T1 40
T2 0,4
T3 55,8
T6 67
T8 43,3
T9 36,6
T10 37,7
T11 -5,8
T12 1,5
Jag tycker inte det ser så bra ut
Framför allt inte T12 som visar MER än vad T2 gör
T12 borde visa ca 0,5°C under vad T2 gör när maskinen jobbar och lika T2 när den står stilla
Att T12 visar över T2 gör att värmepumpen antagligen triggar avfrostningar ofta och man kan inte se på displayen att den avfrostar bara att pumpen går.
Avfrostningen triggas när diffen T12 - T11 är mer än 8°C vid 0°C utetemperatur
och just när du läste av var diffen 7,5°C
om den avfrostar producerar den ingen värme som kommer huset till godo utan den tar snarare värme från huset som måste ersättas av elpatronen som får stå för hela den biten.
Jag anser att T12 givaren är trasig och innan du felanmäler/skaffar en ny T12 givare kan du prova att korrigera givaren med vilande VP så den har samma temp som T2 .
Om du ändå vill byta och har den gammla fyrkantiga pumpen skall du ha 1700mm tempsensor med molex kontakt reservdelsnummer 87183100100
Med nya pumpen tror jag du skall ha en 2000mm tempsensor med molex kontakt reservdelsnummer 8 718 310 809 0
Funkade inte. Går fortfarande på tillskott. SUCK.
Anledningen att du inte kunde blockera bort tillskottet beror på att
A, Värmepumpen har "Larmdrift"
B, Varmvattenspets
C, Extra varmvatten valt
D, Endast tillskott är aktivt (och det har du inte)