Skrivet av: kimmen
« skrivet: 27 juni 2011, 11:16:46 »Jag har ( hade) samma problem
Efter pumpen har gjort varmvatten stängs den av och sedan öppnar alltid växelventilen helt mot radiatorkretsen som har "kallt" vatten, detta kyler ned vattenvolymen i kondensorn och i rörsystemet mellan pump och panna, ganska många liter, och helt onödigt. Det blir varmt i huset och kallt i pumpen, vansinnigt enl. min mening på sommaren när det är 30 gr varmt ute
Fenomenet blir värre om man använder mycket varmvatten ( många pumpstarter)
Jag tar bort kabeln till växelventilen, gör det när pumpen gör varmvatten, då öppnar den aldrig mot radiatorkretsen,
tryck dit den om du tycket att det blir kyligt inne ng. dag, sätt dit den till hösten Är det någon som har en bättre lösning så tar jag gärna del av den Thumbsup
Tips: Du har en Honeywell ventil som drar och trycker en ventil ( ventilen bara öppnar och stänger, inget mellanläge) som är fjäderbelastad på returen, den kan eller kärvar i plasthylsan som den skall glida i, lönar sig inte att motionera ventilarmen när plasten har svält runt armen, det kan smälla i systemet när ventilen kärvar och det blir temperatursvängningar i huset på vintern
IVT har byt ut den ventilen mot en som vrider sig och problemet är löst. ( men du får fortfarande koppla loss kontakten på sommaren)
Ventilen byts kompl. med rörkopplingen, mycket enkelt ingrepp, finns med kabel och utan kabel,
du har en utan kabel vad jag ser Thumbsup
Efter pumpen har gjort varmvatten stängs den av och sedan öppnar alltid växelventilen helt mot radiatorkretsen som har "kallt" vatten, detta kyler ned vattenvolymen i kondensorn och i rörsystemet mellan pump och panna, ganska många liter, och helt onödigt. Det blir varmt i huset och kallt i pumpen, vansinnigt enl. min mening på sommaren när det är 30 gr varmt ute
Fenomenet blir värre om man använder mycket varmvatten ( många pumpstarter)
Jag tar bort kabeln till växelventilen, gör det när pumpen gör varmvatten, då öppnar den aldrig mot radiatorkretsen,
tryck dit den om du tycket att det blir kyligt inne ng. dag, sätt dit den till hösten Är det någon som har en bättre lösning så tar jag gärna del av den Thumbsup
Tips: Du har en Honeywell ventil som drar och trycker en ventil ( ventilen bara öppnar och stänger, inget mellanläge) som är fjäderbelastad på returen, den kan eller kärvar i plasthylsan som den skall glida i, lönar sig inte att motionera ventilarmen när plasten har svält runt armen, det kan smälla i systemet när ventilen kärvar och det blir temperatursvängningar i huset på vintern
IVT har byt ut den ventilen mot en som vrider sig och problemet är löst. ( men du får fortfarande koppla loss kontakten på sommaren)
Ventilen byts kompl. med rörkopplingen, mycket enkelt ingrepp, finns med kabel och utan kabel,
du har en utan kabel vad jag ser Thumbsup