Skrivet av: Jemten
« skrivet: 13 april 2020, 12:49:24 »11,22 kW värme och 1,84 kW till kompressorn förutsätter enligt databladet +10 grader på ingående köldbärare. Det är omöjligt att få så hög köldbärartemperatur i Jämtland. Noll eller ett par minusgrader är ett rimligare värde.
När pumpen ger 16 kW tar den ungefär 11 kW värme från borrhålet. Jag tycker man acceptera ett värmeuttag på 35 W/m borrhål då det bara är kortare tider den kommer att gå med så hög effekt. Det går att belasta borrhålet hårdare då. Vet inte hur vintrarna brukar vara i Jämtland men i Mälardalen brukar värmebehovet vintertid vara runt 60% av maximala effektbehovet och då sjunker värmeuttaget från borrhålet därefter.
35 W/m och 11 kW ger ett borrhålsdjup på 314 meter vilket blir två borrhål på 160 meter aktivt. Sen är frågan hur långt ner det är till grundvatten och berg. Men det är aldrig fel att borra lite djupare än vad man behöver.