Titel: Luft i köldbäraren igen efter ca 10 mån
Skrivet av: Paicapo skrivet 06 november 2017, 12:47:14
Hej
Första inlägget här, bra forum i övrigt!

Till sak: har en ivt greenline bergvärme från 99 och hade för ca 1 år sen problem med LP larm, hade tekniker ute som konstaterade luft i köldbäraren, kom tillbaka med stor dränkbar pump och luftade av hela kretsen. Nu har jag fått samma problem igen.

Har tryksatt plåtkärl på kretsen och luftar jag av med nippeln på den så går kompressorn igång efter kvittering i några dagar innan det är dax igen. Har pumpat i brine i kärlet och trycksatt 1 bar. När grejerna går sjunker trycket på manometern och det porlar och har sig i köldbäraren inkommande. Helt klart luft i systemet men läckage?

Hade en tekniker ute i dagarna (annan firma) som rekommenderade att man luftade av systemet igen samt letade läckor i köldbäraren samt gräva upp borrhållet för att kolla anslutning. Dom har byggt en ny skola precis bredvid huset och hållt på och med gatan mm, funderar på om det kan ha blivit nått tjall nere i hålet från det?? Nån som har några idéer? 

Mvh
Robin
Titel: SV: Luft i köldbäraren igen efter ca 10 mån
Skrivet av: Rickard skrivet 06 november 2017, 13:00:07
Det där låter lite knepigt.
Kan du ta några bilder på anläggningen så vi får se hur kärlet är kopplat.

Tryckexpansionskärlen håller oftast inte mer än 10 år, men de klarar sig nog längre på KB-sidan där trycket varierar mindre än på varma sidan.
Dock, om det är korrekt kopplat (På högsta punkten) så borde ett trasigt kärl inte göra att du får ut luft i systemet.
Om systemet är trycksatt skall det heller inte kunna komma in luft vid borrhålet.

Ett möjligt fel är annars att du har en gasläcka i värmeväxlaren på kalla sidan, det ger stopp på cirkulation, vilket genererar LP-larm, men du tappar ju även gas, vilket i sin tur kommer att ge LP-larm kontinuerligt om det är felet, och det läcker ut tillräckligt mycket.

Kolla alltså först och främst om expnsionskärlet sitter så till att en trasig gummiblåsa i det kan göra att luft läcker in i KB-systemet, i så fall är det troligen det som är orsaken.