 3~  
och har det räckt sen 60-70talet så kommer det nog att räcka ifortsättningen åxå.
planerar man utbygge så får man ju nämna det så man kan beräkna utifrån det.
vad jag skrev var en liten vink,så man ska veta var ungefär man bör lägga sig.
och jag tycker lite som du att ska det ändå dras om,då kan man lika gärna ta till lite,,,inte fel alls.

//Thommy J
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: Bertil Persson skrivet 01 augusti 2010, 09:13:02
Tack för alla svar, men ännu har ingen nämnt något om kabeln mellan inne- och utedelen den lär väl inte behöva någon 4 eller 6 kvmm ????
Titel: SV: Elkabel till 1550 och 107
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 01 augusti 2010, 09:15:40
den följer med ytterdelen......