Skrivet av: Dmagnus
« skrivet: 03 januari 2006, 12:34:05 »Hej,
Tack alla
Läcka var det
Magnus
Tack alla
Läcka var det
Magnus
Skrivet av: Dmagnus« skrivet: 03 januari 2006, 12:34:05 »Hej,
Tack alla Läcka var det Magnus Skrivet av: larryd« skrivet: 23 december 2005, 22:35:32 »Jadå.
Skrivet av: Ka« skrivet: 23 december 2005, 15:54:56 »Hvis det ikke er varme ut av innedel, men treveisventil på utedel er varm, kan det være tomt for gass, se etter lekkage, flekk under pumpen, eller mål trykket, ca 30 bar ved heat.
Skrivet av: Rocky« skrivet: 21 december 2005, 18:27:19 »Om tre svarande anser att du har en läcka och du dessutom har "oljigt" runt röranslutning,
kan då cit:"läcka av kylmedel vara troligt?" .... Just fix it man!!! Skrivet av: Dmagnus« skrivet: 21 december 2005, 16:46:59 »Hej,
Ja , jag tror det eftersom den ger svarsignal 4 pip. Var även "oljigt" runt anslutning vid rör i utedel = Läcka av kylmedel troligt ? mvh Magnus Skrivet av: Luftmiljögruppen« skrivet: 16 december 2005, 14:02:18 »Är du säker på att det är felkod H11?
Det är nämnligen den som först kommer upp vid ev fel på pumpen, läs manualen för att få fram eventuell rätt felkod. Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 14 december 2005, 20:19:59 »Om du lossar innedelens kåpa så finns det en tabell med alla felkoder på innsidan av denna ! två skruv under gummiplopparna i luftutblåset. alla gånger punka!
Skrivet av: hplp« skrivet: 14 december 2005, 20:09:01 »Hej, jag kan inte såna där maskiner men jag tycker det verkar som k-mediebrist pgav läcka.
Skrivet av: Dmagnus« skrivet: 14 december 2005, 19:23:36 »Hej,
Alla elkablar kopplade. Rör för kylmedia blir varma - som om värmen finns men inte släpps och skapar varmluft som släpps in i inne-enheten. Pumpen är begagnad efter övertaget från svärfar 1 år beg. som monterat bergvärme = garanti.....Funkade bra i 2 veckor. Har duktiga instrumentare på jobbet. förslag ? mvh Magnus Skrivet av: Rocky« skrivet: 13 december 2005, 23:53:32 »Innan du börjar riva i elektroniken :,v( Så här kan det ligga till: H11 tänds alltid som första kod när du trycker in
"check" i 5sek. Därefter stegar du med timerknapparna, tills du får fram en kod som ger dig 4 kvittopip, för den felkod som gäller. I ditt fall tror jag att du har en "pyspunka" i rörförskruvningarna(rel.ny installation) såvida inte timerlampan blinkade när du började din felsökning... Skrivet av: larryd« skrivet: 13 december 2005, 22:27:10 »Om du är litet händig på el
kan du möjligen kolla anslutningen av kabeln mellan inne och utedel i båda ändarna. Annars är det reklamation som gäller. Kretskortet i utedelen är mycket komplext, och det är bara byte som blir aktuellt. Skrivet av: Skorsten« skrivet: 13 december 2005, 21:49:51 »Antingen är det glappkontakt i någon kontakt på inne eller utedelen eller på kretskorten kan avsynas visuelt
eller mätas fram man bör även ha lite hum om elektronik. en multimeter är bra att ha till felsökning Skrivet av: Dmagnus« skrivet: 13 december 2005, 21:36:32 »Hej,
Och hur rättar jag till detta kommunikationsfel ? Magnus Skrivet av: Skorsten« skrivet: 13 december 2005, 21:24:52 »Indoor / outdoor abnormal
communication Primary location to verify = Internal / external cable connections • Indoor / Outdoor PCB Skrivet av: Dmagnus« skrivet: 13 december 2005, 21:19:30 »Hej,
Har installerat värmepump. Efter ca 2 veckor kommer bara kall luft. Felkod H11 - någon som vet vad detta innebär Magnus |