Skrivet av: xxargs
« skrivet: 17 januari 2014, 21:34:47 »Inget gasspolande om det inte är typ propan/propylen/butan som man spolar ut luften med (vilket man kan göra i de flesta fallen då små mängder gasformig HC kvar i en kylmediekrets har i stort sett ingen verkan alls när man släpper på den 'riktiga' köldmediet, medans luft är något helt annat - tex. R422a som används i ersättning för R22 har 3.4% isobutan för att mineraloljeflödet skall funka i mineraoljesmorda anläggningar (sedan att soppan i sig inte är någon hit GWP-mässigt för sin höga andel R143b i blandningen är en annan sak - den är tom. är lite värre än R404A i det avseendet som också har stor andel R403b... dock R404A fungerar inte tillsammans med mineraolja...)
Det fins en hel del maskiner - framförallt sjövärmeanläggningar från 80-90 tal som ganska framgångsrikt har ersatt den numera förbjudna R502 och/eller R22 av händiga och pålästa ägare med just propan från husvagnstuben och anläggningarna körs åratal efter detta trots att de rent ekonomiskt är avräknade sedan decennier...
- Även om man hemmamekar kylmaskiner så skall fortfarande ha attityden att om det pyser minsta lilla HCF-gas ut i luften så har man klantat sig och det finns förbättringspotential både i material man använder och hantering till nästa tillfälle.
och är det så mycket risk för läcka att att det teoretiskt kanske kan brinna någonstans, vare sig i anläggningen eller i mätställ mm - ja, då skall man absolut inte ha HCF-gas i anläggningen!!
Kort sagt mekar man hemma så skall ambitionen inte vara sämre än en kylnisse när det gäller att minimera HCF-utsläpp.
Personligen anser jag att även en billig Jula vakumpump för 1500:- som i praktiken kan nå runt 0.5 - 1 mBar absoluttryck om man verkligen fått det tätt överallt och vakumsuga systemet är mycket bättre än någon av alternativen som att spola ut luften med köldmedie (olagligt) eller någon HC-gasol blandning där man inte har riktig koll på fukthalten och hur mycket metanol och etymerkaptan (luktmediet) det är i denna (om man är lite händig så kan båda torkas bort ganska duktigt med hårdtorkad silikagel i ett slangfilter innan gasen släpps in i systemet - dock vakumpump är fortfarande närmast nödvändig här för att få ut luften ur silikagelkristallerna innan gasen flödar igenom... kort sagt _allt_ är mycket enklare om man har vakumpump !!)
Har det varit hål i röret som avfuktaren TS startade med så måste man byta torkfilter då fukt tar sig in jättefort även genom ett litet hål då fukthalten inne i en maskin ligger runt 1% Rh (och varning runt 4-10% Rh och eventuella tittglas färgmarkörer börja ändrar färg) och en maskin som är byggd hermetiskt så är det inte mycket torkmedel i dessa och det mesta av kapaciteten förbrukas dom första timmarnarnas drift när den är ny när kompressorns olja torkas upp då från metallburk (och vattenånga bundet i motorns lindningars isolering) brukar ligga på 50 ppm och skall ned till 10 ppm fukthalt.
Det fins en hel del maskiner - framförallt sjövärmeanläggningar från 80-90 tal som ganska framgångsrikt har ersatt den numera förbjudna R502 och/eller R22 av händiga och pålästa ägare med just propan från husvagnstuben och anläggningarna körs åratal efter detta trots att de rent ekonomiskt är avräknade sedan decennier...
- Även om man hemmamekar kylmaskiner så skall fortfarande ha attityden att om det pyser minsta lilla HCF-gas ut i luften så har man klantat sig och det finns förbättringspotential både i material man använder och hantering till nästa tillfälle.
och är det så mycket risk för läcka att att det teoretiskt kanske kan brinna någonstans, vare sig i anläggningen eller i mätställ mm - ja, då skall man absolut inte ha HCF-gas i anläggningen!!
Kort sagt mekar man hemma så skall ambitionen inte vara sämre än en kylnisse när det gäller att minimera HCF-utsläpp.
Personligen anser jag att även en billig Jula vakumpump för 1500:- som i praktiken kan nå runt 0.5 - 1 mBar absoluttryck om man verkligen fått det tätt överallt och vakumsuga systemet är mycket bättre än någon av alternativen som att spola ut luften med köldmedie (olagligt) eller någon HC-gasol blandning där man inte har riktig koll på fukthalten och hur mycket metanol och etymerkaptan (luktmediet) det är i denna (om man är lite händig så kan båda torkas bort ganska duktigt med hårdtorkad silikagel i ett slangfilter innan gasen släpps in i systemet - dock vakumpump är fortfarande närmast nödvändig här för att få ut luften ur silikagelkristallerna innan gasen flödar igenom... kort sagt _allt_ är mycket enklare om man har vakumpump !!)
Har det varit hål i röret som avfuktaren TS startade med så måste man byta torkfilter då fukt tar sig in jättefort även genom ett litet hål då fukthalten inne i en maskin ligger runt 1% Rh (och varning runt 4-10% Rh och eventuella tittglas färgmarkörer börja ändrar färg) och en maskin som är byggd hermetiskt så är det inte mycket torkmedel i dessa och det mesta av kapaciteten förbrukas dom första timmarnarnas drift när den är ny när kompressorns olja torkas upp då från metallburk (och vattenånga bundet i motorns lindningars isolering) brukar ligga på 50 ppm och skall ned till 10 ppm fukthalt.