Hej folks, nu kommer en hel hoper nya värden, funderingar och några bilder.
Både jag och min fru upplever det som varmare i huset efter att vi drog igång VP´n.
Innegivaren säger 21,3 – 21,5 precis som den gjorde tidigare, inställd temp är 21 grader.
Kan detta bero på att kompressorns värme är jämnare än tillskottet var? Eller inbillar vi oss det hela?
Det är mycket viktigt att få ramptid ner rätt för att undvika stopp på för hög returtemperatur. Man får helt enkelt klocka hur lång tid det tar genom systemet från pumpen till att vattnet kommer tillbaka. Observera att om man har inställt på max 6 kW så går den ner till 3 kW vid 75 % och till 0 kW vid 25 %. Se mer på min länk nedan.
Hur klockar jag hur lång tid det tar för vattnet att snurra ett varv?
Jag antar att jag måste skrämma igång tillskottet på något sätt och kolla av hur lång tid det tar innan temperaturen på returen stiger för att få fram tiden.
Om det tar 10 minuter t.ex. vilket värde skall jag då ha i meny 8.3.4 och 8.3.5
Jag har kollat ramptiderna. (är det i rätt meny ?)
Meny 8.3.4 ramptid öppna 5 min
Meny 8.3.5 ramptid stänga 3 min
Kan man nollställa räknarna i VP´n?
(Jag har haft den på enbart tillskott hela vintern då jag väntat på borrhål etc.
Det vore inte fel att ”nolla mätarna”
Jag har nu höjt tiden för tillskottstimern från 60 till 90 minuter
Här kommer lite nya värden:
Temperaturen ute är fn ca: __-2
GT 10 Köldbärare in ________6,7 (grundvatten)
GT 11 Köldbärare ut________4,2
GT 9 Värmebärare in________39,8
GT 8 Värmebärare ut________47,6
GT 1 Radiator retur__________38,2
GT 6 Hetgas_______________77,5
GT 3x Varmvattentemp_______51,1