Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: covet skrivet 07 januari 2016, 16:29:36

Titel: Larm vid avfrostning (Split)
Skrivet av: covet skrivet 07 januari 2016, 16:29:36
Hej!

Min Split har varit avstängd i drygt ett år och när jag skulle starta den igen uppstod det problem:

Den går igång so den skall, producerar värme och vv. Problemet uppstår när den frostar av: larm om Låg KF uppstår efter avfrostning, men försvinner. Efter några avfrostningar går larm 5 Låg KF och blockerar utomhusdelen och enbart tillsats används. På utomhsdelen syns att den stängst av under avfrostning.

Någon som vet vad detta beror på? Har prövat starta om flera ggr men bara samma resultat. Kan det vara någon del i utomhusdelen som kärvar pga långt driftuppehåll (ca 15 månader).

Tacksam för svar!

//Jonas
Titel: SV: Larm vid avfrostning (Split)
Skrivet av: Carl N skrivet 07 januari 2016, 22:30:44
Funkar avfrostningen?
I så fall kan det vara en tempgivare som inte visar rätt temperatur, KF är samma som BT12 enligt manualen.
Titel: SV: Larm vid avfrostning (Split)
Skrivet av: covet skrivet 08 januari 2016, 09:29:03
Ja, den verkar fungera förutom att det blir lite is kvar längst ner (som om den "tror" att avfrostningen är klar lite för tidigt)

Larm 5 uppkommer just under avfrostningen. Skall kolla vad manualen säger om BT12

//Jonas
Titel: SV: Larm vid avfrostning (Split)
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2016, 09:43:20
Det är värmebärare fram efter kondensorn, kan jämföras med framlednigstemperaturen.
Framledningen är normalt strax under BT12 när kompressorn går och den värmer huset om den visar rätt.
Titel: SV: Larm vid avfrostning (Split)
Skrivet av: Bigfoot skrivet 09 januari 2016, 16:14:09
Går allt annat som det skall?
Cirkpump gasar på och kompressorn går upp i varv?
Du har inte råkat ändra inställningen för lägsta vbtemp för avfrostningen?
Titel: SV: Larm vid avfrostning (Split)
Skrivet av: covet skrivet 13 januari 2016, 11:24:27
Yes, förutom detta tuffar allt på precis som det skall.

Jag får ta en titt på hur det ser ut i inställningarna. Kan du på rak arm säga vart jag kollar inst för lägsta vbtemp? VP har stått urkopplad i ca 15 månader, kan det vara så att inställningarna helt har fabrikåterställts?

//J