Var koppla in slutet expansionskärl?
« skrivet: 16 april 2018, 20:26:39 »
Är det alltid brukligt att koppla det slutna expansionskärlet till returen till värmekällan eller kan man lika gärna koppla det till acktankens botten?

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Var koppla in slutet expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2018, 20:40:05 »
Är det alltid brukligt att koppla det slutna expansionskärlet till returen till värmekällan eller kan man lika gärna koppla det till acktankens botten?

Helst så nära värmekällan som möjligt, sen om man vill vara riktigt nördig så ska den sitta bakom cirkpumpen
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Dava

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var koppla in slutet expansionskärl?
« Svar #2 skrivet: 16 april 2018, 20:54:35 »
Bakom? Före? På den kalla sidan då!

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Var koppla in slutet expansionskärl?
« Svar #3 skrivet: 16 april 2018, 21:04:05 »
Menar bakom pumpen i flödesriktningen :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var koppla in slutet expansionskärl?
« Svar #4 skrivet: 17 april 2018, 15:19:27 »
Spelar i stort ingen roll var det sitter . men bäst på den kalla sidan så inte blåsan får värme på sig
Den mår inte bra av värme , har du shuntventil efter värmekällan så är det bäst med kalla sidan som aldrig
stängs , medan utgÃ¥ende stänger , sÃ¥ trycket mÃ¥ste dÃ¥  gÃ¥ motströms till kärlet

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!