Ämnessammanfattning

Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 29 augusti 2006, 18:00:41 »

Erland,

Ska jag vara riktigt ärlig så kan jag inte svara på din fråga.

Jag fick uppfattningen att det kan ha varit ett par olika fel. Antingen ett kombinerat elektronik/ kompressor problem eller ett rent mekaniskt kompressorfel.

I stort sett samma problem finns tydligen på ett antal anläggningar runt om i landet.

Cicero
Skrivet av: eleson
« skrivet: 29 augusti 2006, 17:18:20 »

Hej,
Vet du om du fått en likadan kompressor som den förra, eller en ny/modifierad modell?

Dvs, är det ett typfel på den kompressorn,
eller var det 'bara' fel på din individ (och några till ... ) ?
/Erland
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 24 augusti 2006, 20:30:07 »

Hej  :P

Nu är äntligen kompressorn bytt och min kära pump har nu uppvisat förmågan att kunna gå i båda effektlägena. Jag tror faktiskt med facit i hand att min pump aldrig gått i läge B sedan den installerades.

Hälsningar från Cicero.
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 21 augusti 2006, 20:37:31 »

God kväll luft/vatten vänner :)

Jag har idag fått besked om att min nya kompressor är på väg och att bytet kommer att ske förhoppningsvis denna vecka. Jag som nästan hade glömt bort ögonstenen där ute *roflmao*

Återkommer med mer info när bytet är gjort och deltaT är mätt i båda effektlägen enligt konstens alla regler.

Eder ödmjuke

Cicero
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 21 juni 2006, 17:36:01 »

Hallå alla pumpvänner.

Jag fick alldelses nyligen besked från Nibe att det blir kompressorbyte på min maskin. Det som verkar vara fel är att en tapp i kompressorn som ska dra runt den andra kolven i läge B inte fungerar som den ska och att kompressorn därför bara går i läge A. Bytet kommer att bli av under tidig höst.

Hälsningar från Cicero.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 22 maj 2006, 21:40:43 »

Det ligger bara på planeringsstadiet.

Det är rätt sorts kompressor som sitter där, eftersom den fungerade perfekt i 2 månader.

Jag väntar tåligt för att se hur lång tid det dröjer innan Nibe kommer till skott.
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 22 maj 2006, 14:28:37 »

Alf,

Det var som sjutton, Har du redan fått din kompressor bytt eller ligger det på planeringsstadiet?

Det är inte så pinsamt att NIBE har monterat en vanlig enstegskompressor istället för en tvåstegskompressor Sc:,h

Cicero

Skrivet av: AlfM
« skrivet: 21 maj 2006, 22:16:05 »

Jepp!
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 19 maj 2006, 12:46:29 »

God eftermiddag Alf,

Nej inget har ännu hänt. Min Nibetekniker skall ner till NIBE om någon vecka och ska då få veta om de vet hur de ska lösa problemet.

Nu blir jag lite nyfiken när du frågar om NIBE bytt ut min kompressor? Har du fått indikationer på att det skulle lösa problemet?

Ser med spänning fram emot var det hela ska sluta...

Cicero
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 17 maj 2006, 16:43:22 »

Hej igen!

Har nu fått svaret på varför steg 1 går på kontaktor 68 ena gången och 69 andra gången.

Svaret är lika enkelt som logiskt.
Eftersom strömmen är samma på steg 1 som på steg 2 i startmomentet, kan inte VP:n bestämma vilket som är vilket.

Därför blir det rena lotteriet hur vp "beslutar". Efter ett strömavbrott kan det bli tvärtom.

Hur har det gått?
Har Nibe bytat din kompressor,eller?
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 09 maj 2006, 18:41:03 »

Hallå igen *vinkar*

Haft en nibe tekniker på plats som konstaterade att pumpen bara går i ett läge. Han påstod att det finns några fler liknande fall i landet,  där ser man AlfM  ;) och att man (nibe) funderar på vad man kan göra för att rätta till detta.

Fortsättning följer...

Marcus T Cicero
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 26 april 2006, 20:06:08 »

Skumt!

Har du fått bytat ditt styrkort?
Har du ver. 2.44?
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 25 april 2006, 17:26:27 »

Alf

OK då förstår jag vad du menar. Egentligen gör det mitt problem än mer mystiskt eftersom jag med egna ögon sett att i ett fall den ena kontaktorn dragit och i det andra fallet den andra kontaktorn (vid 5 resp 8 grader C) och likt förb....at var deltaT i stort sett identiskt.

Provade norsk reset utan resultat igår. Pumpen tuffar vidare i ett av lägena.

Många frågetecken från

Cicero
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 24 april 2006, 19:33:03 »

Naee!
Kontaktor 68 och 69 är till steg 1 och steg 2.
Om t.ex. fasföljden in i VP är: L1; L2; L3 så är kontaktor 68 till steg 1 och kontaktor 69 till steg 2.

Om däremot fasföljden in i VP är: L1; L3; L2 så är kontaktor 69 till steg 1 och kontaktor 68 till steg 2.

Detta "känner" VP själv av genom att mäta kompressorströmmarna under de 2 starter VP gör efter strömavbrott.

Ibland har det räckt med en "norsk reset" för att få igång steg 2, men som läget är nu så bryr jag mig inte längre. Nu är det kylkillarna som får fixa till det hela.
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 24 april 2006, 10:22:27 »

Hej igen :)

Till digital, Jag mätte deltaT vid varvattenladdning båda gångerna.

Till AlfM, Jag läste din tråd. MYCKET intessant att se att jag tydligen inte är ensam om detta.Förstår jag dig rätt att NIBE sade att det INTE är så att en kontaktor tillhör ett effektsteg? Det skulle i så fall förklara varför min gick i samma effektsteg trots att jag med egna ögon sett att båda kontaktorerna har var inblandade vid olika tillfällen.

Jag ska nog prova att göra en norsk "reset" och se om det hjälper.

Hej så länge från

Cicero

Skrivet av: AlfM
« skrivet: 23 april 2006, 22:12:25 »

Hej Janne!

Med 10 ºC ute tar min VP:

Steg 1 = 1,4 kW

Steg 2 = 1,4 kW

DeltaT = 11 ºC

Jag får ringa och skynda på "mina" kylkillar.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 23 april 2006, 20:43:31 »

Hej

För att ge er några värde nu då utetemp är ca 8-10 gr ute ocg min 2010-6 går i högsta effekten och då ger den med värmemätare uppmätt mellan 7,2-7,3kW värme vid poolvärme och då ack tanken på 35 grader. Flöde ca 620l/h cirkpump i läge 2. Men då tar den också ca 2kW i förbrukning.

I läge låg (1) tar den ca 1,3-1,4 men ger då ej mer än ca 4,5kW vid denna temp. Jag behöver den högre effekten så jag växlar vid  12-14 grader ute till låg effekt.

Tidigare vid minus 5 gav den 3-4kW i hög effekt läge med förbr på ca 1,9kW.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 23 april 2006, 19:53:38 »

Hej Marcus T Cicero!

Om du läser min tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6746.0
så ser du att jag har ungefär samma problem med dålig effekt på VP sedan 2 mars.

Detta problem är fortfarande inte åtgärdat efter snart 2 månader.
När felet uppstod var det för kallt, och sedan har jag inte jagat på tillräckligt, tydligen.

I mitt fall är det enbart steg 1 som fungerar.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 23 april 2006, 17:49:25 »

Hallå igen.

Man tackar för svaren och spekulationerna.

Allmänna fakta. Huset byggdes som sagt tidigare 1982 och ligger utanför Gävle. Förbrukning för värme värme och varmvatten innan värmepumpinstallation på ca 14 000 kwh per år. FTX ventilation. Husets effektbehov vid -7 grader C är ca 3kW. Jag har loggat energiförbrukningen månadsvis sedan 1985 och även gjort dygnsförbrukningsmätningar med jämna mellanrum vid olika utomhustemperaturer för att ta reda på effektbehovet så är det något jag känner mig säker på så är det just husets effektbehov vid olika utomhustemperaturer.

Värmepumpfakta: Värmepumpen är instrypt så den ger deltaT enligt manualen för fightern så det kan inte vara felet.

Tester så här långt: Mina senaste deltaT mätningar gjordes vid +5 grader C (lägeB) och +8 grader C (lägeA) och som sagt tidigare var skillnaden i deltaT försumbar vilket tyder på att kompressorn går i samma effektläge (vilket det nu är...)

Nej det ligger en rejäl hund begraven och jag tänker ta reda på vad det är. I värsta fall är det helt enkelt så att fighter 2010 - 6 inte är i närheten av att ge så mycket som står i databladet. Om så är fallet är man ju grundlurad.

Cicero



Är du helt säker på att du märkt om din vp gått mot tanken eller mot huset i bägge lägena för om du jämför mot tank å sen mot radiatorerna så kan diff spöka...

Inte för att jag inte tror dej men mest för att du kanske inte vet när den laddar varmvatten och värme..
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 23 april 2006, 16:24:20 »

Hallå igen.

Man tackar för svaren och spekulationerna.

Allmänna fakta. Huset byggdes som sagt tidigare 1982 och ligger utanför Gävle. Förbrukning för värme värme och varmvatten innan värmepumpinstallation på ca 14 000 kwh per år. FTX ventilation. Husets effektbehov vid -7 grader C är ca 3kW. Jag har loggat energiförbrukningen månadsvis sedan 1985 och även gjort dygnsförbrukningsmätningar med jämna mellanrum vid olika utomhustemperaturer för att ta reda på effektbehovet så är det något jag känner mig säker på så är det just husets effektbehov vid olika utomhustemperaturer.

Värmepumpfakta: Värmepumpen är instrypt så den ger deltaT enligt manualen för fightern så det kan inte vara felet.

Tester så här långt: Mina senaste deltaT mätningar gjordes vid +5 grader C (lägeB) och +8 grader C (lägeA) och som sagt tidigare var skillnaden i deltaT försumbar vilket tyder på att kompressorn går i samma effektläge (vilket det nu är...)

Nej det ligger en rejäl hund begraven och jag tänker ta reda på vad det är. I värsta fall är det helt enkelt så att fighter 2010 - 6 inte är i närheten av att ge så mycket som står i databladet. Om så är fallet är man ju grundlurad.

Cicero

Skrivet av: Digital
« skrivet: 23 april 2006, 13:27:15 »

Har du strypt in flödet mellan utedel och pannan så att du har en deltaT på ca 7 grader vid drift?

Det är faktiskt ganska viktigt om du vill ha ut full effekt ur din värmepump.

Läge B, visst betyder det att fläkten går på högsta varvtal, eller är det annat som skiljer?

I figther 2010 går kompressorn åt ena hållet vid läge A fläkten går då saktare... vid läge B skiftar kompressorn rotationshåll och fläkten går fortare...

Kollar man diff vid - 5 ute bör man ha cirka 6 graders diff kollar man sen diff vid + 10 grader ute så blir diff samma eftersom vp då valt ett lägre effektläge... och får då samma diff eftersom effekten då är lika vid dessa två temperaturer...

Kolla diff vid samma temp ställ om temperaturen för effektlägena så att du kan det.
Då kommer du upptäcka diff om inget annat fel spökar...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 april 2006, 09:00:07 »

Mekanisk frånluft utan återvinning?
Den drar iväg med ca 2 kW som måste värmas, + det värmeläckage som förekommer, om hushållselförbrukningen är låg kan det vara i minsta laget med 3.9 kW, men jag håller med om att det låter lite konstigt att den inte räcker till mer än -3 grader.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 23 april 2006, 08:57:08 »

3,9 kw vid -7 ºC förstår mycket väl om det inte räcker till att värma dina 100 kvadrat.

I ett 100m2 hus byggt -82, så måste väl 3,9kW räcka till vid -7gr, kan inte tänka mig annat.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 april 2006, 08:56:38 »

Har du strypt in flödet mellan utedel och pannan så att du har en deltaT på ca 7 grader vid drift?

Det är faktiskt ganska viktigt om du vill ha ut full effekt ur din värmepump.

Läge B, visst betyder det att fläkten går på högsta varvtal, eller är det annat som skiljer?
Skrivet av: overlander
« skrivet: 23 april 2006, 08:30:15 »

3,9 kw vid -7 ºC förstår mycket väl om det inte räcker till att värma dina 100 kvadrat.
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 23 april 2006, 08:03:34 »

Jag har en otäck känsla av att min pump inte är så stark som den borde vara.

Min installation av VVM240 + Fighter 2010-6 gjordes i augusti 2005 och enligt beräkningar (både rörisens och mina egna) innan installation skulle pumpen lätt klara av uppvärmingen själv ner till -8 grader C men den har aldrig klarat det utan pannan går in och stöttar redan vid -3 grader C. En skitsak kan tyckas och i det stora hela fungerar min anläggning bra men faktum kvarstår att pumpen känns klenare än den är på pappret.

Jag har ställt in den enligt konstens alla regler och haft servicetekniker på plats för att ta en titt men han har inte kunnat hittat något uppenbart fel typ för lite köldmedia, felinställningar etc.

Dock upptäckte jag en lustig sak nu när värmen kom och det är att pumpen endast går i ETT effektläge även om displayen i VVM240 visar att den går i både A och B. Jag upptäckte det när jag kontrollerade deltaT vid varmvattenkörning och såg att deltaT inte skiljde sig nämvärt. Jag fick tipset att kontrollera vilket startrelä som var aktiverat och kunde konstatera att när pumpen går i läge A så har läge A:s startrelä aktiverats och i läge B har B:s startrelä aktiverats men lik förbannat skiljer sig deltaT knappt något...

Jag har även fått diagram av NIBE som visar fasströmförbrukning vid olika utomhustemperaturer och efter att ha tittat under meny 8.3.3 och 8.3.4 och 8.3.5 i VVM240 där man ser strömförbrukningen i huset drar jag slutsatsen att min pump enbart går i läge B.

Jag hade nästan hoppats att den hade gått i läge A eftersom det helt och fullt skulle förklara min känsla av att pumpen är för klen.

Har någon annan haft liknande "problem" men pumpar som inte ger vad de ska?

Hälsningar från Cicero

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!