Nibe 310p helt död efter åska
« skrivet: 12 augusti 2019, 14:50:29 »
Hej igen, det var länge sedan nu. Men nu behöver jag hjälp, så då passar det.
Det är så att dottern köpte hus nyligen, väl inflyttade välkomnades de av ett ruskigt åskväder, blixten slog på tomten. Alltså inte i nån elledning, allt annat, förutom en antennförstärkare har klarat sig.
Å så värmepumpen, den dog. Det enda som går är fläkten, för övrigt inte ett liv någonstans. Är den körd? 14 år gammal, borde ju hålla 5 år till.
Vilket kort behöver bytas (är så känsligt)? Finns väl 2. Om jag byter båda, är jag hemma då? Eller kan det vara något annat? dontknow
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2019, 15:20:26 »
Displaykort eller reläkort.
Öppna och kolla, ibland kan man se vad som tagit stryk av åskan.
Kolla även glassäkringen på reläkortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2019, 15:32:05 »
Displaykort eller reläkort.
Öppna och kolla, ibland kan man se vad som tagit stryk av åskan.
Kolla även glassäkringen på reläkortet.
Aha, finns en glassäkring? Den måste så klart kollas.
Korten jag hittat var , https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/029-relakort-med-natdel-till-nibes-varmepumpar.html och https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/034-kretskort.html
Prismässigt vet jag inte om de är fördelaktiga. Finns kanske billigare.
Men helt klart att det vore bättre att hitta en trasig säkring. Ska söka tillstånd att böka runt lite i deras pump, som pappa är man inte helt betrodd, å det är nog inte bara jag som har det så.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2019, 19:50:57 »
Helt rätt Carl N, en säkring var bränd. Pumpen tände upp men visade sig dessvärre blivit helt nipprig.
Klagade på att h-p hade löst vilket den inte hade, visade galna temperaturer och ville inte fungera. Råkade slänga några ord med deras granne, visade sig att även de var drabbade, + några till.
Reläkortet  sÃ¥g inte friskt ut, ett relä hade öppnat sig. SÃ¥ minst ett kortbyte är nödvändigt, frÃ¥gan är om det hjälper eller om det finns mer som mÃ¥ste bytas. Fick i alla fall tvingat fram en tank varmvatten, vilket mÃ¥nga var tacksamma för.
Sorry för dålig bild, har en sån där mobil som mest är till att ringa med.
« Senast ändrad: 12 augusti 2019, 19:58:02 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2019, 06:39:07 »
Jag tror bÃ¥da korten är körda.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2019, 10:27:56 »
Jag tror bÃ¥da korten är körda.  :-\
Ja, mycket möjligt. Hade man visst säkert att det inte kan vara något mer kunde man bytt. Men börjar det dyka upp det ena efter det andra kan det bli orimligt dyrt. Försäkringen tar 20% av kostnaden men knappast om man gör det själv, och inte troligt att de tar 20% av byte vp. Det kunde ju varit läge att byta ut. Har sett priser på 40`, räknar man reparations kostnad och 20% på de 40`kunde det varit lönt att köpa nytt, men det är försäkringsbolaget som avgör.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2019, 16:33:28 »
Idag rota jag i vpn. Nu gick det att stega fram temperaturer, fullständigt galna sådana.
Mätte resistansen på kompressor lindningarna, fick följande mellan ledarna: 6,9 - 8,6 - 15.
Tyder det på att kompressorn är hel ? Reläet som var skadat går enligt schema till kompressorn.

Grannens pump hade enligt service skadade kretskort och en pump, skulle kosta 15´att laga, de skulle lägga pengarna på en ny sa de.
« Senast ändrad: 14 augusti 2019, 16:40:30 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2019, 21:30:15 »
Svårt att säga om den är OK.
Bästa testet är att provköra den (se till att fläkten går samtidigt).
Nån cirkpump behöver inte gå då den värmer pannan direkt.

Du kopplar bara in fas på den bruna ledningen, blå är nolla och den svarta går mellan nollan och driftkondensatorn.
Och provkör bara nån minut, du kopplar ju förbi HP och LP.
« Senast ändrad: 15 augusti 2019, 21:33:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2019, 10:10:29 »
Svårt att säga om den är OK.
Bästa testet är att provköra den (se till att fläkten går samtidigt).
Nån cirkpump behöver inte gå då den värmer pannan direkt.

Du kopplar bara in fas på den bruna ledningen, blå är nolla och den svarta går mellan nollan och driftkondensatorn.
Och provkör bara nån minut, du kopplar ju förbi HP och LP.
Kommer folk från JS idag och kollar, hörde en siffra på 6000 för att byta korten, detta minus rot och försäkring gör att det inte är lönt klabba själv. Bra med JS är också att de säljer alla märken. Skrev just i en annan tråd att Thermia Ventec är högintressant, jag kommer att vara på plats och förhoppningsvis få lite mer kött på benen.
Så då kanske kondensatorn gått, de sa att den väsnades mer en kort körning innan den la av.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2019, 17:36:34 »
Som väntat, korten kass, en kontaktor bränd, men övrigt verkade vara ok. Relativt ny kompressor av 410-modell gjorde att den bedömdes vara värd att laga. Kostnad under 10´, så då blir det så.
JS hade tyvärr inte möjlighet att sälja Thermia, än, men de jobbade på det. Jag bestämmer mig för egen del att vänta på mer info om denna, blev imponerad av hur snyggt den är byggd och displayen för styrningen.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #10 skrivet: 01 september 2019, 09:51:54 »
2 kretskort och 2 kontaktorer samt felsökning, totalkostnad ca 9000 före försäkringsbolagets välvilja. Skulle tro netto hamnar på ca 7000. Skulle kostat ca 5000 om jag chansat och gjort det själv. Anser att de 2000 var väl använda pengar då de nu även, som kund, öppnat en servicekanal vip.
Pumpen tuffar på som vanligt, inga övriga skador vad jag förstått.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Nibe 310p helt död efter åska
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2019, 18:48:34 »
2 kretskort och 2 kontaktorer samt felsökning, totalkostnad ca 9000 före försäkringsbolagets välvilja. Skulle tro netto hamnar på ca 7000. Skulle kostat ca 5000 om jag chansat och gjort det själv. Anser att de 2000 var väl använda pengar då de nu även, som kund, öppnat en servicekanal vip.
Pumpen tuffar på som vanligt, inga övriga skador vad jag förstått.
Försäkrings bolaget erbjöd 500kr, det kan de torka sig i aslet med. Blev fördelaktigare att nyttja ROT.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!