SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #15 skrivet: 21 december 2005, 17:25:47 »
jag ahr inte flyttat några tempgivare alls.

Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?

jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.

hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?

jag ligger pÃ¥ ca 4500 starter/Ã¥r  vilket ger ett snitt pÃ¥ 12 starter/ dygn
« Senast ändrad: 21 december 2005, 17:30:28 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #16 skrivet: 21 december 2005, 17:36:05 »
Jag ska längre fram kolla vad som händer med fler gradminuter.
det kan ju vara så att jag inte hinner värma allt vatten i volymförstoraren & i sånna fall jobbar ju systemet fel. tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #17 skrivet: 21 december 2005, 19:28:48 »
Idag ser en körcykel ut så här hoss mig.
vi har 0 grader ute & börvärdet ligger på 33 grader.

Pumpen startar & VB-f ligger på 28 grader.
nästan direkt når pumpen 34 grader VB-f
Strakst efter har KB-in letat sig ner till +5 grader & +1 ut
7 min efter start når vi VB-f på 35 grader
nu har vi också kb på +5/0
10 min efter start VB-f på 36
KB på +4/0
14 min efter start VB-f på 37
18 min efter start VB-f på 38
KB på +3/-1
26 min efter start VB-f på 39
29 min efter start stannar pumpen & VB-f är då 39 grader & VB-r är 33 grader.

17 min efter Stop, VB-f på 31
26 min efter Stop, VB-f på 30
33 min efter stop, VB-f på 29
41 min efter stop, VB-f på 28
47 min efter stop VB-f på 28 & pumpen startar.


Vist borde jag hinna värma allt vatten i volymförstoraren?
frÃ¥gan är om dubelmanteln i volymförstoraren  hinner bli varm & kan värma, eller om den kyler?

För 2 veckor sedan var tempraturen ungefär den samma, då hade jag 16 starter/ dygn & 8,4 drifts timmar. Jag förbruka också 40kWh inklusive hushåls el.
(kl 20 00 ska vi se vad vi har detta dygn)

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #18 skrivet: 21 december 2005, 19:50:46 »
I dag fick vi 17 starter på 11 driftstimmar & har förbrukat 47 kWh
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #19 skrivet: 21 december 2005, 20:48:59 »
Citat från: CarMan
[quote
Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?

jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.

hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?

jag ligger på ca 4500 starter/år vilket ger ett snitt på 12 starter/ dygn
 

Vad som är rätt angående antal starter= Är väl vad tillverkarna rekomenderar/anger??
Rätt eller fel ?
Jag har ingen åsikt i det fallet. Annat än att det är bra med få starter och bra med så ''tajt reglering som möjligt, allt är en av-vägning/kompromiss.

Med 4500 starter/år borde den stoppa 150000/4500=  ger ca 31års livslängd= BRA

Tänkte bara att starterna borde bli mindre.
Men om du sänker gradminuterna så det är klart då svänger den ''tajtare'' runt börvärdet.

 Ã„r det inre tanken (VVB 160L) du använder?
Den yttre manteln(40L) är den vatten fylld? stillastående vatten eller?
tänkte bara att den ev kyler?!
eller värmer du den först?

Ha det

//Konult

« Senast ändrad: 21 december 2005, 20:56:49 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #20 skrivet: 21 december 2005, 21:59:10 »
Citat från: CarMan
[quote
Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?

jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.

hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?

jag ligger på ca 4500 starter/år vilket ger ett snitt på 12 starter/ dygn
 

Vad som är rätt angående antal starter= Är väl vad tillverkarna rekomenderar/anger??
Rätt eller fel ?
Jag har ingen åsikt i det fallet. Annat än att det är bra med få starter och bra med så ''tajt reglering som möjligt, allt är en av-vägning/kompromiss.

Med 4500 starter/år borde den stoppa 150000/4500=  ger ca 31års livslängd= BRA

Tänkte bara att starterna borde bli mindre.
Men om du sänker gradminuterna så det är klart då svänger den ''tajtare'' runt börvärdet.

 Ã„r det inre tanken (VVB 160L) du använder?
Den yttre manteln(40L) är den vatten fylld? stillastående vatten eller?
tänkte bara att den ev kyler?!
eller värmer du den först?

Ha det

//Konult



Ja, jag tror jag har tilsäckligt få starter ändå/år, så jag vill nog gå så tite jag kan runt börvärder. just nu kör jag en cykel med 150 gradminuter, få se hur skilnaden blir.

det är bara den innre på 160 liter som vattnet cirkulerar igenom.
den yttre på 45 liter (troden den var på 70, var tvungen o kolla) är ansluten i toppen till radiatorkretsen på orginal inkopplingen, men pluggad i botten. deta gör att den blir fyld med vatten, men inget vatten cirkulerar i den.
tror den inte kyler så mycke, den värms ju upp utav innermanteln, sen hjälper den nog till att hålla värmen. eller?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #21 skrivet: 21 december 2005, 22:16:16 »
Jag har riktigt presis avslutat testen med 150 gradminuter. (Ni kan ju jämföra mot sifrorna lite längre upp.)

fortfarande 0 ute (bör på 33) & jag kör nu med 150 gradminuter mot tidigare 100
startar när VB-f presis slog om till 27
den går direkt upp på VB-f 34
starkst efter visar KB- in +5
9 min efter start VB-f 35
16 min efter start VB-f på 37
KB in på +4
28 min efter start VB-f på 39
KB in på +3
35 min efter start VB-f på 40
39 min efter start stannar den & VB-f visar 40 VB-r visar 34


11 min efter stop VB på 33
42 min efter stop VB på 29 (nu är det -1 grad ute & börvärder ligger på 34, så gradmenutrarna tickar lite fortara)
57 min efter stopp startar pumpen VB på 28 (den hade säkert stått på 28 ett tag, men jag var inte i närheten)

dom där extra gradminutrarna gör alltså bara 10 min gång & drykt 10 min vila. jag kör ett dygn så här, men tror jag ska lägga mig på 100 gradmin.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #22 skrivet: 22 december 2005, 20:00:45 »
Har nu kört et dygn med 150 gradminuter, det har vart lite mildare i genomsnit deta dygn, då vi bara förbrukat 43kWh
starterna är nere på 13 & driftstimmarna vart 10

så det är ca 3-4 starter mindre på ett dygn, tror jag ska köra på 100 eller 110 gradminuter, vad tror ni
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #23 skrivet: 22 december 2005, 22:57:54 »
Tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.

Det var ett av skälen tiill att jag flyttade min givare till efter tanken

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #24 skrivet: 23 december 2005, 17:56:57 »
Tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.

Det var ett av skälen tiill att jag flyttade min givare till efter tanken

/Johan

nu när jag läste at det var 45 liter istället för dom 70 liter som jag trodde, så kan jag inte tänka mig att den inte hinner värme 160+45 liter, om man tittar på hur sagta tepen sjunker så borde den ha hunnit värma allt med råge.

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #25 skrivet: 23 december 2005, 17:59:27 »
Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka på gradminutrarna.
skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag får ångest varje gång jag ser att pumpen når 40 grader)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #26 skrivet: 23 december 2005, 18:02:42 »
Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka på gradminutrarna.
skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag får ångest varje gång jag ser att pumpen når 40 grader)

Du fÃ¥r ta en titt pÃ¥ mina trender när du har Ã¥ngest över febern hos din värmepump, min kommer över 40 grader varje gÃ¥ng den startar...  :'( :'( :'(
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #27 skrivet: 23 december 2005, 22:19:18 »
Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka på gradminutrarna.
skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag får ångest varje gång jag ser att pumpen når 40 grader)

Du får ta en titt på mina trender när du har ångest över febern hos din värmepump, min kommer över 40 grader varje gång den startar...  :'( :'( :'(
min är också o nallar på 40 grader ibland nu när jag lagt mig på 125 gradminuter, men det är bara sista minuten av dom 40 minutrar den går just nu.
Så det får väll vara godtjänt.


innan volymförstoraren instalerades så gick den upp till 40 grader på 10-15 min & sen arbeta han av alla gradminuter därifrån, men han nådde sällan mer än 43 grader
« Senast ändrad: 23 december 2005, 22:20:57 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #28 skrivet: 24 december 2005, 00:48:46 »
Ingen större skillnad med andra ord...  Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Tur man inte satt in en ack!  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #29 skrivet: 24 december 2005, 12:12:40 »
jo vist är det skilnad.
från 25 till 35 grader tog det säkert bara två minut förut, sen tog den kanske två min / grad upp till 40 grader, för att däriftån öka en grad/ på 5 min.

(ungefär ialla fall)

nu nÃ¥r den inte mindre än 28 vid samma förhÃ¥landen,  efter start stiger den 6-7 grader (delt-t) & sen  ökar den därifrÃ¥n ca en grad / varje 7 min.



men största skilnaden är ju vv-produktionen & det var ju den jag skulle förbettra, volymökningan var ju bara för att utnytja den tank som redan fanns.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!