Hej,
Efter 14 år av felfri drift med en IVT Greenline E7 -02:a (med tillhörande VV beredare/tank på 300L) så hände följande: VP'n producerar VV 7-8° över de inställda 45° och radiator temp långt över normalvärden.
Diverse trådar på detta forum pekar nu på en felande växelventil som i mitt fall arbetar oavbrutet med att öppna och stänga i 10 sek intervall (ändlägesbrytarfel)?
Vet någon här var jag kan hitta en ny separat motorstyrdel till växelventilen i Stockholmstrakten, alternativ en ny komplett dito? Tacksam för svar i höstrusket!       
 
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: Josth skrivet 19 oktober 2016, 09:57:03
Verkar i alla fall finnas hos nätbutik med 2-3 dagars leveranstid:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-de-7/vaxelventil-ivt-vxv525-22-motor-emv110m-fore-ar-2008.html
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: Håkke skrivet 19 oktober 2016, 20:21:02
Byt till denna växelventil direkt så slipper du framtida problem tummenupp   

http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: Samoht_B skrivet 23 oktober 2016, 10:43:00
Tack för svar!
Växelventilen är nu bytt till en EMV110M och allt fungerar bra. Nu är det märkbart kortare gångtider på VP för både varmvatten och radiatorvärme och det får mig att undra vad den gamla växelventilen kostat mig i form av för långa drifttider.
Slutligen blir jag en aning fundersam över att IVT inte informerat vare sig återförsäljare eller slutanvändare om risk för driftstörningar pga av en undermålig komponent. Det återförsäljare jag varit i kontakt med säger alla samma sak: Det är ett vanligt förekommande fel.         
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: Skroll skrivet 23 oktober 2016, 14:47:33
Det är inte komponenten som orsakar driftstörningarna.

Det är smuts i ditt vatten som är orsaken till den upplevda driftstörningen.
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: Olle61 skrivet 23 oktober 2016, 15:10:26
Det beror ju på hur man ser det. Lite smuts i vattnet måste man räkna med och tillverkaren skall välja en komponent som klarar uppgiften.
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: Thelemorf skrivet 24 oktober 2016, 08:36:27
Beor väl även på hur duktig man är på att rengöra filtren
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 oktober 2016, 09:09:04
Just växelventilerna är väl det i särklass vanligaste problemet med */vattenvärmepumpar om man kollar på forumet. Jag tror inte det är så enkelt att det beror på smuts i vattnet - Det finns ju ventiler som fungerar, men dom kostar väl några tior mer för tillverkaren...
Titel: SV: Greenline E7 fel
Skrivet av: Olle61 skrivet 24 oktober 2016, 16:10:22
Nu har väl alla tillverkare lärt sig? Dagens modeller är mera tillförlitliga.