Hej!Mitt hus har kombinerat golvvärme och radiatorer och jag undrar hur jag ska göra för att få upp värmen som leds fram till golvvärmen då den alltid är runt 30 och skulle gärna vilja ha upp den ett par grader.Jag har provat att ta bort termostaten och motionera stiftet men det gjorde ingen skillnad. Bifogar en bild på hur det ser ut, är det den röda vredet jag ska snurra på? Är nybörjare så är lite rädda för att göra fel, tack!
Hej, Jag har samma problem, dvs, för låg temp ut på golvvärmeslingan. Temperaturen på golvslingorna kommer upp i ca 30 grader när det är ligger runt -14C ute. Jag har haft rörmokare hemma och de har som förslag att byta shunt med möjligheten att manuellt kunna styra temp på golvslingan. Idag har jag ingen möjlighet att justera värmen ut på golvslingorna och skulle behöva få ut åtminstone upp till 35-40C för att få det lite varmare inne när det är som absolut kallast ute. Enligt rörmokaren så blandar den in för mycket kallvatten (med nuvarande konstruktion) så det går inte att få högre temp. Ställer jag upp temp på pannan så blir radiatorerna på övervåningen för varma istället. Så just nu går det inte att få en bra balans mellan radiatortemp och golvtemp. Låter det som en vettig lösning ? LK Fördelarshunt VS2 + kopplingar + rör + arbete ca 4h = ca 20000 kr
Är den lilla strypventilen nere till höger helt öppen?Är det nedre fyrkantiga blocket helt utan inställningar runt om än vad som går se på bilden?Har du värmekällans cirkulationspump i max? (Kan hjälpa).
Ser ju ut att sitta en ventil till vänster om termostathuset som kan regleras med en insex-nyckel(?) Står den max öppen?
Strypventil? Menar du termostaten? Den är just nu bortplockad och står därmed på max. Cirk pump står på fart 2 av 3. Nej det finns inga andra justeringsmöjligheter. Mvh Jörgen
Ja den ser ju ut att kunna reglera flödet i primärkretsen och ska i så fall öppnas mer för att få mer värme i golven. Men den kanske redan står max öppen?
Nej, strypventilen menar jag, reglerventil kan vara mer lämplig namngivning, det är den silvriga vänster om termostaten. Edit: Japp, den ni menade i inläggen ovanför detta.Cirkulationspumpen som inte sitter ihop med fördelaren kan hjälpa att du höjer.Alltid bra att testa alla gratisgrejer först.
Då menar du cirk pump som sitter i pannan? För oss blir det i vår Nibe S1255 i sådana fall.
Tar två samtidigtSamma problen som nästan alla har med GV och element.Du har höjt farten på pumpen från 2 till 3 det gör att det går mer flödet till GV, kan fungera.Du säger höja kurvan på VP , blir tokvarmt på elelementen, klart det blir, VP ka ställas in för dom och GV:s maxtermostat ställs på ca 40 C, sen går det att ställa flödets diff mellan in/ut på slingorna till ca 4- 5 C, det är dom vita hattarna på övre röret. Skruva in mindre flöde, skuva ut mer flöde eller bort max flöde, bara prova hur det blir. Inget hus är lika, alla är egna objekt och det finns inga genvägar.