Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Gör det själv => Ämnet startat av: EL Pucko skrivet 14 november 2020, 14:29:52

Titel: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 14 november 2020, 14:29:52
Hej. Jag är ny medlem och jag har en fråga till er som kan hjälpa ett elpucko . Jag har köpt en CTC excellent 2 som är tillverkad 2012 enligt säljaren. Den har artikelnummer: 57969300/4. Rörmokaren har fixat med vattnet och elektrikern har anslutit el. Det här gjordes i somras. Nu när det börjar bli lite kallt så startade jag pannan men elementen blev inte varma ens efter ett dygn. Jag har försökt få tag på elektriker för att montera/installera en utegivare som inte var med när jag köpte den, men alla har tydligen fullt upp med jobb så jag fryser. :-X Nu äntligen till min fråga: Kan/får man montera en utegivare själv och i så fall hur gör man ? Man måste visst ha en sådan för att automatiken på shunten ska fungera. Jag undrar också om maxtermostatet, hur märker man om den har löst ut, blir panelen "svart" då ? Ja det var väl allt för den här gången. Hoppas någon orkar läsa hela inlägget !
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 14 november 2020, 14:40:11
Går utmärkt att montera den själv, ska då sitta på nord eller nordvästsida om huset, kabel , en enkel telefonkabel EKKX  4X0,5 duger bra. inkopplingsplint lär det finnas ( svagström där )  stäng av VP när du kopplar in.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 november 2020, 15:59:30
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.html

Bifogar manualen, där står det var den installeras.
Sid 9, plats 27-28 på kortet.

Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 14 november 2020, 22:19:26
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.html

Bifogar manualen, där står det var den installeras.
Sid 9, plats 27-28 på kortet.

Tack för snabbt svar !  Då kanske jag klarar av det själv, om jag har fler frågor så återkommer jag säkert. Trevlig helg.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 14 november 2020, 22:21:24
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.html

Bifogar manualen, där står det var den installeras.
Sid 9, plats 27-28 på kortet.

Tack så mycket !  Trevliga människor på det här forumet. Ha en trevlig helg.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 14 november 2020, 22:27:17
Som ni nog har uppfattat redan så är jag inte bara pucko på el, jag är lika kunnig på att skriva och svara på detta forum. Jag tackar givetvis alla för hjälpen !
Det var bara en sak till, den om Maxtermostatet. Blir displayen svart om termostatet har löst ut ? Bara så att jag vet när/om det händer.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 november 2020, 13:46:00
Det var bara en sak till, den om Maxtermostatet. Blir displayen svart om termostatet har löst ut ? Bara så att jag vet när/om det händer.

Nej!
Kollar man manualen sid 12 så ser man att maxtermostaten bryter spänningen till elpatronerna via ett relä när den löser.
Spänningen till styrkortet (transformatorn mellan 21-26 på sid 13) får dock sin spänning via strömbrytaren 1-1a, detta påverkas inte av maxtermostaten.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 15 november 2020, 18:22:20
Ok, precis vad jag trodde också  ;) Nu väntar jag in utegivaren och så provar jag.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 22 november 2020, 21:03:57
Det är jag igen. Jag har nu installerat utegivaren och haft pannan påslagen i drygt 4 timmar utan att det blir varmt i elementen. Därför måste jag be om er hjälp igen. Så här ser siffrorna på displayen uppifrån och ner ut efter 4 timmar. 12 (temperatur). 6,0 kW. 45 (kurva). 0 (kurva). 60 (maxtemp). 25 (mintemp).  Cirkulationspumpen fungerar och står på max varv, elementen är luftade. Manometern står på max tryck hela tiden, har passerat 2,5 bar så den är kanske sönder ? Varmvatten är inte inkopplat/anslutet, kanske det måste vara det för att värmen till elementen ska fungera ? Vi är bara två personer i hushållet och vi använder en elektrisk varmvattenberedare på 60 liter som räcker för oss. Vi har den dessutom kopplad till en timer så att vi kan spara lite el. Shuntventilen är fullt öppen, kanske den ska stå på 0 för att shuntautomatiken ska fungera ? En sak till som jag måste få klart för mig, jag har fått svar på det tidigare men jag vill vara helt säker på funktionen. Det gäller maxtermostatet. När man trycker in den röda knappen så hörs ett "klick" och sedan hoppar knappen ut igen. Ska knappen stanna kvar i botten eller ska den hoppa ut igen ? Hoppas på er hjälp ännu en gång.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 22 november 2020, 21:36:40
Har du tryck in den röda ordentligt , kan vara hård. tryck med en mejsel hårt , ibland får nästan hänga på knappen för få den att stanna kvar. Att det blir ett klick är rätt men ska stanna kvar i läge in.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 23 november 2020, 12:03:48
Har du tryck in den röda ordentligt , kan vara hård. tryck med en mejsel hårt , ibland får nästan hänga på knappen för få den att stanna kvar. Att det blir ett klick är rätt men ska stanna kvar i läge in.
Nej, jag har bara tryckt in den och hört klicket. Nu gick jag ner till pannan och använde min lilla spetstång,och knappen har stannat i bottenläge ! Jag hoppas att det ska fungera nu, om 4-5 timmar så vet jag och då återkommer jag med resultatet.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 23 november 2020, 15:38:02
Lyssna lite lätt med örat mot pannan, det brukar höras som ett litet brus när vattnet kokar mot patronslingorna, kan kollas om ljudet ändrar sig med att ställa ner termostaten till låg temp
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 23 november 2020, 16:27:56
Lyssna lite lätt med örat mot pannan, det brukar höras som ett litet brus när vattnet kokar mot patronslingorna, kan kollas om ljudet ändrar sig med att ställa ner termostaten till låg temp
  Tyvärr så får jag fortfarande ingen värme. Siffrorna jag skrev i det tidigare inlägget är desamma nu också. Jag har tagit bort alla plåtar på framsidan, och det brusar i den stora tunnan överst i pannan. Maxtermostatet har inte löst ut. Kan det bero på att jag fuskade lite med utegivaren ? Jag placerade termometeränden i ventilationsröret i källaren så den hamnade utanför huset, jag tänkte att det borde fungera för en test om det blir någon värme i pannan, a:gl
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 23 november 2020, 20:04:32
Nu är värmen uppe på 14 grader, så jag låter pannan jobba under natten och hoppas på varma element i morgon bitti !
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2020, 09:55:42
Vad har du för inställningar?
Panntemp?
Kurva?
Max framledning?

Vad visar den för effekt i kW?

Du kan kolla strömbegränsning mode + pil ner samtidigt, först visas uppmätt ström, sen maxvärde.
Kolla även max effekt med mode + pil upp samtidigt.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 24 november 2020, 13:16:35
Vad har du för inställningar?
Panntemp?
Kurva?
Max framledning?

Vad visar den för effekt i kW?

Du kan kolla strömbegränsning mode + pil ner samtidigt, först visas uppmätt ström, sen maxvärde.
Kolla även max effekt med mode + pil upp samtidigt.
  Hej. Det är fortfarande kalla element efter att pannan varit på 16 timmar. Nuvarande inställningar är. Panntemp :68.  Kurva: 45.  Max,framledning: 60.  kW: 6.0   När jag kollar Max,inställningar står det: Panntemp: 80. Kurva: 60. Max,framledning: 70.  kW: 16.0    Lampan för shuntautomatik har blinkat med rött sken hela tiden när jag haft pannan påslagen, jag vet inte om det har någon betydelse för mitt problem ?
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 24 november 2020, 14:10:26
Nu vet jag inte hur elektroniken i den reagerar på givarna, men ibland så om det är kortslutning på en givarkabel ( fram och ute ) så stänger
shunten. SE även efter var framgivaren sitter . inte ovanligt att den sitter fel, ska normalt sitta utanför VP på framledningen ,den som går ut till huset, för bästa funktion, sitter den för nära värmekällan så kommer den att visa fel. och VP tror att det är för varmt flöde och stänger shunten. Lite tyder på det med dom temperaturerna som visas och shunten blinkar rött, ( som i flesta fall betyder STÄNG ). DU har nog manualen, leta reda på var givaren sitter och lossa den, dra ut den utanför VP och se vad som händer med tempen.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2020, 15:07:52
Kolla att shunten är i autoläget (utploppad)?
Rött innebär att den försöker öppna.
Kanske har den fastnat, prova att trycka in shuntratten och vrid?
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 24 november 2020, 15:39:22
Jag svarar på båda era frågor/tips här.  1) Shuntventilen, jag vred på den men den "ploppar" inte ut. Provade med att skruva bort locket på den och vrida den ploppade inte då heller men gick att vrida runt varv efter varv. Enl, instruktionerna ska man först trycka in shuntvredet och därefter vrida om man vill handmanövrera ventilen. Nu när jag tänker efter så grejade rörmokaren men shuntvredet för hand och sa plötsligt "du kanske behöver en ny shuntventil" ! Jag tänkte inte vidare på det då, men kanske han vred på den utan att trycka in den först så den gick sönder ? Svar 2) Framledningsgivaren sitter ca 0,5 meter efter cirkulationspumpen, och det är vad som sägs i instruktionerna också. Den sitter ordentligt fast med någon typ av vävtejp där så jag vet inte om felet kan bero på den, men tycker du att jag ska prova att ta loss den så gör jag givetvis det ?
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2020, 17:24:39
Hej!
Du behöver nog en ny shunt...
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 24 november 2020, 18:04:17
Hur ser shunten , fabrikat ,modell, sen det med rött Carl N har nog rätt där , förväxlade lite. vet inte hur den reagerar om du kortsluter trådarna som går till utgivaren, respektive kopplar bort en tråd ( avbrott ) .   
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 24 november 2020, 19:13:33
Shunten är en ESBE, tror att det är original som följde med när pannan var ny. Då får jag tacka för er hjälp igen, jag ska be rörmokaren komma och installera en ny shunt och hoppas att den kommer att fungera sedan. Jag kommer att meddela här senare hur det går efter ny shunt. Det tråkiga är att en original shunt kostar ca 3000 kr, sen tillkommer kostnaden för rörmokaren, det betyder att gumman får bli utan julklapp i år. Hon har önskat något från en webbplats som ska heter vuxen.se , jag antar att de säljer någon typ av köksmaskiner ?  ::) God Jul i fall jag inte får shunten installerad innan dess.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 24 november 2020, 19:49:46
Ny shunt 3000kr ta ett foto på den och lägg upp här, så det syns vad du har
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 25 november 2020, 01:37:52
Jag hittade en exakt likadan på nätet hos VVS & Bygg. ESBE 2TBH. Där kostar den 2962 kr. Jag vet inte om den går att få billigare på något annat ställe ?
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 28 november 2020, 13:02:10
Tror ni att det kan räcka med att jag köper endast ställdonet ESBE ARA661 RSKnr:5396178 i stället för en komplett ventil med ställdon ? Ställdonet kostar ca 1000 kr, mot ett komplett för ca 3000 kr. Jag tänkte att det kanske bara är ställdonet det är fel på, vad tror ni om det  ?
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: Hasberg skrivet 28 november 2020, 22:28:31
Ta bort ställdonet och se om du hittar något fel, och om det går att justera
manuellt på shuntens axel.
Du kan ju troligen inte förstöra något mer, en komplett shunt går det ju alltid
att byta i sista hand. Slipper du det, behövs ingen tömning av systemet heller.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 29 november 2020, 03:59:17
Ta bort ställdonet och se om du hittar något fel, och om det går att justera
manuellt på shuntens axel.
Du kan ju troligen inte förstöra något mer, en komplett shunt går det ju alltid
att byta i sista hand. Slipper du det, behövs ingen tömning av systemet heller.
  Tack för tipset, jag ska prova det !
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 01 december 2020, 20:29:33
Det är inget fel på shunten enligt rörmokaren, så nu får jag ordna med någon som kan komma och kolla om det är styrkortet som det är fel på ?
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: Carl N skrivet 02 december 2020, 08:08:16
Kollade han verkligen att shuntmotorn funkar som den ska, eller kollade han bara själva ventilen?
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: HBerggren skrivet 02 december 2020, 08:50:11
Får du fram någon manuell värme än? Det mekaniska borde fungera så du ska kunna få ut ostabil värme genom att ställa shunten i mitten ungefär. Tryck in och vrid sedan.
Är det något ras med plastdetaljerna under, så det man gör på utsidan inte händer på "insidan" så funkar det att skruva loss ställdonet och ställa axelns urfasning mot skalan som är på själva shuntens metallkropp.

Själva ställdonet demonteras med en skruvmejsel. Först ta loss locket i centrum på "vridknoppen". Sen inuti finns ett stort mejselspår. Skruva loss  och ryck donet rakt ut så är automatiken helt borta förutom sladden.

Rekommenderar Tradera till gamla ställdon. Några hundralappar hemma. Elektriskt byte är inte mer komplicerat än en taklampa, men man måste givetvis känna sig trygg oavsett.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 04 december 2020, 22:20:37
Jag hoppas att rörmokaren vet vad han pratar om, han installerar och reparerar värmepannor också. Elektrikern som kollade efter rörmokaren sa att allt verkar fungera elektriskt men att pannan inte får någon "signal" att skicka ut värmen i systemet. Därför utgick han i från att det är fel på styrkortet. Jag beställde då genast ett nytt av honom, det kostar ca 5000 kr och jag visste tyvärr inte att man kan köpa begagnade då. Det ska installeras i början på nästa vecka, och jag hoppas verkligen att det fungerar efter det !
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: HBerggren skrivet 04 december 2020, 22:55:13
Hur gammal är den pannan? Känns som mycket pengar jämfört med något begagnat som fungerar. Men tanken var nog att din skulle varit startklar.

Funderar på om det är bättre att släpa hem något annat och skicka tillbaka styrkortet. Kanske någon annan har någon åsikt.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 05 december 2020, 11:35:51
Pannan är från 2012. Jag köpte den på blocket i somras eftersom min gamla el/ved panna från 1977 gav upp i våras. Det kan ju vara så att säljaren visste att pannan inte fungerade och det var ju omöjligt för mig att "provköra" den eftersom den inte var inkopplad då. Om jag har tur så har rörmokaren köpt ett begagnat styrkort och att han inte tar nypris.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: HBerggren skrivet 05 december 2020, 12:12:54
Jaha, med den årgången är det ingen fara, tyckte den såg 10 år äldre ut.
Titel: SV: Installera CTC utegivare själv ?
Skrivet av: EL Pucko skrivet 10 december 2020, 14:31:36
Slutrapport: Det var styrkortet som var problemet. Tack för all er hjälp.  Ha en trevlig jul ! tOOmten