Hej,
Köpte ett hus med Nibe Fighter2010/VVM300 förra vintern.
denna vintern har det strulat rejält, med regelbundna "fläktlarm" som krävt omstart av VP,
Även el-räkningarna har skenat iväg, då pumpen inte gör vad den ska.

Jag är rätt grön på VP så har fått nörda ner mig rejält, och gjort vad jag kan komma på och kan.
Så tips vad jag kan kolla och göra uppskattas.

Fel jag märkt är att den alltid går på läge A (1), och avfrostar ej själv. vid manuell avfrostning kan man dock se att
läge B går in ett par sekunder, före förångartempen hinner dyka ner långt på minus-sidan igen.
Det sitter ej heller något synglas montera så det går att kontrollera vätskenivå mm.

Som sagt, alla tips på vad jag kan göra och kontrollera motages gärna
/mvh Micke

Nibe Fighter 2010-8 / VVM 300
12apr-2016 kl. 15:55, Vår/höst-läge

1.0 Varmvattent.   +39,1
2.0 Framled.temp.    26,7(28,7)
4.0 Utetemp.      +13,2 (ny givare)
5.9 Utelufttemp           +13,8 (ny givare)
5.10 FörÃ¥ngartemp.   -15.3 (ny givare)
5.11 Suggastemp.   +18.3
5.12 Vätskeled.temp.   +25,3
5.13 Hetgastemp.   +98,9
5.14 Returtemp.           +25,3
5.15 Diff. fram-retur   3,0


MickeBara

  • Gäst
MickeBara
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #1 skrivet: 12 april 2016, 16:53:41 »
Systemet är avluftat, och Förångartemp.givaren är utbytt idag, då min gissning var att det var den som felade med nästan konstant värde mellan -10 och -20.
/mvh Micke

MickeBara

  • Gäst
MickeBara
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #2 skrivet: 12 april 2016, 17:25:21 »
Lite fler och nya värden, om någon kan se ev. fel eller konstigheter;

1.0 VVtemp.      38,7
1.1 Starttemp.      45
1.2 Stopptemp.      50
2.0 Framled.temp.   25,9 (29,7)
2.1 Kurvlutning      10
2.2 Förskj. värmek.   -1
2.3 Min. framled.   15
2.4 Max. framled.   55
2.5 Komp. yttre      0
2.7 Returtemp.      25,6
2.8 Gradminuter          -400
4.0 Utetemp.      12,2

Blev lite många inlägg, ser tyvär inte att jag kan redigera som gäst. Men får nog bli medlem, är ju
alltid här man hamnar när man söker ändå :)
/mvh Micke

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #3 skrivet: 13 april 2016, 10:31:05 »
Hej!
Som du skriver är förångartemp mycket låg, är denna givare bytt?
Tempdiff framledning/retur är också mycket låg, den bör sikta på ett värde på 8 °C om cirkpumpen är korrekt inställd?
Kolla meny 9.3.13.1-4?

Om förågningsgivaren visar rätt och cirkpumpen är korrekt inställd så tyder allt på att nått är mycket fel med värmepumpen, ta hem en kyltekniker att se över den i så fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MickeBara

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #4 skrivet: 13 april 2016, 13:41:04 »
Hej, och tack för svar

Ja tyvär byta jag förångartemp.givaren igår, utan någon förbättring.
Dock gick VPn över på läge 2(B) igår kväll. Men riktig värme uteblev, och avfrostning likaså.

Sambon hade hem en tekniker från den lokala VVS-firman och Nibe åf, här för ett tag sedan.
Allt det gav var en saftig räkning för lite knapptryckande, utan någon fel-info eller förbättring.
Om jag fatade rätt, så var allt han gjorde att ändra stopp-graderna från -7 till -15,
och skruvade upp den från 6kw till 9kw (!?) rimmar lite illa i mina okunniga öron, då VP är på 8kw?
Försöker få dem att göra en kostnadsfri kontroll nu, p.g.a brist på sådan sist ;)
/mvh Micke

9.3.13.1 Min. hastighet   15%
9.3.13.2 Max  hastighet   100%
9.3.13.3 Def. hastighet   75%
9.3.13.4 Börvärde              8

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #5 skrivet: 13 april 2016, 14:42:41 »
Oj, det där var en riktigt usel service.  :'(
Tyvärr kunde han nog inget om kylteknik för siffrorna tyder på att nått är fel på själva kyldelen.
Förångartempen är för låg.
Hetgasen är ca 70 °C över vätskeledningstemp.
Tempdiffen då är 3 °C (börvärde 8 °C), troligen går laddpumpen på 15 % fart.

Min gissning är att köldmedia läckt ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MickeBara

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #6 skrivet: 13 april 2016, 15:13:35 »
Ja jag har också haft mina misstankar om läckage.
När jag öppnade VPn för någon vecka sedan, var det rejäl isbildning,
runt, vad jag gissar på efter kollat manualen, expansionsventilen.
Tog en bra stund att få tina upp den, trotts plusgrader ute.
Men som sagt, inget synglas monterat på den, så kan inte kontrollera det själv.
(testar att bifoga bild)
/mvh Micke


Utloggad MickeBara

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #7 skrivet: 15 april 2016, 10:45:16 »
uppdatering.
Den lokala VVS-firman, som är service ställe och åf av Nibe, var inte så pigga på kostnadsfri kontroll,
och inte jag heller efter samtal med dem. "Teknikern" satt och läste i bok om VPn, och erkände att
han inte ens kunde/har bytt givare pÃ¥ dem.  Sc:,h

Har fÃ¥tt tag pÃ¥ Cert. Kyltekniker som kommer pÃ¥ mÃ¥ndag för kontroll och felsökning (875kr, billigare än knapptryckaren  tummenupp )

återkommer med hur det gick mm. ifall det kan hjälpa någon annan i framtiden.

Trevlig helg!
/mvh Micke


« Senast ändrad: 18 april 2016, 10:37:06 av MickeBara »

Utloggad MickeBara

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #8 skrivet: 18 april 2016, 10:39:00 »
Uppdatering;

Nu är köldmedel på fyllt (ingick i servicekostnaden), och VPn går bättre än på länge :)
Tid för läcksök mm bokas om ett par veckor.
/"varma" Hälsningar Micke.

Utloggad MickeBara

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #9 skrivet: 01 september 2016, 14:19:15 »
sista Uppdateringen :)

Var micro-läckage som de ej lyckades lokalisera. Men är j*kla glad att jag har en bra hemförsäkring,
så har fått en ny f2030-9 levererad, trotts att gamla pumpen suttit i 10 år :)

/mvh Micke

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #10 skrivet: 02 september 2016, 07:37:19 »
Var micro-läckage som de ej lyckades lokalisera. Men är j*kla glad att jag har en bra hemförsäkring,
så har fått en ny f2030-9 levererad, trotts att gamla pumpen suttit i 10 år :)

 tummenupp
Misstänker att du har samma försäkringsbolag som jag, de är inte knussliga om nått händer, speciellt inte om det sker sällan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MickeBara

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 2010-8 / VVM300 Strul
« Svar #11 skrivet: 02 september 2016, 08:57:44 »
Ja det är nog troligt, tror inte det är så många bolag som ger såpass "riktig" försäkring, utan konstigheter :)
Den täckte upp till 15 år gamla anläggningar, och vid plus-försäkringen utan åldersavdrag vid helskada.
j*kla tur min bättre hälft kollade upp med dem, för jag trodde att det var kört på så gammal pump :)
/mvh Micke

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!