« skrivet: 18 februari 2007, 20:29:01 »
Jag undrar om styrningen är som den ska på min NIBE. Vid vissa starter böjar den med en avfrostning redan efter 10 min drift, detta även om det är plus grader ute och pumpen har stått still i flera timmar. Det är som att den inte nollställer timern för avfrostning vid stopp. Utan om den gjort en avfrostning 50 min före stoppet så går den 10 min till och så avfrostar den vare sig det behövs eller ej.

Jag var ute och kollade anl idag och noterade också att endast ett smalt band på luftkylaren var frost belagd, ca 15 cm på höjden, detta band en fjärde del upp från nederkanten. Plusgrader ute, ca 5C men fuktigt, borde inte hela kylaren bli frostad??

Tack på förhand.

Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 20:38:09 »
Det händer även mig. (Men det kvittar ingen större förlust)

Vad har du för program som styr 2010, har du SMO eller kör den endast med inbyggda programmet i 2010. Det blir smartare avfrostning och VP avfrostar fortare med hjälp av SMO-VVM programen. Tar hjälp av värmen i VV delen sen växlar direkt till rad värme med fullt värme.
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 18:11:46 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 21:47:20 »
Har någon någonsin sett en igenfrostad nibe??....nej för dom tar det säkra före det osäkra......& dom funkar perfekt oxå...... *vinkar*

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 20:19:13 »
Min fundering kring lokal frost bildningen gjorde inte att det ringde någon klocka??

Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 22:16:00 »
Har åxå likadan frostbildning på min 2010.
Har ej tyckt att detta skulle vara något allvarligt då detta försvinner i och avfrostningen.
Mina funderingar är däremot att det kan vara att luftströmmen när fläkten snurrar gör så att detta parti på luftkylaren.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 19:30:38 »
Jag undrar om styrningen är som den ska på min NIBE. Vid vissa starter böjar den med en avfrostning redan efter 10 min drift, detta även om det är plus grader ute och pumpen har stått still i flera timmar. Det är som att den inte nollställer timern för avfrostning vid stopp. Utan om den gjort en avfrostning 50 min före stoppet så går den 10 min till och så avfrostar den vare sig det behövs eller ej.

Jag var ute och kollade anl idag och noterade också att endast ett smalt band på luftkylaren var frost belagd, ca 15 cm på höjden, detta band en fjärde del upp från nederkanten. Plusgrader ute, ca 5C men fuktigt, borde inte hela kylaren bli frostad??

Tack på förhand.

Lars

Din fighter avfrostar när temperaturen på förångningstemsgivare sjunker under iställt värde var 50 minut, oavsett om den gått lite eller länge för säkerhets skull...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 12:06:57 »
Ok, det är alltså normalt med lokal frost bildning på luftkylaren. Det som sas om avfrostning var 50 min, frostbildningen måste vara avhängig av luftfuktigheten och därigenom bildning av kondensat som fryser. Varför finns 50 min och möjligheten att förlänga tiden, borde inte implusen för avfrostning baseras på något annat än tid, tex temperatur??

Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 13:59:21 »
Ok, det är alltså normalt med lokal frost bildning på luftkylaren. Det som sas om avfrostning var 50 min, frostbildningen måste vara avhängig av luftfuktigheten och därigenom bildning av kondensat som fryser. Varför finns 50 min och möjligheten att förlänga tiden, borde inte implusen för avfrostning baseras på något annat än tid, tex temperatur??

Lars

Jo det finns en temp som styr nämligen förångningstemp, är den över inställt värde på kanal 06 blir ingen avfrostning.
Under inställt värde blir det avfrostning var 50 minut...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!