Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 december 2022, 09:55:07 »Jag tycker det är för högt flöde i radiatorvattenkretsen i förhållande till pumpens interna flöde. Det gör att flödet genom bypassen blir högt och man blandar svalt returvatten med utgående vatten från värmepumpen. Det gör att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur vilket kräver mer el till kompressorn.
Antingen kan man minska externa flödet vilket gör att radiatorerna får vatten med högre temperatur. Det ska då gå att sänka värmekurvan med bibehållen temperatur inne. Alternativ kan man höja hastigheten på interna pumpen. Det krävs nog en del experimenterande innan det blir som det ska. Man ska undvika att det blir flöde åt fel håll i bypassen så att varmt vatten från pumpen går tillbaka till returledningen.
Antingen kan man minska externa flödet vilket gör att radiatorerna får vatten med högre temperatur. Det ska då gå att sänka värmekurvan med bibehållen temperatur inne. Alternativ kan man höja hastigheten på interna pumpen. Det krävs nog en del experimenterande innan det blir som det ska. Man ska undvika att det blir flöde åt fel håll i bypassen så att varmt vatten från pumpen går tillbaka till returledningen.