Titel: FTXZ35 som slutar att fungera - missljud
Skrivet av: mce73 skrivet 12 november 2019, 01:48:07
Hej.
Vi har 2st FTXZ35 (osäker på vilken utedel just nu) installerade i en större lokal (klubbhus) i Skarpnäck.
Den ena maskinen slutar att fungera och stänger av sig efter ett tag. Går inte ens 12timmar.
Lästa av felkoden för någon dag sedan och då stod det EA.

Dammfilter etc och joniseringsenheten är rengjord.

När den går så ger den bra värme tills den stängt av sig. Drar man ur strömsladden ett tag och sätter tillbaka den så går den ofta <12 timmar igen.
När den väl går så är det onormalt ljud som hörs i både ute och innedelen. Ett knarrande/pulserande ljud.
En kyltekniker som inte kunde Daikin har kontrollerat köldmedium och det behövdes inte fyllas på etc.

Antar att man måste få ut någon som kan Daikin på plats.
Någon som kan tipsa om någon duktig kyltekniker som jobbar med Daikin som kan åka ut?
Titel: SV: FTXZ35 som slutar att fungera - missljud
Skrivet av: Daikin_ skrivet 12 november 2019, 07:14:52
Hej.
Vi har 2st FTXZ35 (osäker på vilken utedel just nu) installerade i en större lokal (klubbhus) i Skarpnäck.
Den ena maskinen slutar att fungera och stänger av sig efter ett tag. Går inte ens 12timmar.
Lästa av felkoden för någon dag sedan och då stod det EA.

Dammfilter etc och joniseringsenheten är rengjord.

När den går så ger den bra värme tills den stängt av sig. Drar man ur strömsladden ett tag och sätter tillbaka den så går den ofta <12 timmar igen.
När den väl går så är det onormalt ljud som hörs i både ute och innedelen. Ett knarrande/pulserande ljud.
En kyltekniker som inte kunde Daikin har kontrollerat köldmedium och det behövdes inte fyllas på etc.

Antar att man måste få ut någon som kan Daikin på plats.
Någon som kan tipsa om någon duktig kyltekniker som jobbar med Daikin som kan åka ut?

Du har väl garanti på dessa maskiner kvar ?
Kontakta din installatör i så fall.

Mvh
D
Titel: SV: FTXZ35 som slutar att fungera - missljud
Skrivet av: mce73 skrivet 12 november 2019, 08:59:40
Hej.

Är osäker på exakt när dessa installerades.
Det står på 2014 på inomhusenheten.
Är det 5års garanti på hårdvaran?
Oavsett vilken firma som installerat?

Mvh Micke
Titel: SV: FTXZ35 som slutar att fungera - missljud
Skrivet av: Daikin_ skrivet 12 november 2019, 11:21:29
Hej.

Är osäker på exakt när dessa installerades.
Det står på 2014 på inomhusenheten.
Är det 5års garanti på hårdvaran?
Oavsett vilken firma som installerat?

Mvh Micke
Det är 5 års garanti om den är registrerad i våra system. Skicka mig ett PM med serienummer på utomhus + inomhusenheten så kollar jag upp detta.
Mvh
Daikin