Författare Ämne: Delta T pÃ¥ en F2025  (läst 5150 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Matts65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Delta T på en F2025
« skrivet: 19 april 2009, 19:33:27 »
Hej

Jag har monterat en F2025 till min EVP270. Allt är enligt boken, 28mm rör, backventil, smutsfilter osv. Jag får inte riktigt till Delta T enligt tabellen, kan jag ha för kraftig CP, jag tog en jag hade liggande. Det är en Grundfors inställd på 140W, kan det stämma att den då ger 0,63 l/s? Jag kan inte riktigt tyda tabellen på pumpen. tydligen ska flödet mella panna och VP vara mellan 0,27 och 0,37 l/s.

Matts

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #1 skrivet: 20 april 2009, 14:50:48 »
140 w  är nog att ta i ,det mÃ¥ste vara en riktig stor pjäs du satt dit . jag kör med en wilo gÃ¥r justera mellan 45,67,90  w tror jag och jag kör pÃ¥ lägsta för att fÃ¥ bra delta
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Matts65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #2 skrivet: 21 april 2009, 12:49:11 »
Tack för det tipset, jag ska försöka hitta nÃ¥gon med mindre flöde  :)


Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Delta T på en F2025
« Svar #3 skrivet: 21 april 2009, 15:37:49 »
Hej,

Har du ingen strypventil som du kan minska flödet genom VP?

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #4 skrivet: 21 april 2009, 21:04:03 »
ändÃ¥ att man stryper sÃ¥ drar cirkp onödigt mycket ström, en 140w pÃ¥ ett Ã¥r 1226 kw/H mot om man köra pÃ¥ 45 w sÃ¥ blir det 394 kw/H   sparar ca 800 kw pÃ¥ ett Ã¥r
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Delta T på en F2025
« Svar #5 skrivet: 28 april 2009, 15:11:34 »
Hej,

Om VP får styra cp så blir så borde drifttiden på CP minska betydligt.

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Matts65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2009, 15:05:28 »
Hej

Nu har jag letat efter en ny CP och blivit om möjligt mer förvirrad. Hur översätter man de kryptiska benämningarna och kurvorna pÃ¥ pumparna till at den ger 0,22-0,37l/s  :-\ ?

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2009, 18:23:00 »
Wilo Cirkpump Star RS 25/6 180 mm, 1-fas Smart     
1-fas med 3 hastigheter. Anslutning 40R. Reglerar elektroniskt kapaciteten efter anläggningens behov. Detta innebär minskad energiförbrukning och att eventuella oljud i systemet minimeras. Går ej att...
Mer information >>>
Best. nr    Storlek     Längd     Max höjd     Max l/min     Max effekt     Pris inkl. moms    Lager    
3077     25/6      180 mm     5,5 m     60 l     99 W     
1.310,00 kr/st
   Lagervara, skickas normalt inom 24 timmar frÃ¥n vÃ¥rt lager.    
   
en sÃ¥n här pump kör jag med  pÃ¥ lägsta effekten      sÃ¥ man kan nog ha ett snäpp mindre 25/4
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Matts65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2009, 18:52:36 »
Nu har jag köpt och monterat en mindre pump, 25/4, med den på lägsta blev Delta T ändå för lågt, drygt 8 grader. Jag ströp cirkulationen med ventilerna som ansluter CPn dock med begränsat resultat. Kan det bero på något annat, är det för varm ute när jag testar, ca 15 grader? Är returtemperaturen från pannan för hög, över 40 grader? Ska pannan vara inställd på något speciellt sätt för att inte själv värma?

H/matts

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2009, 21:14:40 »
hur mycket strypte du?  om du stryper extremt mycket mÃ¥ste väl tempen sticka upp
kollar du ute vp när du läser av?   nibe har haft dÃ¥liga givare pÃ¥ sina vp   jag har bytt alla för en gick sönder efter 2 Ã¥r (tänkte sÃ¥ att de inte visade fel)
om du känner på rören med handen verkar det vara en rimlig temphöjning jämfört med mätarna
Själv satte jag instickstermometrar vid cirk pumpen så jag ser temperaturen i källarn
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2009, 23:55:27 »
Är inte 8 gr bra?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Matts65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2009, 08:38:11 »
Jag vred ventilskruven ca 45 grader utan märkbar skillnad. Jag läser av den lilla displayen som sitter på VPn när jag kollar temperaturen. Det kan stämma med det du säger om dålig givare, min splitter nya pump har stannat 2-3 gånnger pga. givarfel. Den fungerar om man startar om ett par gånger, svårt dock att veta den stannat nu när det är varmet och sden sällan är igång. Jag ska mäta temperaturen med externa givare, tack för tipset.

Matts

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2009, 14:24:58 »
Är inte 8 gr bra?
Det beror på ute temp och vilken storlek på vp man har
Det finns en tabell i instr. boken
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2009, 14:40:17 »
Vad händer om deltat är för lågt?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Matts65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på en F2025
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2009, 21:16:51 »
Jag har en 10Kw VP och 8 grader är för lite, det ska vara ca 12 om jag tolkar tabellen rätt. I alla fall om utetemperaturen är runt 15 som den varit när jag provat

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!