Nu är vinnarkombon fullt operativ! (sedan ett gäng dagar faktiskt, har inte haft tid bara..)

Min första reflektion är hur jäkla tyst fightern är! Nog för att fläkten går på lågvarv men jäklars,
man fÃ¥r ju nästan stÃ¥ precis brevid för att höra att den nog kanske blÃ¥ser lite mer än vinden  ;)

Men nu efter ett gäng starter (15) och kompressortimmar (2) funderar man på hur man
kan optimera det hela lite, har läst Jannes "kompentium" men jag blev nog mer förvirrad än klokar...  ::)
2020 laddar pannan från 42 ºC till 54 (ugnifär) ºC på 8 minuter(!)

Hur har ni era inställningar för varmvatten på sommaren?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2007, 20:56:49 »
100 lästa och ingen som kan ge sig in i optimeringsträsket?  ???

Har nu sedan installation 71 starter och 13h drift.. runt 10 minuter för
att höja tempen från 42-53 ºC alltså.

Har den automatisk temperatur höjning av VV för att minska legionella risken
eller måste jag höja tempen tro?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2007, 22:31:28 »
Jag tror inte det är sÃ¥ mÃ¥nga som hunnit köpa 2020 med vvm, i och med att den är sÃ¥ pass ny.  Men vänta tills det blir lite kyla ute sÃ¥ ska du se att det blir lite fart pÃ¥ forumet
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad jompaa

  • Lär av andra sÃ¥ slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2007, 23:14:54 »
Men följer det inte med en manual?  :,v(
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad putter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: umeÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gasturbin Ã¥t folket!
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2007, 10:59:39 »
Blir nog uppstart av min i helgen så jag vill också veta hur man optimerar anläggningen.
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86

Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2007, 11:03:41 »
Ha precis installerat en likadan kombination själv... men till och med NIBE teknikern som kom och kollade på mitt kassa Varmvattentryck hade ingen större erfarenhet av denna... han vill göra justeringar såsom på en 2010, med olika farter på cirkulationspump,mm som numera inte går längre...

Jag har haft en del strul med varmvattnet och har därför haft en hiskelig massa starter på pumpen... men det kommer att bli bättre och lite längre körtider efter hand..

/Krister

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2007, 23:16:25 »
Ha precis installerat en likadan kombination själv... men till och med NIBE teknikern som kom och kollade på mitt kassa Varmvattentryck hade ingen större erfarenhet av denna... han vill göra justeringar såsom på en 2010, med olika farter på cirkulationspump,mm som numera inte går längre...

Jag har haft en del strul med varmvattnet och har därför haft en hiskelig massa starter på pumpen... men det kommer att bli bättre och lite längre körtider efter hand..

/Krister
Din maskin optimerar laddflödet själv... underbart va? så du behöver inte justera något än, du kan sen när du har lite mer statistik kanske försöka få mindre starter... men det kan likaväl fungera perfekt.. vänta å se.

Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad putter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: umeÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gasturbin Ã¥t folket!
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2007, 09:29:52 »
Nu är den igÃ¥ng och allt verkar fungera bra.  ;D

Vad är det för kompendium du snackar om?
Skulle vara kul med optimerings instruktioner.

/Petter
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86

Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2007, 15:35:25 »
Äntligen (!) lite kyla.. (nåja..)
Nu kan man riktigt börja pilla pÃ¥ alla inställningar  ^-^

Gick upp sent inatt och tyckte det var satans kallt i huset, tog ett span på termometern: 16 ºC inne och under 3 ºC ute!
Sprang i min iver genast in till pannrummet för att kolla läget men vad skådade mitt öga: En liten ful jävla symbol som
talar om att elpatron steg 1 står och går! Vafalls tänker jag och börjar kolla i menyerna, vp går men har nog precis gjort
varmvatten för vv tempen är hög. Nu slocknade elpatronen och jag börjar bli frusen när jag står barfota på betonggolvet i kalsongerna. Går in i sovrummet och känner på elementet, den var varm och go.. struntade i saken och kröp ner i sängen igen..

Har nu 12h senare läst igenom hela instruktionsboken igen och gjort några mindre justeringar men skulle gärna vilja få några
förslag på bättre inställningar nu när det börjar behövas lite värme inne.

1.1 Starttemp VV 45 ºC
1.2 Stopptemp VV 52 ºC
2.1 Kurvlutning 10
2.2 Förskjuten kurva 0
2.3 Mintemp framledning 15 ºC
2.4 Maxtemp framledning 50 ºC
4.0 Utetemp 14 ºC
4.1 Medeltemp ute senaste 24h 8 ºC
8.2.1 Sommarlägestemp 15 ºC
8.2.2 Vinterlägestemp 10  ºC
8.5.1 Periodtid 60 minuter
8.5.2 Maxtid VV 30 minuter
9.1.1 Startvärde vp
9.1.10 Tid mellan starter 20 minuter
9.2.1 Startvärde tillsats -400

Jag vill ju att tillsatsen skall bli så minimal som möjligt och att ingen onödig
värme skall skickas ut i elementen. Som det är nu så står cirkpumpen och går
fortfarande men skickar inte ut någon nämnvärld värme..

Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2007, 16:14:19 »
2.1 Kurvlutning 10
2.4 Maxtemp framledning 50°C

Vid -7°C och kallare, har du samma framledningstemp.
 

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2007, 17:09:11 »
2.2 ändrad till korrekt världe -2
2.4 ändrad till 55 ºC

Är tveksam till att jag behöver 55 ºC ut om man jämför med
hur det sÃ¥g ut förra vintern men det är skitsamma just nu  ^-^

Hur kör ni med driftläget nu på hösten?
Min är på Auto som skiftar mellan sommar och vinter..
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2007, 21:58:51 »
Jag kör läge vår/höst = spärrat eltillskott.
När jag börjar märka att värmen och varmvattnet ej räcker, skiftar jag till auto = eltillskott på.
Vill att min värmepump skall gå så mycket som möjligt.
« Senast ändrad: 02 september 2007, 12:27:46 av JTX »
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad MattiasT

  • Elektriker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #12 skrivet: 06 september 2007, 08:07:33 »
Tjena  *vinkar*

Har nu äntligen bestämt mig för en VVM300 + Fighter 2010-6

Skall smälla in den själv, så jag undar om dessa insträllningar är aplicerbara även för mig som uppstartsparameterar innan jag hunnit komma in i det hela.
Pressar driftskostnader......

170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #13 skrivet: 06 september 2007, 21:42:14 »
Jo det funkar väl att börja med men du fÃ¥r nog springa och göra justeringar som vi alla andra kwh-hunters  a:gl
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #14 skrivet: 10 september 2007, 10:47:38 »
Har också lyckats bra med egen installation av 2st 2020-14 dockade till acktank (500L) och Elpanna (26Kw)
Har märkt att den ena pumpen får gå mer än den andra (SMO 10 styrning). Vore det inte smartare om det var programmerat så att pumparna fick gå lika mycket? Då fördelas ju slitaget och vilotiderna blir längre per pump.
Nån som vet hur SMO 10 tänker?
« Senast ändrad: 10 september 2007, 11:21:50 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!