Hej,
Jag har en VP (IVT HE C9) installerad 2010 som igår helt plötsligt började larma för E21.T6 (hög hetgastemperatur). Ca en gång varannan timme under dagen fick jag gå ner och kvittera för att VP skulle starta om kompressorn. Igår kväll så fick jag även ett E21.RLP (utlöst lågtryckspressostat) som jag också behövde kvittera innan läggdags.
Ställde in mig på en hård natt med flera turer ner i källaren för kvittering men döm om min förvåning när det inte larmat en enda gång efter igår klockan 22
Utetemperaturen har sjunkit till ca -8 under natten. Kan det ha med saken att göra? Vad kan larmen igår berott på? Finns det något "patenttrick"?
-h
-
Visst kan man se alla aktuella temperaturer om man letar upp larmet i larmloggen? I så fall kan du väl skriva ner dom här?
-
Skall kolla. Tror inte att dom syntes. Måste kanske in i servicemenyn för det. Osäker om jag har koden
-h
-
Koden står i installationsmanualen.
"För att byta från Kundnivå till Installatörsnivå i menyerna
krävs en fyrsiffrig accesskod. Koden består av dagens
datum angivet med två siffror för månaden och två för
dagen, t.ex. 0920."
Om du inte har den så finns den på IVT's hemsida.
doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Greenline_HE_C_E_installatorshl.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Greenline_HE_C_E_installatorshl.pdf)
-
Tack för tipset men av någon anledning så funkar inte historiken som den skall. Om jag trycker "info" ifrån startläget så får jag bara upp aktuella värden. Snurrar jag på knappen så scrollar jag bara ner i den översikten. Jag får inte fram någon information om värden vid larm.
Provade även att trycka info när jag var i larmhistoriksmenyn men inte heller då dök det upp någon information om värden. Provade både korta och långa tryckningar och alla andra varianter av knapptryck. Nada. Provade dessutom i både kund- och installatörsläge men ingen framgång då heller
Värden just nu är:
T8: 53.4
T9: 46.2
T10: 2.6
T11: 0.4
T2: -0.6
T3: 47
T1: 53.6
T1 bör: 52.6
Rum: 20.5
T6: 103.1
-
Du har ganska hög framlednings temperatur (53°C vid ca -1°C ute)
Att larmet slutar när det blir kallare tolkar jag som att det blir en aning kallare i huset och då öppnar termostaterna på radiatorerna så värmepumpen blir av med den värmen den producerar.
Har du aktiva termostater på radiatorerna?
-
Ja. Merparten är aktiva. Möjligt att en anledning till att jag får problem nu som jag inte haft tidigare är att jag håller på med en garagerenovering och har plockat bort två radiatorer där.
Vi får se vad servicegubben säger när han dyker upp
-h
-
Vrid upp termostaterna på max och sänk värmekurvan om det blir för varm inne. Då får du billigare drift och längre livslängd på VP'n.
Jag rekommenderar att du läser igenom installationsmanualen. Särskillt den delen som handlar om grundinställning/injustering.
-
Dom är maxade allihop utom i dotterns sovrum där dom år något lägre ställda för nattfridens skull:)
Skall ägna mig åt lite studier då. Tack för alla svar
-h
-
Uppdatering. Det visade sig vara expansionsventilen som var knas. Bara att byta. 10000 bagis. Yohoo
-h
-
10 000:- för att byta :o Hoppas du inte har betalt redan.
Jag skulle säga att en tredjedel av det priset är mer rimligt. Inklusive det obligatoriska bytet av torkfilter.
Jag antar att det går på garanti och/eller försäkring och firman saltar på rejält eftersom det är 'nån annan' som betalar.