Författare Ämne: Thermia Diplomat 10, stannat och larmat för Högtryck, framl och uteg  (läst 2268 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Karl_U

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
Svärföräldrarnas Thermia Diplomat 10, (5-6 år gamal nånting) SMSade i går kväll larm på Högtryckpressostat, framledningsgivare och utegivare samtidigt. När de en halvtimme senare stängde av den med huvudbrytaren på väggen bredvid så startade och gick den ett kort tag men larmade strax för lågtryck.

Expansionskärlet för köldbäraren en miniatyr av radiatorsystemets röda expansionskärl med en bilventil upptill men jag hittar inget lämpligt påfyllningsställe eller kontrollmöjlighet, bortsett från att den låter tom när jag knackar på den, för brine?
 
Något tips om vad det kan vara för strul och hur man löser det?

Mvh
Karl

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Löser den för högt tryck ligger problemet på "varma" sidan, pumpen kan inte göra sig av med den värme som den producerar. Det skulle kunna vara cirkpumpen som är felande
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Karl_U

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
I onsdags var det för varm inne och de skruvade ner temperaturen typ 10 grader och då blev det lagom. I går kväll kom felmeddelanderna.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Dom kanske stängde ventilerna på elementen i stället för att sänka värmen med styrdatorn i pumpen. Stänger man elementen kan ju pumpen inte avge sin värme och den kan lösa på högt tryck.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Karl_U

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
Nej de gjorde de ej utan de sänkte temperaturen typ 10 grader, först hände inget (lite svårt att få klara och tydliga svar), kan ju ha varit trögheten i betonghuset, men sen blev det bättre och nu när den gått över på el så håller den inte samma temperatur inne som den tidigare höll (med samma börvärde) när den gick på VP.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Jag tror fortfarande att problemet är dÃ¥lig cirkulation pÃ¥ varma sidan, är det ingen cirkulation sÃ¥ hinner pumpen bli sÃ¥ "varm" att den löser pÃ¥ högt tryck. Men man skulle vilja ha lite mer siffror där man tex. kan se hur snabbt temperaturerna stiger när VP startar, 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!