Inkluderade du hela kabeln till taket i mätningen?Kanske kabeln är sönder? Korrosion i plintanslutning?
Vid 20 °C är resistansen för en 10 meter lång 2 x 0,25 mm2 kopparledning 1,4 ohm. Omvandlat till Pt100-temperatur betyder det ett mätfel på 3,6 °C.
Nu har det varit en ny givare med ny kabel i 2 månader och hittills inga spökfasoner. Jag märker dock att det vill driva ut varmt vatten från tanken bakvägen och jag tappar ca 1 kwh varje dygn p.g.a. detta fenomen. Vad har ni för tipps att komma ifrån detta. Såg att Rinkaby Rör hade en backventil för varmvatten 110 grader. Fungerar det att koppla in på ingående rör?