Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Eric Downing skrivet 28 januari 2015, 23:20:10

Titel: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: Eric Downing skrivet 28 januari 2015, 23:20:10
Efter att ha gått oklanderligt i 4.5 år har scrollkompressorn havererat i min IVT Greenline C6, enligt auktoriserad reparatör. Försäkringen skall av allt att döma täcka detta, men först efter att även villaförsäkringens maskinskadedel blivit inblandad. Det känns oroligt. Visserligen är kompressorförsäkringen på 10 år, men en värmepump skall väl funka längre än så? 
Är det någon som vet om Mitsubishi (som väl tillverkat kompressorn) har gjort förbättringar så att ersättningskompressorn blir bättre än den havererade (från 2010)?
Titel: SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: Zyberdude skrivet 29 januari 2015, 05:46:46
Konstigt att inte garantin täcker hela skadan, om garantin är 10 år på kompressorn?!
Titel: SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 januari 2015, 06:19:05
Hur många starter och drift timmar har kompressorn gjort ?
Titel: SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: Rickard skrivet 29 januari 2015, 07:30:58
Det är väl som med alla maskiner, att de kan gå sönder i förtid om man har otur.
Min bild av Mitsubishi är inte att de har sämre kompressorer än någon annan.

Dåliga driftsförhållanden kan även de vara en orsak till haveriet.
Ett exempel på sånt som kan knäcka kompressorerna i förtid (rätt vanligt förekommande) är kärvande/läckande trevägsventiler som gör att kompressorn hela tiden får producera tappvarmvatten (vattnet från vvb-kretsen läcker ut i radiatorkretsen).
Det ger dels oerhört många/täta start och stopp, och dels tvingas kompressorn hela tiden arbeta mot sin maxtemperatur/maxtryck.

Tror det var detta Smurfen ville få en indikation på med sin fråga, så ett svar på den kan ge en ledtråd till varför den havererat.
Titel: SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: Håkke skrivet 29 januari 2015, 07:35:49
Kanske har fel, men jag har för mig att Mitsubishis kompressor sitter i HT+ och Premiumline samt att övriga har från annan leverantör?
Titel: SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: Eric Downing skrivet 29 januari 2015, 12:14:21
Konstigt att inte garantin täcker hela skadan, om garantin är 10 år på kompressorn?!
Jodå, först skall maskinskadeförsäkringen från husförsäkringen betala, utom åldersavdrag och självrisk. Det som då faller på mig skall täckas av tilläggsförsäkringen från IVT/Arctic.

Min farhåga är ju att kompressorn bara håller i 5 år, så att efter pumpgarantin på totalt 10år så får jag själv betala....

Jag sitter och jobbar nära värmepumpen stora delar av vintern, och kompressorn startar och stoppar med långsamma intervall, och den räcker för att aldrig behöva köra elvärmepatron annat än för att köra upp varmvattentemperaturen så legionellabakterierna dör.

Nån som vet vilken kompressortillverkare Greenline C6 har? Jag trodde det var Mitsubishi.
Titel: SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 januari 2015, 12:31:27
Det står väl på den om inte annat?
Titel: SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2015, 18:45:09
Om det nu är totalhaveri?
En del reparatörer drar lite snabba slutsatser ibland tyvärr.

Och som Rickard skriver så har driftförhållandena stor inverkan på livslängden, på en optimalt intrimmad värmepump håller kompressorn vanligen mycket längre än så.