Titel: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Jonny66 skrivet 05 mars 2018, 07:21:33
Jag har för ca 3månader fått installerat CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M i mitt hus och jag har några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med :) .
Jag bor i Sundsvall i ett 2 våningshus på 120kvm som är byggt 1941 och är uppvärmt med radiatorer.

1.Vad kan man förvänta sig att VP levererar ungefär för grader på VP-in utan hjälp av elpatron när det är låt säga -5 ute?

2.Hur grundjusterar jag enheten så att den inte elpatronen går in och hjälper för mycket?

Tack på förhand 8)

Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 05 mars 2018, 11:15:02
1. VPn levererar det EcoZenith säger att den ska leverera och det beror på vilken framledning den tror att huset behöver och det i sin tur beror på hur du ställt in huskurva och justering.

2. Du ställer in en huskurva som ger rätt värme till huset och ser till att inte ställa in mintemp för övre tanken alltför högt.

Båda delar förutsätter både utegivare och innegivare för temperaturen för att fungera riktigt bra.

Läs den fastnålade tråden överst där erp beskriver föregångaren till ditt system. Även om 510M är en inverter så fungerar din i250 ungefär som EcoEl, så du får en del grundtips i hans beskrivning.
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: GabrielH skrivet 05 mars 2018, 18:13:23
Fråga ett tolkar jag som en fråga om vilken framledning man kan förvänta sig att värmepumpen ger vid -5 celcius, och det är helt omöjligt att svara på.
Värmepumpen ger en viss effekt som beror på utetemp och framledning, och vilken temperatur det resulterar i beror på radiatorernas värmeavgivning.

Små och/eller få radiatorer som avger lite energi kommer resultera i att värmepumpen ger högre framledning. Vid ökad framledning avger radiatorerna mer energi (samtidigt som värmepumpen ger lägre effekt) och jämvikt uppnås vid en viss temperatur.
Stora och/eller många radiatorer som avger mycket energi kommer resultera i att jämvikten uppnås vid betydligt lägre temperatur (fastän värmepumpen ger lite mer effekt).
Var denna jämvikt inträffar i ditt hus med de radiatorerna du har är omöjligt för oss att svara på.
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Carl N skrivet 05 mars 2018, 18:51:49
Om jag ställer om grundfråga till vilken utetemp som kompressorn klarar utan elpatron så kan jag göra en gissning.
Men OBS, det är en mycket grov gissning.
Jag gissar att huset har ett värmebehov på ca 70 W/m2 vid svinkyla (-22 C).
Det blir totalt 8,4 kW.
Enligt produktbladet ska den fixa uppåt 6 kW vid -7 C ute och detta borde räcka ganska precis, om man räknar med avfrostningar mm också.  Sc:,h
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Jonny66 skrivet 05 mars 2018, 22:35:53
Tack för alla svar.
Jag tycker det är svårt att veta om man optimerat systemet även om man läser beskrivningen.
Varför lyser laddpump rött och 25% efter autoinställning?
Hur justerar jag in cirkulationspumpen till radiatorerna för bästa effekt?
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 mars 2018, 11:51:36
Radiatorpumpen bör gå på ganska låg fart för att du inte ska få omrörning inne i i250. Det ger visserligen lägre värmeavgivning från radiatorerna men ger bättre förutsättningar för värmepumpen.

Det du kan göra är att dels läsa erps fastnålade tråd, och dels sätta dig framför i250 och hålla koll på vad som händer så du lär dig hur systemet fungerar.
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Jonny66 skrivet 15 mars 2018, 19:42:22
Nu fungerar faktiskt systemet riktigt bra:)!
Efter en del läsande och testande av olika inställningar så är jag nöjd.
Däremot så undrar jag om nån av er vet hur man nollställer historisk driftinfo?
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: hawkeye99 skrivet 17 mars 2018, 21:35:51
I 250 leverererar värmepumpen värme i nedre tank, där elpatronen är spärrad med hänsyn till kurvan men vanligtvis hnåller det 50 grader i nedre tank  I övre tank  gör den fullkondensering  för varmvattnet.
Du skall inte stänga någon elpatron utan den hjälper till när det så behövs.
 Det är ytterst liteel som går åt förutsatt att kurvorna är  schyssta.
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 19 mars 2018, 10:53:28
I 250 leverererar värmepumpen värme i nedre tank,

Skillnaden mellan EcoEl och EcoZenith i250 är att på i250 finns en växelventil som gör att VP-vattnet kan skickas in även i övre tanken.
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Zenith skrivet 28 november 2018, 09:59:45
Hej

Jag har samma installation som dig. Hos mig låter det väldigt mycket in i huset från utedelen.

Hur upplever du att det är hos dig? 

Vår gamla pump som var från slutet av 90 talet fick man gå ut för att höra. Här räcker det att komma in på tomten. Och än hellre gå in i huset så blir man verkligen medveten om att den är igång.

Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Josth skrivet 28 november 2018, 10:11:17
Det är väl så att när en inverter-maskin dra upp varvtalet mot max så hörs den väl jämfört med en on/off-maskin som går på ett konstant lägre varvtal. Invertern ligger ju dock inte på nära max-varv hela tiden utan bara ibland.
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Zenith skrivet 28 november 2018, 10:31:18
Hos mig är den på denna nivån hela tiden. Går väl endast upp i ljudnivå när den avfrostar. När fläkten stannar (tror det är då) så låter det som att man kör in en penna i en bordsfläkt.

Första gången det hände trodde jag och frun att en stege rasade mot fasaden.  Men så var inte fallet.
Titel: SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Skrivet av: Josth skrivet 28 november 2018, 11:22:56
Om fläkten låter så mycket verkar det ju som den går emot något eller fläktmotorn är dålig. Bäst att låta installatören komma tillbaka och lyssna.