Författare Ämne: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in  (läst 4771 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DavidG

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • CTC Ecoheat 8.5
CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« skrivet: 21 augusti 2016, 00:45:22 »
Kommer hem från semestern och värmepannan (CTC Ecoheat 8.5 -03) larmar: Hög brinetemp in
Har google-diagnosticerat och drar slutsatsen att det mest sannolika felet är en trasig givare. När jag startar pannan visar diagnos-displayen brinetemp 47/63 grader innan den slår av, vilket kanske tyder på att båda givarna har gett upp? Hm, två givare som slutar fungera samtidigt... Eller kan det finnas någon annan förklaring? (Jag kan känna på brineledningen att tempen är lite över noll, som vanligt.)

Har även googlat för att hitta rätt reservdel och hittar den här på några ställen:
http://www.eldkraft.se/produkt/Givare-22k937-brinetank-stecker-for-CTC-V40-mfl
men det framgår inte entydigt att den är för min panna.

Tacksam för alla tips och råd.
« Senast ändrad: 21 augusti 2016, 00:49:43 av DavidG »

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1972
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 06:29:30 »
Ring CTC support eller din lokala representant så kommer de ut och byter giveren/na åt dig. Så är du säker på att få rätt givare. Inte så dyrt heller.
Min givare på brine in visade fel så pumpen stannade. Kunde fortsätta köra genom att byta ingivare mot utgivare. Men du tycks ha fel på båda.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2016, 13:19:16 »
När jag startar pannan visar diagnos-displayen brinetemp 47/63 grader innan den slår av, vilket kanske tyder på att båda givarna har gett upp? Hm, två givare som slutar fungera samtidigt... Eller kan det finnas någon annan förklaring?

Skulle tro att Brine-ut givaren gav upp först, men är man aldrig inne och knappar i menyerna så märker man det inte.
Det finns inget larm på detta värde.
Det var först när du fick ett larm gav upp som du började kolla va?  ;)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DavidG

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • CTC Ecoheat 8.5
SV: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2016, 17:37:23 »
Det var först när du fick ett larm gav upp som du började kolla va?  ;)

Exakt. Inte går jag och gör diagnos på pumpen till vardags...
Brinepumpen känns fuktig och har droppar som hänger. Troligen kondens, men det är svårt att avgöra. Kan inte heller avgöra om den går eller ej.

Well, jag har ringt min (pensionerade) VVS-man. Han får komma och (förhoppningsvis) fixa problemet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2016, 21:31:03 »
OK, jag kollar minst en gÃ¥ng i veckan att alla tempgivare ger normala värden.  tOOmten
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1972
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2016, 22:28:26 »
OK, jag kollar minst en gÃ¥ng i veckan att alla tempgivare ger normala värden.  tOOmten
A True Nörd
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1972
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: CTC Ecoheat - Hög brinetemp in
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2016, 22:28:48 »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!