Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Allmänt forum => Ämnet startat av: BigGitt skrivet 27 december 2019, 09:34:23

Titel: Stänga av FLP i minusgrader?
Skrivet av: BigGitt skrivet 27 december 2019, 09:34:23
Försöker spara så mycket det går på uppvärmningen i stugan.

Det är ren luftvärme bestående av:

Varmvattenberedare frånluftsberedare DVI AWW204

som via 10 mm rör förvärmer uteluften till en

 CTC Lva1 elvärmeaggregat.

Har ställt denna på 15 grader inomhus.

Törs man stänga av frånluftsberedaren och köra med bara värmeaggregatet?

Som jag uppfattar det, är det DVI som ventilerar luften i huset. Således sparar jaf en del. Är dock orolig (vi har inga minusgrader ännu) att den kalla luften kan spränga dpm tunna förvärmningsrörern i LVAn .

Törs jag ha DVIn avstängd?.
Titel: SV: Stänga av FLP i minusgrader?
Skrivet av: HBerggren skrivet 03 januari 2020, 12:29:34
Jag hade fokuserat på försöka upprätta två profiler, vara där och inte där. Antar det blir att skriva en lista med penna och papper vad som ska göras. Sätt in filterrengöring också på listan.

Inte där, innebär lite lägre ventilationsflöde och temperatur. Men tror inte du ska gå under 15 grader i alla fall, tycker 15 är vettigt för att hålla uppe verkningsgraden. Bättre att fokusera på få ner ventilationsflödet till rätt så lågt. Jag tror du får sämre ekonomi att stänga av beredaren. Bli av med direktverkade el och ventilationsflöde är det som går spara in på.
Se till att elvärmaren inte startar före prick på nollan, där finns en del att bespara oavsett profil. Den ska bara vara frostskydd för vattenburna paketet och kapacitetökare vid svinkyla.
Det går att överkursa detta området och spara ännu mer, men det kräver lite styrsystem och fler givare.

En sån DVI är ganska gammal, om avluftstemperaturen är nära noll så vet man att den gör ett bra jobb. DVI tar hand om den sugande delen av ventilationen. CTC är inkommande ventilation. Mät flödena så du har rätt luftbalans, där går det hämta lite om det är väldigt dålig balans idag.

Det hela borde inte bli så dyrt i drift om allt är i gott skick bara. Glöm inte att man vill inte ha ett tryggt elavtal från nätägaren. Ett bra rörligt elavtal vill man ha.


I framtiden när DVI packar ihop tror jag att du vill ha en frånluftsvärmepump igen, ingen tilluftsmodul inbyggd precis som nu. Pumpen ska klara flytande kondensering. Annars är systemet perfekt. Är stugan stor kanske Nibe 730 vore bra. Är den lite mindre så kan du välja en med lägre värmepumpskapacitet.