Författare Ämne: IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel"  (läst 1926 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Vi har en(enligt manualen) IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W från 2011 som verkar bara gå på el nu och har ett larm för: "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel" som är några timmar gammalt och troligen kom i samband med att jag stängde av anläggningen för att ta ut och göra rent filtret som sitter på ledningen mellan inne och utedel.
Vart kan detta motorskydd sitta?
Jag har kollat manualen men kan inte hitta detta.
El-drift just nu är inte kul.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Motorskyddet för kompressorn ska sitta nära kompressorn i utedelen. Kanske strax ovanför på någon el-panel.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Motorskyddet för kompressorn ska sitta nära kompressorn i utedelen. Kanske strax ovanför på någon el-panel.
 

Då betyder det att jag måste plocka loss panelerna och leta efter denna?
Ett motorskydd borde vara ett vred eller en knapp som hoppat ur sitt läge?
Jag bytte en givare för ett par år sedan så jag får väl börja där imorgon...

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Det borde bara vara en plåtpanel man ska behöva öppna för att komma åt el-panelen i utedelen. Motorskyddet bör se ut som en kontaktor för normskena och ha en tydlig återställningsknapp.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Allt sitter i låda ovanför kompressorn, motorskydd och mjukstart.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
En troligen ganska dum fråga men det är väl vettigast att stänga huvudbrytaren när man gör detta?
Jag ska bara ha min frukost och åka iväg till det andra huset och hämta verktyg innan jag ger mej på den.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Det ska finnas en arbetsbrytare vid utedelen som man ska kunna slå av om man ska in i det elektriska.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Det ska finnas en arbetsbrytare vid utedelen som man ska kunna slå av om man ska in i det elektriska.
 

En dum fråga till, om jag rensar larmloggen kommer det då ett nytt larm när jag slår på värmepumpen igen om det inte är motorskyddet som har löst ut?
Det är fortfarande samma larm från 16:14 som ligger kvar i loggen.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Ingen förbättring, jag kollade och det fanns spänning på samtliga L1, L2, L3 och inget motorskydd verkade ha löst ut så nu är frågan, hur lägger jag in bilder eller filmer här?
Jag hittade hur man lägger in både bilder och filmer, filmen är tagen efter att huvudbrytaren stängts av.

Det fanns ingen arbetsbrytare ute på enheten.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 14:19:11 av maxmsm »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
De läggs upp som en bilaga i ditt inlägg. Viss begränsning i vilka filformat som tillåts.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Fixat, nu finns det bilder i förra inlägget.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Motorskyddet är den med den lilla röda knappen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
En sak som verkar lite skum i mitt tycke är att fläkten snurrade och det var värme på kompressorn och värmeväxlaren trots att den har gått på el sedan sen eftermiddag igår.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 14:35:35 av maxmsm »

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Motorskyddet är den med den lilla röda knappen.

Det hände inget när jag tryckte på den och jag vill ha det till att det fanns spänning på båda sidor på den också.
Spänning på båda sidor på mjukstarten också.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Även om kompressorn inte går så är säkert kompressorvärmningen igång när det är kallt ute och även cirkulationspumpen/laddpumpen kör för att inte värmeväxlaren ska frysa.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Och 400 V mellan alla anslutningar. allt är beroende på instrumentet, lågohmigt eller högohmigt, en spänninga kan gå runt och det ser ut som rätt. Mät på alla anslutningar och plåten i botten på lådan, ska vara 230 V

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Även om kompressorn inte går så är säkert kompressorvärmningen igång när det är kallt ute och även cirkulationspumpen/laddpumpen kör för att inte värmeväxlaren ska frysa.


Jag var precis nere i källaren och kvitterade larmen och då försvann symbolen för eldrift så jag gick ut och då lät värmepumpen som den brukar när den är igång så jag satte tillbaka panelerna och gick in och symbolen för eldrift var tänd igen!
Det är -9 och de åren vi har bott här så har den aldrig visat symbolen för eldrift då.

Vedpannor är lite enklare, elda och det blir varmt till låga kostnader...

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Och 400 V mellan alla anslutningar. allt är beroende på instrumentet, lågohmigt eller högohmigt, en spänninga kan gå runt och det ser ut som rätt. Mät på alla anslutningar och plåten i botten på lådan, ska vara 230 V


Jag har kollat med ett enkelt "instrument" på varje enskild fas mot jord och samtliga hade 230V, "instrumentet" är 2 pinnar med en kabel mellan och ena pinnen har dioder för  från 12V till 400V.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Du måste kvittera larmet på innedelen innan den återgår till normal drift!

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sen så kan optimas första version bara köra VP ner till -10 så det kan vara därför den går på el.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Sen så kan optimas första version bara köra VP ner till -10 så det kan vara därför den går på el.
 

Kan denna vara 1:a versionen som enligt manualen ska vara från 2011?

Jag har varit iväg och fixat lite annat och när jag kom hem så gick den fortfarande på el och den visade ute temp  -9°.

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
 

Kan denna vara 1:a versionen som enligt manualen ska vara från 2011?

Jag har varit iväg och fixat lite annat och när jag kom hem så gick den fortfarande på el och den visade ute temp  -9°.


Nej, du har modellen med scrollkompressor och den går ner till -20 om den har fabriksinställningarna.
Men du har inte EN 600-1100:a, du har antingen en 600, 900 eller 1100 och har du en 600 så räcker inte pumpens egna kapacitet till utan den behöver tillskott.
Jag har en 1100 själv också i Skåne och nu i kväll när det är -10 så puttar det på upp till ca 2 kW elpatron mer eller mindre hela tiden.


Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Nej, du har modellen med scrollkompressor och den går ner till -20 om den har fabriksinställningarna.
Men du har inte EN 600-1100:a, du har antingen en 600, 900 eller 1100 och har du en 600 så räcker inte pumpens egna kapacitet till utan den behöver tillskott.
Jag har en 1100 själv också i Skåne och nu i kväll när det är -10 så puttar det på upp till ca 2 kW elpatron mer eller mindre hela tiden.

Hur ser jag vilken modell det är och hur ser jag hur mycket elpatronen använder?

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Modellen ser du på utedelen, det sitter en etikett där. Min sitter på den plåten du plockade bort för att se mjukstarten etc.

Hur mycket el den puttar på ser du i avancerade servicemenyn på innerdelen.
Min ”puttade” in 1,78 kW av ca 4 kW under korta men upprepade stunder i går kväll när det kröp ner under -10.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Modellen ser du på utedelen, det sitter en etikett där. Min sitter på den plåten du plockade bort för att se mjukstarten etc.

Hur mycket el den puttar på ser du i avancerade servicemenyn på innerdelen.
Min ”puttade” in 1,78 kW av ca 4 kW under korta men upprepade stunder i går kväll när det kröp ner under -10.
 

Stort tack för info!
Min puttar på med el trots att den hävdar att det bara är -8° nu.
Det är just nu 0,58kw i tillskott.

Jag får se om det går att hitta någon som verkar seriös som kan göra en service på den.

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Jag får se om det går att hitta någon som verkar seriös som kan göra en service på den.

Innan du ringer ut någon (dyr) rackare så kika på hur din värmekurva ser ut.
Branta kurvor kräver ofta eltillskott för att klara av att ”hinna med” temperaturhöjningen så att säga. Har du brant kurva och en 600 så är det nog fullt normalt att elpatron stöttar lite.

Det går att stänga av tillskottet och många tycker det är en bra idé. Men det finns där av en anledning och att spara några kWh nu kan kosta en ny kompressor senare om man har otur.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Innan du ringer ut någon (dyr) rackare så kika på hur din värmekurva ser ut.
Branta kurvor kräver ofta eltillskott för att klara av att ”hinna med” temperaturhöjningen så att säga. Har du brant kurva och en 600 så är det nog fullt normalt att elpatron stöttar lite.

Det går att stänga av tillskottet och många tycker det är en bra idé. Men det finns där av en anledning och att spara några kWh nu kan kosta en ny kompressor senare om man har otur.
 

Jag putsade till kurvan för ett par timmar sedan och sänkte varmvatten temperaturen vid eldrift till lite mer normala värden men tyvärr så går elpatronen fortfarande in och stöttar vilket jag inte har sett tidigare under de drygt 8 åren som vi har ägt detta huset visserligen så brukar vi inte övervintra i Sverige,

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Sedan ett par dagar med högre yttertemperatur så har jag inte sett att symbolen för el-tillskott har varit igång men jag hat inte haft detta beteende av anläggningen tidigare så jag kan tänka mej att något inte stämmer.

Jag ska kolla med min rörmokare om han kan rekommendera någon vettig servicetekniker åt mej så får vi se vad det kan ge.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Igår kväll så kollade jag på displayen innan jag gick och lade mej och vid -2° ute så var det återigen eltillskottet igång!
Detta kan inte vara korrekt.

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Igår kväll så kollade jag på displayen innan jag gick och lade mej och vid -2° ute så var det återigen eltillskottet igång!
Detta kan inte vara korrekt.

Kan kan det nog, lite beroende på omständigheter.

Om den ”kokade” tappvatten så är det inte helt otänkbart att patronen går in. Grundinställningen är att varmvatten prioriteras och om tidsfönstret för varmvatten är ”snålt” måste vattnet värmas snabbt.
Har du koll på hur stort energibehov huset har och har du nu koll på vilken storlek pumpen har?
Pumparnas egna effekt faller rätt snabbt från det som anges i manualen. En 600 har ca 5 kW i ”egen” effekt, 900 ca 7 och 1100 har ca 8,5 och detta är mätt vid plus 7 grader med 45 graders framledning.
Det finns säkert någon kunnig som kan räkna fram effekten på pumpen vid lägre temperaturer men jag kan inte.
Så även om pumparna i denna serie går ner till -20 så betyder inte det att de klarar hela energibehovet hela vägen dit.
Så om vi helt ovetenskapligt leker med tanken att din pump kan ge 4-5 kW vid några minus men husets behov ligger på 6-7, då måste elen in och stötta. Sen är det förvisso andra saker som spelar in i effektiviteten också som delta, flöden och eventuell luft i systemet.

Börja med att kolla att alla termostater/ventiler är öppna, att radiatorerna är hyfsat jämnvarma över hela ytan.
Lufta tanken i pannan och radiatorer.
Kolla Deltat in/ut i pumpen (T8-T9) är det lågt kolla cirkulationspumparna, normalt ska radiatorpumpen gå snäppet snabbare än värmebärarpumpen.

Har det ”pillats” på inställningar så kan det kanske vara idé att återställa till fabriksinställningarna och börja om ”pillandet”.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Kan kan det nog, lite beroende på omständigheter.

Om den ”kokade” tappvatten så är det inte helt otänkbart att patronen går in. Grundinställningen är att varmvatten prioriteras och om tidsfönstret för varmvatten är ”snålt” måste vattnet värmas snabbt.
Har du koll på hur stort energibehov huset har och har du nu koll på vilken storlek pumpen har?
Pumparnas egna effekt faller rätt snabbt från det som anges i manualen. En 600 har ca 5 kW i ”egen” effekt, 900 ca 7 och 1100 har ca 8,5 och detta är mätt vid plus 7 grader med 45 graders framledning.
Det finns säkert någon kunnig som kan räkna fram effekten på pumpen vid lägre temperaturer men jag kan inte.
Så även om pumparna i denna serie går ner till -20 så betyder inte det att de klarar hela energibehovet hela vägen dit.
Så om vi helt ovetenskapligt leker med tanken att din pump kan ge 4-5 kW vid några minus men husets behov ligger på 6-7, då måste elen in och stötta. Sen är det förvisso andra saker som spelar in i effektiviteten också som delta, flöden och eventuell luft i systemet.

Börja med att kolla att alla termostater/ventiler är öppna, att radiatorerna är hyfsat jämnvarma över hela ytan.
Lufta tanken i pannan och radiatorer.
Kolla Deltat in/ut i pumpen (T8-T9) är det lågt kolla cirkulationspumparna, normalt ska radiatorpumpen gå snäppet snabbare än värmebärarpumpen.

Har det ”pillats” på inställningar så kan det kanske vara idé att återställa till fabriksinställningarna och börja om ”pillandet”.

Detta var mycket intressant info!

Jag har inte hittat någon dekal som  talar om vilken pump det är tyvärr, jag får väl lossa plåtarna och se om det finns något på insidan.

Värmebärarpumpen byttes för ett par år sedan till en som ska känna av vilket behov det är av pumpning och reglera sin effekt efter det.

Cirkpumpen såg jag att den stod på läge 1 av 3 när jag plockade bort fronten, pannans tank är luftad och inget brus från elementen, men jag ska ta en vända med kopp och nyckel.

T8 55,8° och T9 49,1°.

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Spontant känns det som du har väldigt hög T8.
Dina radiatorer borde vara skållheta, såvida du inte har en helt galen värmeförlust på vägen.

För du värmer väl inte poolen med pumpen nu va? 😮  (skämtar)


Edit: min värmebärarpump går på 1:an och till radiatorerna på 2:an.

Edit 2: vad står din värmekurva på?
55 grader är vad den ska lämna vid -30 i rekommenderad inställning.
Vad har du för framledningstemp? T1
Kan det möjligen vara så att värmebärarpumpen går för snabbt?
Om den går snabbare än radiatorpumpen så hinner inte vattnet ut i radiatorerna utan går tillbaka ut i pumpen. Då vill elen in för att få skaplig temp på radiatorerna.
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 19:16:46 av MickeHusse »

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lite siffror 20:00 från Kristanstad som kanske kan vara till lite hjälp som jämförelse.

Pumpen har startat 23 ggr hittills detta dygn.
Kortast drifttid ca 10 min längst ca 40.
17 ggr har den avfrostat och den har tagit mellan 2,2 och 2,8 kW, ingen stöttning av elpatron.

Värmekurva är V 18 - H 48, har inte golvvärme utan radiatorer och gillar att ha 17-18 grader inne och kan då tända något ljus eller brasa om andan faller på.

Värden tagna 20:00
T1 31,9
Start 26, stopp 33
T2 - 2,5
T8 34,9 (oisolerade rör inne)
T9 26,7 (Delta 8,2)
T10 27,7
T11 - 10,9
T12 - 4,1
Värden är tagna när pumpen gått till avfrostning och ytterligare ca 15 minuter efter det.

Pumpen har med det velat hjälpa Eon med inkomster för ca 20 kWh hittills i dag.

Hoppas det kan vara till någon hjälp.


Edit: värmer två plan och ett svalt garage ca 200 m2 med 17 radiatorer i olika storlekar och utförande.
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 20:39:28 av MickeHusse »

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Spontant känns det som du har väldigt hög T8.
Dina radiatorer borde vara skållheta, såvida du inte har en helt galen värmeförlust på vägen.

För du värmer väl inte poolen med pumpen nu va? 😮  (skämtar)


Edit: min värmebärarpump går på 1:an och till radiatorerna på 2:an.

Edit 2: vad står din värmekurva på?
55 grader är vad den ska lämna vid -30 i rekommenderad inställning.
Vad har du för framledningstemp? T1
Kan det möjligen vara så att värmebärarpumpen går för snabbt?
Om den går snabbare än radiatorpumpen så hinner inte vattnet ut i radiatorerna utan går tillbaka ut i pumpen. Då vill elen in för att få skaplig temp på radiatorerna.
 

Nej, poolen går inte på värmepumpen, jag har köpt ett dieselaggregat till den.....
Skojar bara...

Värmekurvan har en kallaste inställning på -20° och där ska den ge 52,1°.
T1 stod nu på 39,1°.
Min värmebärarpump visade nu 9w och cirkpumpen stod på 1 vilket skulle vara 49w och jag ökade den nu till 2 och då ska den ge 67w.
Radiatorerna ligger på drygt 30° nu utom i sovrummet sm ligger på ca 18° hallgolvet på 21° vilket är ganska mysigt.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Lite siffror 20:00 från Kristanstad som kanske kan vara till lite hjälp som jämförelse.

Pumpen har startat 23 ggr hittills detta dygn.
Kortast drifttid ca 10 min längst ca 40.
17 ggr har den avfrostat och den har tagit mellan 2,2 och 2,8 kW, ingen stöttning av elpatron.

Värmekurva är V 18 - H 48, har inte golvvärme utan radiatorer och gillar att ha 17-18 grader inne och kan då tända något ljus eller brasa om andan faller på.

Värden tagna 20:00
T1 31,9
Start 26, stopp 33
T2 - 2,5
T8 34,9 (oisolerade rör inne)
T9 26,7 (Delta 8,2)
T10 27,7
T11 - 10,9
T12 - 4,1
Värden är tagna när pumpen gått till avfrostning och ytterligare ca 15 minuter efter det.

Pumpen har med det velat hjälpa Eon med inkomster för ca 20 kWh hittills i dag.

Hoppas det kan vara till någon hjälp.


Edit: värmer två plan och ett svalt garage ca 200 m2 med 17 radiatorer i olika storlekar och utförande.

Bild på kurvan.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är något som är galet om du har 55 grader ut från pumpen men ”bara” 39 till radiatorerna.
Pumpen ger nu vid ca -2 det som den är programmerad till att ge vid -20, jag får inte ihop det riktigt. 
En försiktig gissning är för lågt flöde över radiatorerna och (jämförelsevis) högt över pumpen så att elen går på till att värma tappvatten, kanske hjälper det nu när du höjt cp lite.
Nästa steg är väl annars att kolla växelventiler och shunt om det är något som kärvar.
Inga missljud från pumparna?
Låter det skumt i dem när du ändrar hastigheten så kan det vara luft eller skräp i dem.

Visst skrev du i början att du rensat filtret till pumpen? Om inte gör det.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Det är något som är galet om du har 55 grader ut från pumpen men ”bara” 39 till radiatorerna.
Pumpen ger nu vid ca -2 det som den är programmerad till att ge vid -20, jag får inte ihop det riktigt. 
En försiktig gissning är för lågt flöde över radiatorerna och (jämförelsevis) högt över pumpen så att elen går på till att värma tappvatten, kanske hjälper det nu när du höjt cp lite.
Nästa steg är väl annars att kolla växelventiler och shunt om det är något som kärvar.
Inga missljud från pumparna?
Låter det skumt i dem när du ändrar hastigheten så kan det vara luft eller skräp i dem.

Visst skrev du i början att du rensat filtret till pumpen? Om inte gör det.

Efter ökningen av cirkpumpen så har vi nedanstående värde(bilder), nu har det visserligen duschats i båda badrummen när dessa värden lästes av så jag tar nya om ca en timme.
Filtret rensades samma dag eller dagen före tråden skapades.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Efter ökningen av cirkpumpen så har vi nedanstående värde(bilder), nu har det visserligen duschats i båda badrummen när dessa värden lästes av så jag tar nya om ca en timme.
Filtret rensades samma dag eller dagen före tråden skapades.


Av någon konstig anledning så kom bara den sista bilden med så jag tar dem en och en.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten


Av någon konstig anledning så kom bara den sista bilden med så jag tar dem en och en.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu ser det bättre ut med T1 kontra T8 T9

Men, du kokar varmvatten trots att det håller 52 grader och det står att den ska stoppa vid 50.

Du borde rimligtvis inte köra spets nu om du inte själv ändrat tid på den. Vill minnas att den är satt till 03:00 som standard.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Nu ser det bättre ut med T1 kontra T8 T9

Men, du kokar varmvatten trots att det håller 52 grader och det står att den ska stoppa vid 50.

Du borde rimligtvis inte köra spets nu om du inte själv ändrat tid på den. Vill minnas att den är satt till 03:00 som standard.

Vart hittar jag spetsen?
Är det varmvattenspets stopp som jag ska sänka?
Den står på 65° nu.
Jobbar du med dessa pumpar?
Du verkar ha en jäkla koll!
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 22:38:16 av maxmsm »

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vart hittar jag spetsen?
Är det varmvattenspets stopp som jag ska sänka?
Den står på 65° nu.
Jobbar du med dessa pumpar?
Du verkar ha en jäkla koll!


Nej du ska inte sänka spetsen.
Men kolla när den går i och hur ofta.

Något skumt är det med varmvattenproduktionen ser det ut som.
Övriga värden känns rimliga nu.
Vattenkranen och blixten vill vi ha bort ur displayen. Visserligen är det ”original” med prio på varmvatten, varje gång pumpen startar så börjar den och slutar med att ”toppa” varmvattnet. Vilket i min värld känns aningen märkligt, så det har jag stängt av.
Jag kokar vatten en timme varje natt, duschar på morgonen och klarar dagsbehovet på det.
Bor visserligen själv men det är rätt stor vattenberedare så det funkar utmärkt.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Nej du ska inte sänka spetsen.
Men kolla när den går i och hur ofta.

Något skumt är det med varmvattenproduktionen ser det ut som.
Övriga värden känns rimliga nu.
Vattenkranen och blixten vill vi ha bort ur displayen. Visserligen är det ”original” med prio på varmvatten, varje gång pumpen startar så börjar den och slutar med att ”toppa” varmvattnet. Vilket i min värld känns aningen märkligt, så det har jag stängt av.
Jag kokar vatten en timme varje natt, duschar på morgonen och klarar dagsbehovet på det.
Bor visserligen själv men det är rätt stor vattenberedare så det funkar utmärkt.

Både jag och sambon hade precis duschat när dessa värden lästes av, jag ska strax ner och ta nya bilder.

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Nya värden.
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 23:21:58 av maxmsm »

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Morgonens bilder...

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Gårdagskvällens siffror tog du precis när pumpen startat, vilket du måste gjort även den gången innan när jag reagerade på skillnaden på T1 och T8.
Här ser man att det värms tappvatten och det förklarar skillnaden mellan T8 och T1. Så långt tänkte jag inte förra gången.
Glädjande nog så går ju inte elpatronen in vare sig i går kväll eller nu på morgonen.

Morgonens bilder visar pumpen i drift mot radiatorerna och allt ser bra ut där.

Enda nya funderingen jag har är intervallet på varmvattenspetsen, var 27:e dag låter aningen långt.
Men eftersom du har varmvattenproduktionen igång hela tiden så är det säkert helt ok.
Legionella trivs bäst när vattnet går under 40 grader och det lär aldrig ditt göra.

Så i min värld ser det ut som att allt är som det ska vara nu. Så förhoppningsvis håller sig både du och pumpen på bra humör framgent.

Trevlig helg


Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
Gårdagskvällens siffror tog du precis när pumpen startat, vilket du måste gjort även den gången innan när jag reagerade på skillnaden på T1 och T8.
Här ser man att det värms tappvatten och det förklarar skillnaden mellan T8 och T1. Så långt tänkte jag inte förra gången.
Glädjande nog så går ju inte elpatronen in vare sig i går kväll eller nu på morgonen.

Morgonens bilder visar pumpen i drift mot radiatorerna och allt ser bra ut där.

Enda nya funderingen jag har är intervallet på varmvattenspetsen, var 27:e dag låter aningen långt.
Men eftersom du har varmvattenproduktionen igång hela tiden så är det säkert helt ok.
Legionella trivs bäst när vattnet går under 40 grader och det lär aldrig ditt göra.

Så i min värld ser det ut som att allt är som det ska vara nu. Så förhoppningsvis håller sig både du och pumpen på bra humör framgent.

Trevlig helg
 

Stort tack för alla råd och tips!
Det är otroligt skönt att kunna få denna uppbackningen när tillverkarnas manual inte är till någon större nytta.
Hade det inte varit så långt till Kristianstad så kunde jag levererat en platta eller en BiB till dej som tack...

Ha en mycket trevlig helg!
« Senast ändrad: 14 januari 2024, 22:46:23 av maxmsm »

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ingen fara, bara trevligt att kunna ge vidare lite av allt jag själv fått via detta forum.

Utloggad MickeHusse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ps/ om du inte redan har dem så ladda hem
”installationsmanualen”, ”värmepumpsboken” och ”felsökningsträd optima”, betydligt mer/bättre info än i ”användarmanualen”.
Dessa tillsammans med detta forum löser det mesta.

https://cdn.jseducation.se/files/pages/290installator.pdf

https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivt-495-service-6.pdf

https://cdn.jseducation.se/files/pages/optimaair.pdf

« Senast ändrad: 12 januari 2024, 12:31:59 av MickeHusse »

Utloggad maxmsm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten

Nej, du har modellen med scrollkompressor och den går ner till -20 om den har fabriksinställningarna.
Men du har inte EN 600-1100:a, du har antingen en 600, 900 eller 1100 och har du en 600 så räcker inte pumpens egna kapacitet till utan den behöver tillskott.
Jag har en 1100 själv också i Skåne och nu i kväll när det är -10 så puttar det på upp till ca 2 kW elpatron mer eller mindre hela tiden.
 

Det visade sej vara en Optima 900 IVT som vi har, jag plockade främre plåten idag och kollade.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!