Ja, räknar på priser maj-sept. På vinterhalvåret borde absolut kompressorn löna sig lite grann om det inte blir heltokiga el-priser igen, men det är ju bra att kolla upp. I användarhandboken för F370 sid 28 framgår att den normalt förbrukar ca 15,5% av årets elförbrukning under maj-sept. Ett genomsnittligt hus med F370 drar ca 14000 kWh el totalt per år varav 5000 kWh är hushålls-el, alltså 9000 kWh el per år för F370. Det ger 1395 kWh el för uppvärmning och varmvatten maj-sept. Elpriset ligger också lägre under sommarhalvåret och jag uppskattar det till 1,50 kr/kWh inkl alla rörliga delar och skatter. Kostnaden för den elen blir 2092 kr maj-sept. Man kan anta att COP för kompressorn är 3 och att el-patronen i stort sett inte behövs. 1395 kWh el motsvarar då 4185 kWh värme från kompressorn, vilket med istället fjärrvärmen och sommartaxa kostar 502 kr. Besparing runt 1600 kr per sommarhalvår med fjärrvärme.
Ah, jag tolkade det som att ingen värme behövdes för maj-september, och att endast FJV skötte tappvarmvattnet?
Sen räknade jag på 75W genomsnittlig "standby-effekt" (uppmätt/verifierad för F750) och vattnets specifika värmekapacitet om 4.18 J/(g×K) i 180 L-beredare på F370, och 60°C legionelladräpartemperatur, var tredje vecka.
Edit; Du har rätt, varmvattenförbrukningen blir ju i praktiken betydligt högre än mina akademiska hundralappar jag beräknade för enbart legionellakörningarna och/eller standby.