Författare Ämne: Panasonic NE12GKE, felkod 24  (läst 4601 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rolass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Panasonic NE12GKE, felkod 24
« skrivet: 12 april 2017, 14:18:56 »
Hej Forumet
Försökt att nollställa kod 24 enligt servicemanualen men inte lyckats.  Har tagit isär innerdelen och mätt upp vilka Ohmtal som gäller för de 3 olika sensorerna i innerdelen. Är det nÃ¥gon pÃ¥ forumet som vet om de värden jag mätt upp är normala ?
Se bifogad skiss.
Fint om jag kan få tips om värdena
/Rolass

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #1 skrivet: 12 april 2017, 15:31:18 »
Hittade det här kanske går att använda

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #2 skrivet: 12 april 2017, 15:45:42 »
sitter på kort här

Utloggad rolass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #3 skrivet: 12 april 2017, 17:01:58 »
Tack för svar 25focus ,  men det stÃ¥r tyvärr inget om vilka värden som är normalt i servicemanualen och det är det jag är ute efter . Jag vill veta om sensorerna är justa och det är dom som genererar kod 24, som jag inte fÃ¥r bort.
Mvh/R

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #4 skrivet: 12 april 2017, 18:02:53 »
Enligt det jag fick med är det sensor 2 som fel 24  , prova med att koppla ur den är felet kvar sÃ¥ har säkert den gÃ¥tt sin väg
du kan även koppla ur som test  sensor 1 och fÃ¥ larm pÃ¥ , kontenta fel sensor 2 ser dom lika ut kan du skifta dom
Har kollat runt hittar inget värde

Utloggad rolass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #5 skrivet: 13 april 2017, 11:05:38 »
Hej ,
 Tack för svar focus 25
Bara sÃ¥ jag har förstÃ¥tt dig rätt, hur menar du att koppla ur bara sensor 2 ?  Alla sensorer sitter ju anslutna med kablar till samma kontaktstycke vad jag har sett.

Angående felkoder , hur tillförlitliga är de ?
Ska man koppla bort sensorerna när nollställning av felkoder görs ?
 
Mvh   /R

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #6 skrivet: 13 april 2017, 13:11:43 »
Hej ,
 Tack för svar focus 25
Bara sÃ¥ jag har förstÃ¥tt dig rätt, hur menar du att koppla ur bara sensor 2 ?  Alla sensorer sitter ju anslutna med kablar till samma kontaktstycke vad jag har sett.

Angående felkoder , hur tillförlitliga är de ?
Ska man koppla bort sensorerna när nollställning av felkoder görs ?
 
Mvh   /R
Jag vet inte hur dom är anslutna till kortet , men det är väl bara och prova , klipp av och skarva sen med sockerbitar
( inte sÃ¥na som ska i kaffet , skämt  )

Utloggad multipla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #7 skrivet: 13 april 2017, 15:05:14 »
Har en NE9 PKE
Värdena vid 20 °C för luftsensorn 19 kOhm, rörsensorn 27 kOhm. Panasonic borde använda samma sensorer även på andra modeller tror jag.
Har aldrig sett så låga Ohmtal som du angivit, även på andra fabrikat.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #8 skrivet: 13 april 2017, 15:12:04 »
Har en NE9 PKE
Värdena vid 20 °C för luftsensorn 19 kOhm, rörsensorn 27 kOhm. Panasonic borde använda samma sensorer även på andra modeller tror jag.
Har aldrig sett så låga Ohmtal som du angivit, även på andra fabrikat.
Hoppas att han läser det här  :: Bra nÃ¥gon vet , men angÃ¥ende de lÃ¥ga ohm , har han mätt med givarna inkopplade till kortet , samma givare sitter enligt resevdelslista i ett antal olika Panasonc

Utloggad rolass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #9 skrivet: 13 april 2017, 17:05:00 »
Stort tack Multipla för Ohmtalen .
 Det tyder pÃ¥ att sensor 2 ligger lite galet jämfört med dina värden och kanske är det dags att byta .
Det är säkert så att sensorena är samma till en massa modeller.

Ska ta itu med sensorena efter påsk.
Tack alla för fin hjälp !
Mvh/R

Utloggad rolass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24 + avfrostning
« Svar #10 skrivet: 18 april 2017, 10:28:09 »
Hjälp utdelen frostar inte av ordentligt, efter nattens minusgrader . Endast en rand mitt på är avfrostad, tyder det här på vätske/gasbrist ?
Bifogar foto för att fÃ¥ en bedömning av erfarna värmepumpskunniga och ser fram mot tips  vad jag ska göra.
 

Utloggad Kartongen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24 + avfrostning
« Svar #11 skrivet: 18 april 2017, 12:57:41 »
Hjälp utdelen frostar inte av ordentligt, efter nattens minusgrader . Endast en rand mitt på är avfrostad, tyder det här på vätske/gasbrist ?
Bifogar foto för att fÃ¥ en bedömning av erfarna värmepumpskunniga och ser fram mot tips  vad jag ska göra.

Normalt sett så brukar det vara köldmediebrist när det endast avfrostas en sektion av kondensorn så att säga.
Jag hade ringt en lokal kyltekniker som kunde kommit ut och vägt gasen åt dig.
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.

Utloggad rolass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #12 skrivet: 18 april 2017, 13:33:37 »
Tack för svar , ok jag ska försöka få tag i en sådan
Mvh/R

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2428
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #13 skrivet: 18 april 2017, 18:19:31 »
Kan oxå vara, vilket jag tror, att den inte avfrostar länge nog vilket påpassligt sköts av en givare på röret i utedelen.
systemet är ju spegelvänt, lika stor effekt ute som inne.
om det är för lite gas frostar den inte på i heller.

Utloggad rolass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic NE12GKE, felkod 24
« Svar #14 skrivet: 19 april 2017, 16:14:11 »

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 18 april 2017, 18:19:31 »
    Infoga citat
Kan oxå vara, vilket jag tror, att den inte avfrostar länge nog vilket påpassligt sköts av en givare på röret i utedelen.
systemet är ju spegelvänt, lika stor effekt ute som inne.
om det är för lite gas frostar den inte på i heller.


Om jag förstÃ¥r dig rätt sÃ¥ lutar du mer Ã¥t  att det är givarna som är orsaken ?
Jag har bytt i utedelen och ska byta sensorer  i innerdelen i morgon.
Mvh/R


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!