Jag är lycklig ägare till en XE9-EKE AC-robot sedan ca 1,5 år.
Inga problem och en förväntad förbrukning helt enligt planerna.
Nu undrar jag om det är inbillning eller inte men jag upplever att innedelens fläkt har börjat låta.  :-\
Jag läser att detta "fenomen" är väl känt på en hel del andra av Panasonics modeller men just min modell hittar jag inget skrivet om.
Är det någon fler som har upptäckt samma sak eller vet om den garantiutbytes åtgärd (fläkt/lagerbyte) som beskrivs gäller även för XE9EKE:n.

/T
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: Raffen skrivet 14 februari 2008, 20:08:41
Hej Lejonkungen!  Ett ganska vanligt fenomen på många av Panasonics modeller, hur har du köpt den?? är den korrekt installerad??

Mvh Raffen.
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: luckyman skrivet 14 februari 2008, 20:46:52
Oh No     Panasonic :(
Dessa fläktmotorer håller på att knäcka mig, har bytt ca 100 tills idag å snart 20 av dem tom 2ggr, helt otroligt men sant anno 2008
Undrar om fläkttillvekaren snart går i kk
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: Rollster skrivet 14 februari 2008, 21:11:19
Oh No     Panasonic :(
Dessa fläktmotorer håller på att knäcka mig, har bytt ca 100 tills idag å snart 20 av dem tom 2ggr, helt otroligt men sant anno 2008
Undrar om fläkttillvekaren snart går i kk



Man får väl börja säga som så att när en person köper en pump så borde han förhandla till sig ett pack på 10 st fläktmotorer på handeln med pumpen inklusive montage av dem . Då borde det väl räcka för pumpens livslängd  !!    --/
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: Guest skrivet 14 februari 2008, 23:14:48
Oh No     Panasonic :(
Dessa fläktmotorer håller på att knäcka mig, har bytt ca 100 tills idag å snart 20 av dem tom 2ggr, helt otroligt men sant anno 2008
Undrar om fläkttillvekaren snart går i kk


Vas säger man...det drabbar ingen fattig......eller??!! ;D

Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: tolins skrivet 15 februari 2008, 07:54:28
Tydligen finns det bara en tillverkare av fläktar,jag kommer inte på någon som inte använder panasonics fläkt.Mitsubishi,Toshiba,Fujitsu,Sharp,IVT,Electrolux,Sanyo,Panasonic o säkert alla andra också använder samma fläkt huvuddunk
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: Raffen skrivet 15 februari 2008, 15:24:41
Tydligen finns det bara en tillverkare av fläktar,jag kommer inte på någon som inte använder panasonics fläkt.Mitsubishi,Toshiba,Fujitsu,Sharp,IVT,Electrolux,Sanyo,Panasonic o säkert alla andra också använder samma fläkt huvuddunk

Hej Tolins!  Ja du har ju fullständigt rätt alltså som vanligt. Min dotter och måg fick en ny Toshibapump installerad vid månadsskiftet okt-nov -07, och idag skulle installatören komma tillbaka och fixa till oljudet i innerdelen efter endast 3,5 mån drift, varav oljudet har funnits ca 3 veckor tillbaka i tiden.

Mvh Raffen.
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: qvisten skrivet 15 februari 2008, 16:29:25
Tydligen finns det bara en tillverkare av fläktar,jag kommer inte på någon som inte använder panasonics fläkt.Mitsubishi,Toshiba,Fujitsu,Sharp,IVT,Electrolux,Sanyo,Panasonic o säkert alla andra också använder samma fläkt huvuddunk

Vad jag sett är att i Fujitsu Plasma sitter den berömda Panasonic motorn men inte i övriga serien, vad jag sett.

//Rickard
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: sers77 skrivet 28 april 2008, 17:27:30
Har sedan någon vecka ett svagt oljud från innerdelen på min XE9 som nu varit igång i precis 1år, vilket j*vla piss.

Köpt i Sverige och monterad här i Norge, good luck med den garantin  *vinkar*

Ingen som har mått på de lager man behöver så man kan göra det själv, eller är det själva motorn som tagit slut?
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: leifa.k skrivet 29 april 2008, 08:38:21
Här hittar du lagerbeteckning en bit ned.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11717.0;all
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: sers77 skrivet 29 april 2008, 10:06:41
Är det samma lager och motor i xe9-eke som alla andra pumpar?
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: VK System AB skrivet 18 juni 2008, 14:44:19
Visst svarar jag snabbt?

Det är olika motorer till olika modeller, ibland är de samma, ibland inte.

T.ex. Panasonic E9/12CKP har samma fläktmotor som XE9/12CKE (första "oxygengeneratorpumpen" från Panasonic), och det finns säkert en hel del andra som också funkar att kombinera.

Men varken E9/12DKE's, XE9/12EKE's, TE9/12DKE's eller E7/9/12GKE's motorer är lika... för att inte tala om de Panasonic-motorer som används i t.ex. Toshiba. Fläktmotorn till XE9/12EKE som du frågar om heter CWA981172J.

Även om din pump är köpt i Sverige och monterad i Norge, ta kontakt med den du köpte pumpen av och försök åberopa materialgarantin i alla fall, jag tror att du har god chans att bli hjälpt av goodwill om inte annat... kanske de inte vill skicka reservdelen "porto betalt" till Norge p.g.a. tullskatter, etc., men du kanske kan hämta upp den i Sverige någonstans?
Titel: SV: Fläktljud innedel XE9-EKE
Skrivet av: sers77 skrivet 06 december 2008, 21:58:07
   Jepp, precis så det blev.
Ringde dom och dom beställde en ny motor som jag senare hämtade och problemlöst monterade