Hej!
Jag har en AirX och undrar om man kan kan justera vid vilken utetemp vpn ska sluta ladda värmevatten till radiatorerna?
Alternativt bara gå in i menyerna och välja bort denna funktion helt?
Jag bor längs sydkusten i vårt avlånga land och noterade att den värmde radiatorvattnet i våras på sen kväll och nattetid. Detta enligt mitt tycke helt i onödan. Jag har både ute- och innegivare.
Justerar helst inte rumsgivarens inställning då den aktuella inställningen funkar bra vintertid.
Är det någon som kan vägleda mig hur man gör?
-
Du går in i Servicemeny > Ställ in värme/kyla > Värmekrets 1 ... 4 > Värmedrift av.
Där anger du vid vilken utetemp som värmepumpen ska stoppa värmning av huset.
Tror defaultvärdet är 17 C.
-
Jag hittade följande:
Meny>Värme/kyla>Temperaturinställningar.
Där kunde jag välja
-Husvärme av
-Ställa temp mellan 5,0 och 30,0 grader.
Min tempinställning var satt till 19 grader. Denna sänkte jag till 16 grader.
Är jag på rätt ställe tro?
-
Låter rätt.
Men det stämmer inte riktigt med den manual jag hittar, det är kanske en annan innomhusmodul?
Jag kollade i maualen för "AirModule".
-
Kanske olika mjukvaruversioner? Ingen aning. Min innedel består dels av en separat vvb samt en låda som sitter på väggen. I denna låda finns displayen.
Jag får väl helt enkelt avvakta till hösten och se vad som sker.
Tack för hjälpen hurru👍🏻