Skrivet av: Toticci
« skrivet: 17 september 2012, 10:16:52 »Ja Carl N, du har rätt! På min C7 sitter den givaren på elementvattenledningen några decimeter före T-kopplingen till VV-tanken där returvattnet från VV-tanken kommer ut.
Då har jag fått förklaringen till varför denna givare sitter så "tokigt" till. Jag har till och med frågat en person på ett IVT Servicecenter och han visste inte varför. Men nu vet jag och jag förstår varför jag inte borde flytta den till ett "lämpligare" ställe straxt före värmeväxlaren.
Per L
Anledningen till detta är att "pressa" ut så mkt varmvatten det går, börjar GT3 visa för lite bryter maskinen på HP istället för högretur.
Fast VV blir lite varme en tid