Utloggad Skorsten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2006, 21:08:31 »
O.K. Skorsten

Vad jag är ute efter är ett ev. bra tips ifrån dig då du tycks få ut ca 5 grader mer än alla andra.

Har själv en E12CKP och fick i går kväll ut max 43,7 grader vid en utetemp. på -12 grader.
Om nu termometern visar rätt.

Återkom gärna!

Har själv börjat och fundera kanske det är olika placeringar av tempgivare olika
luftflöden korta eller långa gasrör jag har korta vad vet jag. men pumpen ligger i malpåse nu tills jag får nytt kretskort det verkar gå långsamt.
det vore kul om fler loggade sina pumpar och visade upp ett diagram.
och det vore inte dumt att försöka och komma överens om givarplasering så det blir lite standardiserat. att bara läsa av vid vissa tidpunkter ger inte så mycke när det är frekvensstyrt och luftflödet varierar medmera. Men jag tror att HE9an är en
mycket kompetent pump om det blir ordning på avfrostningsproblemet.

Utloggad David_Q

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2006, 17:58:40 »
Jag har en E9 från 2004 som idag vid -8 ger 43,5 grader utblås vid 22,5 inloppstemp och fläkt 4 av 5. Alla filter i maskinen.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2006, 20:41:15 »
Rörlängden betyder mycket. Har man 3 meter eller 6 meter så är det öppenbar skillnad
i utblås-temp. Hetgas-temp. borde ligga kring 60 som Skorsten's HE9 oavsett vilken
VP man har. Temp-fall från hetgasrör till utblås spelar på rörlängd och förstås luftmängd
och luftens temperatur genom inomhusdel.

Sen för inte snacka om eventuella små strypningar i rörpaketet mellan utomhus- och
inomhusdel. T.ex. där rören kommer ut genom yttervägg. Är det helt strypt får man inget
annat än kyla, som vid fel på växel-ventilen. Men strypningen kan ändra trycket och
kondenseringen i inomhusdelen är då sämre.

(Ytterligare en orsak varför en kyltekniker borde anlitas vid installation)

BjörnK

Utloggad J-O

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2006, 19:15:42 »
Nu har jag tagit tempen på min E9DKE.
46gr pÃ¥ 5 -ans fläkt,  -10gr ute.


LÃ¥ter mycket bra!
Vad är din temp vid luftintaget?

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2006, 19:21:38 »
Min E9 DKE = inställningar = 25 grader på fjärrkontrollen 5:ans fläktläge -10 grader ute 46,5 grader vid utblåset, effekt 1080 Watt.  :)
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad janolof

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2006, 18:25:14 »
Tänk på att det är temperaturhöjningen som är den intressanta.
MÄT tempen vid luftintaget på ovansidan (det är inte vad fjärren står på som är intressant).
Ha sen maxfläkt och mät utblåset (har den just avfrostat så vänta en 10 minuter).
När maskinen sen blir nerisad kommer utblåstempen att minska.
Min E9DKE har en värmestegring på ca 20 grader dvs vid inblås temp 24 grader håller utblåset 44 grader, är det lite över noll så blir det några grader till. Är det riktigt kallt (-7) sjunker det någon grad.

Att tänka på är att om tempen är låg (tex 35) så är det inte säkert att fläkten går på högfart och då är ju effekten ännu lägre än vad 34 grader indikerar.

/Jan Olof

Utloggad Isaxsson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pite-bo
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2006, 21:58:33 »
Tja.

Har installerat en HE9DKE i min villa, bor i Piteå.
Kollade min temp, 50 grader med tak temp på 25 grader. - 10 grader ute.

Ds. 25 grader i skillnad  verkar ju vettigt, har fått nytt kretskort för tre veckor sedan
och den avfrostar var 40-45 minut, tidigare så hade jag ofta isbildning på aggregatet.
 

Ola...
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 22:10:34 av Isaxsson »
Enplans vinkelhus 1987  200 m2 & 50m2 garage.
Vattenburen el, & Panasonic HE9DKE i öppen planlösning.
VM2 Special ventilation aggregat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!