Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: ElectricMayhem skrivet 15 februari 2011, 11:04:56

Titel: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 15 februari 2011, 11:04:56
Ska bygga till kåken och därför undrar jag om det finns någon som har erfarenhet kring att samköra IVT (E5) VP+VVB med en kökspanna (typ http://www.lohberger.se/produkter/varioline_panna.asp). Kör än så länge utan arbetstank (men det kommer jag att skaffa hur eller hur). Givetvis vill jag att kökspannan ska kunna backa upp både tappvatten och rad.vatten. Ringer man IVT säger dom att de inte har någon produkt för detta, ringer man tex CTC så säger dom att de inte vet hur man ska göra eftersom det rör sig om en IVT-pump, ringer jag återförsäljaren för kökspannor säger de att man får vända sig till sin VP-leverantör....huvuddunk.....kan inte föreställa mig att jag är först på jorden som vill samköra olika värmekällor.

Hur får man till själva arbetstanken? Jag vill ju fortsätta köra flytande kondensering på VP'n (kurvstyrning) samtidigt som kökspannan bidrar med värme till både rad.vatten och tappvatten. Ska jag ha en "ren" arbetstank till radvattnet och även fortsättningsvis en separat VVB? Fortsätta använda existerande växelventil? Hur funkar inkopplingen av vattnet som då cirkulerar över kökspannan? Hur ska detta vatten kunna värma både radvatten och tappvatten...ja, många frågor...förvirringen é total  Sc:,h
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 15 februari 2011, 12:41:39
Kom på att denna tråden kanske borde ligga under installationsforumet istället....med det kanske moderatorn kan hjälpa till att fixa i så fall  *vinkar*
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 februari 2011, 18:52:50
Här är produkten du behöver:

http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1373

Du kopplar den som en arbetstank till VP:n, samt förvärmer varmvattnet i kamrörslingan.
Kökspannan dockar du också mot tanken, men då får du börja styra med termostaterna.
VP:ns returgivare flyttas till tanken.
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 16 februari 2011, 14:39:25
Lysande  Thumbsup. Verkar vara nå't åt det hållet jag é ute efter. Kollade på specen för inkoppling men får inte ihop det riktigt. Hur tänker du dig att det skall kopplas in om jag vill att det skall funka enl följande:

- Jag vill att VP'n skall kunna arbeta utefter sin kurva som den gör idag.
- Jag vill att VP'n skall arbete heltfristående mot acc.tanken gällande rad.vattnet. Rumsgivarna ser till att skicka ut varmt vatten till resp. rum efter behov.
- Om VP'n känner att rad.vattnet i acc.tanken är för kallt eller att varmvattnet i min VVB är för kallt, så skall den börja köra enl sin förinställda kurva.
- När jag har tid, lust och ork så eldar jag i min kökspanna och kan på så sätt "manuellt" värma radvattnet i acc.tanken eller varmvatten till VVB. VP'ns givare ska då berätta för VP'n att den kan pyssla med annat.

Jag drar med två bilder. Dels på hur systemet ser ut idag, och en bild som visar hur systemet skulle se ut om jag enbart skulle använda en arbetstank för rad.vattnet (dvs. ingen kökspanna). Det var några forumkollegor som hjälpte mig med det för ett tag sen (vill minnas att de var Jocke Montör & Fixarn)

Om du har möjlighet att kladda in hur du hade kopplat in kökspanna och acc.tank enl min beskrivning ovan vore det kanon.
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 februari 2011, 20:32:44
Det blev rätt kladdigt, det var lite trångt.
Men principen är att du nog måste ha en shunt efter acken för att skydda golven från för hög temp om du ska elda med pannan.
Shunten får styras av innetemp men bör ställas in något högre än VP:n så den öppnar max då du inte eldar.
GT1 flyttas till tanken.
Varmvattnet förvärms i tanken innan det går in i den andra VVB:n.
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 20 februari 2011, 11:07:51
Halloj Carl N.

Såg ditt förslag på inkoppling och har en liten fundering som jag vill stämma av.

Tänk följande scenario:
Det är sommar och värmebehovet till huset är noll, och jag eldar inte speciellt mycket i min kökspanna varpå varmvattenbehovet får skötas av VP'n. Med ditt förslag, finns det då inte en risk för att varmvattnet istället "för-kyls" i acc.tanken istället för att "för-värmas"? Temp.diffen i VVB'n och acc.tanken bör ju vara rätt stor? Sc:,h
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 februari 2011, 17:20:09
Nja, tempen i acktanken är väl minst 20 ºC på sommaren eller?
Inkommande kallvatten brukar vara lite lägre hos mig på sommaren.
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 20 februari 2011, 18:46:17
Ja, självklart..jag gjorde en tankevurpa. Kom på svaret innan när jag satt i bilen  ::)....tack i allafall  *vinkar*. Fick av någon anledning för mig att det varma vattnet i VVB ständigt skulle cirkulera runt och loopa mellan acc.tanken och VVB'n.....
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 25 februari 2011, 11:55:22
Ritade in ditt förslag Carl N. Hoppas jag tolkat allt rätt. När det gäller shuntpaket hittade jag LK's system på http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Tillval/LK-Shuntar/. Kan nåt av dessa funka måntro?
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 februari 2011, 12:33:26
Nu är jag inne och petar men principen bör vara att in med det varma i toppen och ut med det kalla i botten.
Man bör utnyttja skikningen i tanken (varmt vatten stiger och kallt sjunker) så mycket som möjligt.
Samma med förvärmning av VV- in med kallvattnet i botten av slingan och ut i toppen.
Sen behöver du inte krångla till det med en shunt om du inte vill, du kan skippa denna.
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 25 februari 2011, 12:54:33
Nja, é du säker på att skippa shunten....man vill ju inte skicka ut alldeles för hett vatten i golvvärmeslingorna. Misstänker att jag kommer kunna brassa på värmen i acc.tanken då jag eldar i kökspannan, långt över den rekommenderade ut-tempen till slingorna.
Titel: SV: IVT VP+Kökspanna?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 februari 2011, 13:01:42
Nja, é du säker på att skippa shunten....man vill ju inte skicka ut alldeles för hett vatten i golvvärmeslingorna. Misstänker att jag kommer kunna brassa på värmen i acc.tanken då jag eldar i kökspannan, långt över den rekommenderade ut-tempen till slingorna.

Tänkte inte på det.  :-[
Tänkte bara på att framledningen går ju begränsa på VP:n.
Men ska du elda upp tanken i 70-80 ºC så behöver du förstås en shunt på tanken.