Varmvattenbehov i värmecykel
« skrivet: 11 september 2012, 08:55:18 »
Hej,

Säg att det uppstår varmvattenbehov mitt i en värmecykel.
Växelventilen går över för att värma varmvattnet.
När VV-laddnngen är klar går växelventilen tillbaka mot radiatorsystemet.
Kommer inte det initialt varma vattnet att stoppa kompressorn, då framledningens börvärde är uppnått?
Eller finns det en timer som förhindrar detta?

Ett alternativ annars kan ju vara att sätta givaren efter volymtanken.


/jtk

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #1 skrivet: 11 september 2012, 10:51:44 »
Hur det tekniskt är löst vet jag inte men min gamla C7 (från 2002) fortsätter i alla fall alltid att värma elementvattnet direkt efter en tappvamvattencykel om det fortfarande finns behov av uppvärmning av huset.

Det har hänt att min pump gått flera veckor i sträck utan att stanna en enda gång om det varit riktigt kallt ute.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #2 skrivet: 11 september 2012, 16:58:50 »
Givaren som styr sitter oftast pÃ¥ bortsidan av T-koppling eller växelventil och känner dÃ¥ inte av det varma vattnet vid VV-laddning pÃ¥ IVT har jag för mig om.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #3 skrivet: 11 september 2012, 20:08:41 »
Ja Carl N, du har rätt! På min C7 sitter den givaren på elementvattenledningen några decimeter före T-kopplingen till VV-tanken där returvattnet från VV-tanken kommer ut.

Då har jag fått förklaringen till varför denna givare sitter så "tokigt" till. Jag har till och med frågat en person på ett IVT Servicecenter och han visste inte varför. Men nu vet jag och jag förstår varför jag inte borde flytta den till ett "lämpligare" ställe straxt före värmeväxlaren.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

jtk

  • Gäst
jtk
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #4 skrivet: 11 september 2012, 20:29:14 »
Givaren som styr sitter oftast pÃ¥ bortsidan av T-koppling eller växelventil och känner dÃ¥ inte av det varma vattnet vid VV-laddning pÃ¥ IVT har jag för mig om.  Sc:,h

Menar inte under själva laddningen utan när vxv går tillbaka mot radiatorkretsen.
Min framl.temp går i alla fall upp när vv laddning är klar.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #5 skrivet: 12 september 2012, 07:57:31 »
Menar inte under själva laddningen utan när vxv går tillbaka mot radiatorkretsen.
Min framl.temp går i alla fall upp när vv laddning är klar.

På gamla IVT så satt GT1 på returen och påverkades då inte nämnvärt av detta.
PÃ¥ de nyare sÃ¥ sitter väl GT1 pÃ¥ framledningen? här vet jag inte hur man löst det hela.  dontknow
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #6 skrivet: 12 september 2012, 08:23:45 »
Förmodligen nån fördröjning i regon...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

jtk

  • Gäst
jtk
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #7 skrivet: 12 september 2012, 09:22:39 »
Jaha, givaren satt på returen på äldre modeller.

Jag har inte upplevt något problem.
Jag bara noterade att framledningstempen gick upp efter vv-laddning och funderade hur de löst det.


Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Varmvattenbehov i värmecykel
« Svar #8 skrivet: 17 september 2012, 10:16:52 »
Ja Carl N, du har rätt! På min C7 sitter den givaren på elementvattenledningen några decimeter före T-kopplingen till VV-tanken där returvattnet från VV-tanken kommer ut.

Då har jag fått förklaringen till varför denna givare sitter så "tokigt" till. Jag har till och med frågat en person på ett IVT Servicecenter och han visste inte varför. Men nu vet jag och jag förstår varför jag inte borde flytta den till ett "lämpligare" ställe straxt före värmeväxlaren.

Per L

Anledningen till detta är att "pressa" ut sÃ¥ mkt varmvatten det gÃ¥r,  börjar GT3 visa för lite bryter maskinen pÃ¥ HP istället för högretur.
Fast VV blir lite varme en tid :)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!