Ämnessammanfattning

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 23 april 2017, 11:38:01 »

Ser ut som om kompressorn går fel eller att kretskortet tror att den går fel
Du har inte haft loss någon kontakt i ute delen?
Ibland är det att kompresorn går för lätt dvs oljan spädd av kylmedel eller för lite ködmedel
Skrivet av: rolass
« skrivet: 22 april 2017, 09:42:57 »

Jaha, så var sensorerna i innerdelen bytta kod 24 är borta och den natt som det var minusgrader frostade den av också för jag trasan som låg under utedelen var genomblöt.
Så så långt verkar allt ok , men så dyker felkod F93 upp .
Kan det vara fel på fjärrkontrollen som felaktigt ger galna koder ?
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 19 april 2017, 18:51:04 »

har du bytt alla givarna i utedelen kan man nog avföra detta
har du tre eller fem givare?
Skrivet av: rolass
« skrivet: 19 april 2017, 16:14:11 »


Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 18 april 2017, 18:19:31 »
    Infoga citat
Kan oxå vara, vilket jag tror, att den inte avfrostar länge nog vilket påpassligt sköts av en givare på röret i utedelen.
systemet är ju spegelvänt, lika stor effekt ute som inne.
om det är för lite gas frostar den inte på i heller.


Om jag förstår dig rätt så lutar du mer åt  att det är givarna som är orsaken ?
Jag har bytt i utedelen och ska byta sensorer  i innerdelen i morgon.
Mvh/R

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 18 april 2017, 18:19:31 »

Kan oxå vara, vilket jag tror, att den inte avfrostar länge nog vilket påpassligt sköts av en givare på röret i utedelen.
systemet är ju spegelvänt, lika stor effekt ute som inne.
om det är för lite gas frostar den inte på i heller.
Skrivet av: rolass
« skrivet: 18 april 2017, 13:33:37 »

Tack för svar , ok jag ska försöka få tag i en sådan
Mvh/R
Skrivet av: Kartongen
« skrivet: 18 april 2017, 12:57:41 »

Hjälp utdelen frostar inte av ordentligt, efter nattens minusgrader . Endast en rand mitt på är avfrostad, tyder det här på vätske/gasbrist ?
Bifogar foto för att få en bedömning av erfarna värmepumpskunniga och ser fram mot tips  vad jag ska göra.

Normalt sett så brukar det vara köldmediebrist när det endast avfrostas en sektion av kondensorn så att säga.
Jag hade ringt en lokal kyltekniker som kunde kommit ut och vägt gasen åt dig.
Skrivet av: rolass
« skrivet: 18 april 2017, 10:28:09 »

Hjälp utdelen frostar inte av ordentligt, efter nattens minusgrader . Endast en rand mitt på är avfrostad, tyder det här på vätske/gasbrist ?
Bifogar foto för att få en bedömning av erfarna värmepumpskunniga och ser fram mot tips  vad jag ska göra.
 
Skrivet av: rolass
« skrivet: 13 april 2017, 17:05:00 »

Stort tack Multipla för Ohmtalen .
 Det tyder på att sensor 2 ligger lite galet jämfört med dina värden och kanske är det dags att byta .
Det är säkert så att sensorena är samma till en massa modeller.

Ska ta itu med sensorena efter påsk.
Tack alla för fin hjälp !
Mvh/R
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 april 2017, 15:12:04 »

Har en NE9 PKE
Värdena vid 20 °C för luftsensorn 19 kOhm, rörsensorn 27 kOhm. Panasonic borde använda samma sensorer även på andra modeller tror jag.
Har aldrig sett så låga Ohmtal som du angivit, även på andra fabrikat.
Hoppas att han läser det här  :: Bra någon vet , men angående de låga ohm , har han mätt med givarna inkopplade till kortet , samma givare sitter enligt resevdelslista i ett antal olika Panasonc
Skrivet av: multipla
« skrivet: 13 april 2017, 15:05:14 »

Har en NE9 PKE
Värdena vid 20 °C för luftsensorn 19 kOhm, rörsensorn 27 kOhm. Panasonic borde använda samma sensorer även på andra modeller tror jag.
Har aldrig sett så låga Ohmtal som du angivit, även på andra fabrikat.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 april 2017, 13:11:43 »

Hej ,
 Tack för svar focus 25
Bara så jag har förstått dig rätt, hur menar du att koppla ur bara sensor 2 ?  Alla sensorer sitter ju anslutna med kablar till samma kontaktstycke vad jag har sett.

Angående felkoder , hur tillförlitliga är de ?
Ska man koppla bort sensorerna när nollställning av felkoder görs ?
 
Mvh   /R
Jag vet inte hur dom är anslutna till kortet , men det är väl bara och prova , klipp av och skarva sen med sockerbitar
( inte såna som ska i kaffet , skämt  )
Skrivet av: rolass
« skrivet: 13 april 2017, 11:05:38 »

Hej ,
 Tack för svar focus 25
Bara så jag har förstått dig rätt, hur menar du att koppla ur bara sensor 2 ?  Alla sensorer sitter ju anslutna med kablar till samma kontaktstycke vad jag har sett.

Angående felkoder , hur tillförlitliga är de ?
Ska man koppla bort sensorerna när nollställning av felkoder görs ?
 
Mvh   /R
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 april 2017, 18:02:53 »

Enligt det jag fick med är det sensor 2 som fel 24  , prova med att koppla ur den är felet kvar så har säkert den gått sin väg
du kan även koppla ur som test  sensor 1 och få larm på , kontenta fel sensor 2 ser dom lika ut kan du skifta dom
Har kollat runt hittar inget värde
Skrivet av: rolass
« skrivet: 12 april 2017, 17:01:58 »

Tack för svar 25focus ,  men det står tyvärr inget om vilka värden som är normalt i servicemanualen och det är det jag är ute efter . Jag vill veta om sensorerna är justa och det är dom som genererar kod 24, som jag inte får bort.
Mvh/R
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 april 2017, 15:45:42 »

sitter på kort här
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 april 2017, 15:31:18 »

Hittade det här kanske går att använda
Skrivet av: rolass
« skrivet: 12 april 2017, 14:18:56 »

Hej Forumet
Försökt att nollställa kod 24 enligt servicemanualen men inte lyckats.  Har tagit isär innerdelen och mätt upp vilka Ohmtal som gäller för de 3 olika sensorerna i innerdelen. Är det någon på forumet som vet om de värden jag mätt upp är normala ?
Se bifogad skiss.
Fint om jag kan få tips om värdena
/Rolass

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!