Författare Ämne: problem instrypning radiator  (läst 1268 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bonemala

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
problem instrypning radiator
« skrivet: 23 januari 2016, 10:13:16 »
Kan inte reglera deltat på 2 st. radiatorer som ligger tidigt i slingan. Det blir samma temperatur in och ut när jag vrider på justeringen dontknow. Är det 45gr uppe blir det 45gr nere. Minskar jag flödet minskar tempen lika mycket uppe och nere. Vad är galet. Systemet är två rörs med en Thermia Diplomat Optimum
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: problem instrypning radiator
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 15:25:40 »
Det kan vara så att de är felvända, att inmatningen är i botten på radiatorerna?
Du kan kolla detta genom att stänga av en helt och låta den svalna några timmar och sen dra på.
Du kan då känna om returen nertill blir varm fortare än inlopp upptill?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bonemala

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
SV: problem instrypning radiator
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 11:06:13 »
Ja visst var det så att botten blir varm först.
Kan jag strypa nere istället då med samma effekt eller måste det till rördragning?
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: problem instrypning radiator
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 12:11:18 »
Du bör se till så att värmen kommer in i toppen
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: problem instrypning radiator
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 12:26:03 »
Om du har typ MMA radiatorkoppel så finns korskopplingar man kan använda för att växla flödet relativt enkelt.
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bonemala

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
SV: problem instrypning radiator
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 12:50:04 »
En korskopling får det bli när våren kommer.
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!