Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« skrivet: 07 februari 2015, 09:57:40 »
Hej!
Jag märkte härom dagen att min pump inte orkade med att värma klart innan graderna började sjunka och tillskottet gick in.
Bubblade ordentligt i synglaset.
Har inte haft några larm.
Ute tempen har legat mellan 3 till -5C.
Har haft en reparatör ute och han konstaterade att det var expansionsventilen som har varit fel inställd och att det var gasbrist.
Dom ska nu komma och byta ventilen, fylla systemet och ställa in den rätt.
Kan kompressorn ha blivit skadad av att expansionsventilen har "lurat den"
Kör nu endast på el eftersom den inte gav någon värme.

Obs!! Kan inget om värmepumpar ???
//Martin

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2015, 10:53:17 »
Om reparatören konstaterat att expansionsventilen är trasig så är problemet säkert borta efter bytet av denna. Kompressorn tar ingen skada av det problem som du beskriver.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad Röddehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2015, 14:06:59 »
Tack för svaret.
Enligt reperatören så kan man inte veta om kompressorn har klarat sig fören expansionsventilen är bytt.
Den har nog gått ett tag på detta vis.
Har eldat väldigt mycket i kaminen nov-dec och har därför inte tänkt på det.
Kan bara hålla tummarna nu. :-\

Peter.Danmark

  • Gäst
Peter.Danmark
SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 19:36:43 »
Tack för svaret.
Enligt reperatören så kan man inte veta om kompressorn har klarat sig fören expansionsventilen är bytt.
Den har nog gått ett tag på detta vis.
Har eldat väldigt mycket i kaminen nov-dec och har därför inte tänkt på det.
Kan bara hålla tummarna nu. :-\

Hur mycket kostade det att byta expansionsventil?

Utloggad Röddehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2016, 21:02:35 »
Hej!
Har tyvärr inget pris på bara exp.ventilen.
Jag fick byta kompressorn också.

//Martin

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2016, 09:18:54 »
Hade han en ny kompressor med sig?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Röddehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2016, 10:20:08 »
Nej. Ventilen bytades först och det hjälpte inte
så dom fick komma tillbaka och byta kompressorn.

Lena B

  • Gäst
Lena B
SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2016, 12:50:29 »
Hur gammal var din värmepump när du fick byta även kompressorn? Och hur förklarade dom att kompressorn måste bytas när den egentligen enl. Ivt här på forumet inte skulle ha' tagit skada?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!