Pumpen går inte runt helt enkelt. Något liknande hände första veckan efter VP-installationen (drygt 11 månader sedan, snart jubileum!).Då trodde jag det berodde på luft i systemet och min CP har ju ingen avluftningsskruv. Då körde jag den på 100% ett tag och sedan har inte problemet kommit tillbaks förrän nu. Fast nu hade jag ju gjort en liten ändring.Optimum CP:n funkar som så:Den snurrar på i radiatordrift och ska varva upp när VP drar igång värmeproduktion, istället stannade den och gjorde några försök att ruska loss.Går inte det får man larm. Igår hade jag inget larm när jag kom hem, men då hade det ju gått igång igen.Tror inte gamla larmar finns kvar någonstans. Undrar om inte integralen ramlade till -800 direkt vid larm, hmm?Jag fotade integralkurvan, men kameran ligger hemma, skall kolla när jag kommer hem. Vad det gäller att ställa VBCP, man väljer ett värde i Optimum-menyn. Ligger i steg om 1V, vilket motsvarar 10%.Jag tror att fabriksinställning är 30% när VP inte producerar utan bara driver runt radiatorsystemet och 70 % vid värmedrift.Vid värmedrift ändrar den sig sedan automatiskt för att upprätthålla inställt VB-delta, jag har valt 8grader.Hos mig klarade CP:n inte av att gå från 30 till 60, av någon anledning. 30 till 70 har gått bra i 11 månader ungefär, vad jag vet.